| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
kruz
 
Северо-Запад
Регистрация: 24.04.2007
Сообщений: 4,370

В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
Цитата:
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Просмотров: 199410
 
Непрочитано 01.09.2017, 17:18
#621
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


С Днем Знаний! Ура!
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 18:20
#622
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Школу то открыли?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 15:01
#623
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Школу то открыли?
да нет еще.
пока только колонны монолитные отливают для крыши.
Ну как говорицца "слава ЦДС! Спасибо за беззаботное детство!"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-09-02_14-59-43.png
Просмотров: 431
Размер:	1.70 Мб
ID:	193126  
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 17:09
#624
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
пока только колонны монолитные отливают для крыши.
и балки вдоль фасада, которых, я так понимаю, не было.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 15:39
1 | #625
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Для тех, кому интересно, что там со школой: всю зиму стройка стояла дохлая, под конец зимы зашевелились. Фермы теперь бетонные. Сверху бетонные плиты. Весь район этой части Мурино надеется, что сдадут к 1 сентября
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180222_082600-min.jpg
Просмотров: 199
Размер:	480.5 Кб
ID:	200334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180222_082607-min.jpg
Просмотров: 184
Размер:	590.9 Кб
ID:	200335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180222_082612-min.jpg
Просмотров: 140
Размер:	562.4 Кб
ID:	200336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180222_082748-min.jpg
Просмотров: 160
Размер:	614.7 Кб
ID:	200337  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180222_082801-min.jpg
Просмотров: 165
Размер:	659.6 Кб
ID:	200338  

romabrew вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 15:40
1 | #626
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Еще фото, разной степени готовности. Сейчас уже все крышу перекрыли
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180224_111656-min.jpg
Просмотров: 140
Размер:	349.1 Кб
ID:	200339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180224_111705-min.jpg
Просмотров: 144
Размер:	284.1 Кб
ID:	200340  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180305_155925-min.jpg
Просмотров: 131
Размер:	427.3 Кб
ID:	200341  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180305_155941-min.jpg
Просмотров: 127
Размер:	426.2 Кб
ID:	200342  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20180312_082534-min.jpg
Просмотров: 158
Размер:	348.9 Кб
ID:	200343  

romabrew вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 16:44
#627
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Фермы теперь бетонные.
это не фермы, а двускатные балки БДР по серии 1.462 пролетом 18 м.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 09:35
1 | #628
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Попались результаты обследования после обрушения.
Вложения
Тип файла: pdf Сборник материалов VIII конференции.pdf (9.92 Мб, 129 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 10:20
2 | 1 #629
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
.. результаты обследования ...
Выделил главное:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Порванные болты.png
Просмотров: 539
Размер:	51.6 Кб
ID:	206109  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 10:24
#630
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Попались результаты обследования после обрушения.
Спасибо. После прочтения возникает вопрос: - какие мероприятия могут спасти от прогрессирующего обрушения в зальных помещениях? Связи и прогоны утянут соседние фермы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 10:33
| 1 #631
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,642


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
После прочтения возникает вопрос: - какие мероприятия могут спасти от прогрессирующего обрушения в зальных помещениях? Связи и прогоны утянут соседние фермы.
Прогоны ставить разрезные на опорах, узлы опирания проектировать так, чтобы они срезались при обрушении одной из ферм, и не тащили за собой соседние
Связи - х.з...
Фермы проектировать с коэффициентом надёжности "по падению соседней фермы" минимум х1,5 по нагрузке и х2,0 на динамику
Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Попались результаты обследования после обрушения.
Это жесть какая-то... Поменяли рулонную кровлю на монолитный ж.б., ещё на стадии строительства усиливали сечения, при монтаже уменьшили диаметр и прочность болтов
Я бы назвал это преднамеренным вредительством и приговорил к расстрелу всех причастных.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 10:35
#632
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


http://forum.dwg.ru/newreply.php?do=newreply&p=1643275
Цитата:
... какие мероприятия могут спасти от прогрессирующего обрушения...
Никакие. Только удвоение (утроение) несущей способности. Соседний грохнулся, этот держится.
Всякие расчеты/мероприятия по прогр.разр. - это фикция.
Вообще фикция - предусматривание необрушения после удаления одного несущего элемента...
Или строим гражданские, или ДОТы. Иного не дано.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 10:38
#633
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Попались результаты обследования после обрушения.
Да уж. Как говорится "что могло пойти так". Вывод можно сделать такой. Фермы молодечно надежные конструкции. Нужно очень сильно постараться чтобы случилась авария. И в очередной раз подтверждается истина, что авария случается только после влияния нескольких факторов.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 11:02
#634
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или строим гражданские, или ДОТы. Иного не дано.
ну так о том и вопрос...а в заключении, думаю слишком много уделено внимания этому.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 12:06
#635
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Выделил главное
я бы добавил к главному еще и это:
Цитата:
- изменена конструкция покрытия над спортзалом – вместо рулонной
кровли монолитная железобетонная плита по стальному профилированному
листу
- изменена конструкция монтажного стыка нижнего пояса – количество
болтов уменьшено с восьми до шести
- приведенная толщина плиты была фактически увеличена с 80 мм до
120 мм
8 М24 40Х заменили на 6 М16 5.8, и добавили бетона....
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 12:23
| 1 #636
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,283


а потом у нас в космических кораблях дырки .... да ну бред, это же американцы сверлили, наверное и в школе они тоже болтики подменили.
asys вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 12:52
#637
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Поверечные расчеты експерты нынче не делают?
csp вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 13:07
#638
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
наверное и в школе они тоже болтики подменили.
Однозначно! К бабке не ходи...
Offtop: Если ещё учесть кто в подъездах...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 17:41
#639
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Поверечные расчеты експерты нынче не делают?
Судя по уровню совокупного сумашествия, экспертизу проходил только первый комплект ПД, и на этом аминь
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 07:38
#640
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
наверное и в школе они тоже болтики подменили.
Не, там бригадир монтажников виноват, монтаж вел не по ГОСТ.
tankist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40