Расстояние в свету между забивными сваями трения
Набираюсь бесценного опыта
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 4142
|
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Я бы исключил из расчета грани свай, которые слишком близки друг от друга, то есть проверил ростверк с 4 полными сваями и двумя сваями с 3 рабочими гранями. Причем лучше это сделать за счет подрядчика.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Можно вклиниться со своим вопросом в Ваши обсуждения. А сильно может уменьшение расстояния между сваями влиять на несущую способность? И достаточно ли будет динамических испытаний? Просто есть проблема со всем свайным полем. Отклонения практически в каждом ростверке (состоящем из четырех свай сечением 350x350 мм) до 250мм (отклонения свай и по вертикали, и по горизонтали). Ростверки отдельностоящие под стальные колонны. И сколько свай проверять? В каждом ростверке по одной свае?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Под пятой оставить как есть. Смысл в том, что раз сваи близко, будут перемещаться совместно с грунтом и сил трения не будет возникать. По-моему, это будет достаточно точный способ.
Испытать, конечно, точнее, но это дольше и дороже, далеко не все на это пойдут. Цитата:
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Это надо у проектировщиков спросить. Я считаю, что динамики не достаточно, потому, что она покажет несущую способность одной сваи, а вас интересует несущая способность четырех свай, работающих вместе. Это разные вещи.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Тогда каким расчетом это проверить? Или каким способом это можно проверить? Исполнители работ прислали 40 ростверков и практически в каждом ростверке есть сверхнормативные отклонения
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Как я уже тут писал, грани свай трения, которые находятся слишком близко друг к другу, я бы исключил из расчета
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Тогда логично исключить из работы грани одной сваи, которые находятся к другой на расстоянии ближе чем 3d? И еще вопрос можно ли это расстояние 3d уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции. Т.е. если допустимое отклонение одной сваи 0,2d=0.2*350=70мм. То если две сваи отклонены на 70мм, то расстояние 3d корректируется на величину 3*D-70*2=3*350-140=910мм?
Последний раз редактировалось Igor1985, 10.08.2015 в 15:11. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Расстояние между сваями разного сечения | slave_b | Основания и фундаменты | 21 | 08.07.2016 10:26 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |