| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации рыхлых песков

Модуль деформации рыхлых песков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2017, 17:36 #1
Модуль деформации рыхлых песков
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

существующее здание (2 этажа,каркас,плита фундаментная ) на рыхлых гравелистых песках, е=0,832, механики по грунтам нет. 6 баллов по карте А. ответственность - норм. Вода на -20 м.
каким принять модуль деформ. Е для оценки конструкции? М.б, в каком-то диапазоне по зонам по плите ? Или лит-ру порекомендуйте .. если кто знает,как оценить..Offtop: прощу только не кидаться помидорами!
Просмотров: 3645
 
Непрочитано 01.10.2017, 20:07
#2
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Лучше всего знает СП 22.13330 в п.5.3.5. Честно.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 08:31
#3
stavic78


 
Сообщений: n/a


СП 22.13330 в п.5.3.5 не знает,ибо результаты по зондировке не распространяются на гравелистые пески.Вопрос как определили коэффициент пористости.?
 
 
Непрочитано 02.10.2017, 08:59
#4
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


stavic78, вот заметили же! Мне кажется очевидно, что я хотел сослаться на 5.3.2 и необходимость испытаний для II уровня ответственности. Это один из вопросов, где надо стоять на своем.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 09:41
#5
stavic78


 
Сообщений: n/a


вы можете сослаться на сп.47 п.6.3.16,однако там есть существенная оговорка в виде нагрузки на фундамент.
 
 
Непрочитано 02.10.2017, 10:00
#6
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
существующее здание (2 этажа,каркас,плита фундаментная ) на рыхлых гравелистых песках, е=0,832, механики по грунтам нет. 6 баллов по карте А. ответственность - норм. Вода на -20 м.
каким принять модуль деформ. Е для оценки конструкции? М.б, в каком-то диапазоне по зонам по плите ? Или лит-ру порекомендуйте .. если кто знает,как оценить..Offtop: прощу только не кидаться помидорами!
По табл. А.1 СП 22.13330.2016 значение коэфф. пористости выходит за пределы допустимых. А по табл. А.5 для элювиальных песков модуль деформации оценивается в 13-15 МПа.
andriadi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 20:01
#7
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
А по табл. А.5 для элювиальных песков модуль деформации оценивается в 13-15 МПа
вот спасибо!
Как вы думаете, реактивное давление такого грунта в зоне пирамиды продавливания колонной фунд.плиты разумно брать полной величиной?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 20:04
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: grozd62, так вы мероприятия какие-то делаете ?
Если делаете, то и реакция обязана быть...
А если не делаете, то или и так всё должно нести или будет неравномерная просадка или осадка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 21:42
#9
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
вот спасибо!
Как вы думаете, реактивное давление такого грунта в зоне пирамиды продавливания колонной фунд.плиты разумно брать полной величиной?
grozd62, а полной величиной - это сколько? Если среднее по подошве, то меньше отпор под колонной вряд ли будет.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 22:07
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


ну я имел в виду неоднородность рыхлого . Тогда среднее м.б. неоправданно?

----- добавлено через ~2 мин. -----
а мероприятия у нас конструктивные, плита +усиленный каркас, грунт не укрепляется
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 00:18
#11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
ну я имел в виду неоднородность рыхлого . Тогда среднее м.б. неоправданно?
grozd62, я бы среднее учел. Обычно под колоннами всплески напряжений гораздо больше, какая бы ни была неоднородность. С другой стороны, если все равно усиление проектируете, то можно и с запасом.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 07:18
#12
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


П. 5.6.8. СП 22. 13330 к рыхлым пескам очень суров.
Мы меняли тип фундамента и уходили на сваи, чтобы прорезать рыхлые пески.
Ну или уплотнять и делать повторную геологию.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 16:37
#13
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
С другой стороны, если все равно усиление проектируете, то можно и с запасом.
Или сделать лабораторные испытания с определением модуля деформации Ваших песков
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации рыхлых песков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м Tyhig Основания и фундаменты 10 31.01.2017 23:01
Модуль деформации брать в замоченном или нормальном состоянии? smallman Основания и фундаменты 3 04.12.2013 14:05
Модуль деформации грунта обратной засыпки? Podpolkovnik Основания и фундаменты 3 06.11.2013 11:50
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56