Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен

Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2018, 14:06 #1
Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен
jekakaluzh
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31

Добрый день, Господа! Очень беспокоит место сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен так как это место деформационного шва и вылет плиты отсутствует. Здание жилой дом 9-ти этажный, с кирпичными стенами толщиной в 380 мм. Подвал монолит, со стенами толщиной 380 мм., бетон B40. Фундаментная плита монолитная,толщиной 800 мм., бетон В40, арматура А500С диаметром 32 мм. Расчет выполнен в SCAD 21.1. Нагрузка на стену в рассматриваемом месте 28 т/п.м. Подскажите на что проверить плиту в этом месте?. Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось jekakaluzh, 28.06.2018 в 19:33.
Просмотров: 16143
 
Непрочитано 28.06.2018, 15:52
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


На момент и поперечную силу.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 17:22
#3
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


А где это можно посчитать,подскажите?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 606
Размер:	45.0 Кб
ID:	203981  
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 07:40
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Расчет выполнен в SCAD 21.1. Нагрузка на стену в рассматриваемом месте 28 т/п.м. Подскажите на что проверить плиту в этом месте?. Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!
Результаты расчета "на момент" скад покажет. на поперечную силу - можно "ручками" примерно как участок плиты крайней колонны шириной 1 метр. Не забываем учесть отпор грунта, который работает на благо плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 09:48
#5
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


То есть скад подбирает арматуру и учитывает действующий момент, в этом месте? А на поперечную силу силу по СП 63 посчитать? Простите за такую дотошность, я только в начале своего пути)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 10:18
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Не забываем учесть отпор грунта, который работает на благо плиты.
- а если отпора по факту не будет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 10:22
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


ну как бы да. на поперечную силу наверняка пройдет. проверьте еще длину выпусков. и в принципе, не вижу резона делать их U-образными. лучше объединить выпуски в пространственный каркасы длиной около метра с опиранием на подготовку
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 11:07
| 1 #8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


а для чего может потребоваться бетон В40 для фундаментной плиты 9-этажного дома?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 11:40
#9
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Offtop: Нефиг тут проверять. Запас 3-х кратный как минимум.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 11:54
#10
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Бетон В40, решил применить для сокращения диаметра арматуры с 36 до 32. Под плитой песчаная подушка 1.2 м.(насыпная)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 12:26
| 2 #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
для сокращения диаметра арматуры с 36 до 32
если считать изгибаемый элемент, то повышение класса бетона с В25 до В40 при одинаковом армировании увеличивает прочность сечения примерно на 2,5%
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 12:53
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если считать изгибаемый элемент
- там стена подвала.

Последний раз редактировалось eilukha, 29.06.2018 в 13:52.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 13:04
| 1 #13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там стена подвала.
а кроме стены еще фундаментная плита:
Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Фундаментная плита монолитная,толщиной 800 мм., бетон В40, арматура А500С диаметром 32 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 14:10
#14
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 266


Как в SCAD'e проверить, не скажу, считаю в другой программе.
Однако, укажу на ошибки, которые вижу:
1) Бетон В40 определенно не нужен. В 24-этажном доме использовали В25.
2) Не хватает в сечении арматуры! См. прикрепленный файл из Справочника под редакцией профессора Ю.А. Дыховичного "Жилые и общественные здания. Краткий справочник инженера-конструктора" изд. 3-е, переработанное и дополненное. Если не верите ему, можете посмотреть в СП 63.13330.2012 п.10.3.8.
3) У вас выпуски арматуры под армирование стен попадает на рабочую арматуру фундаментной плиты. Так не должно быть в нормальных чертежах.

Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Подскажите на что проверить плиту в этом месте?
Проверить можно на продавливание, если сомневаетесь. СП в помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Справочник.jpg
Просмотров: 284
Размер:	185.4 Кб
ID:	204027  

Последний раз редактировалось Ivan3891, 29.06.2018 в 15:38.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 14:58
#15
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Если уж докапываться, то непонятны размеры П-шки и как она воспринимает усилие с верхней арматуры, которая, как я понимаю, ф32
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 15:32
| 1 #16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Проверить можно на продавливание, если сомневаетесь. СП в помощь.


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Фундаментная плита монолитная,толщиной 800 мм., бетон В40, арматура А500С диаметром 32 мм.
это у вас курсовой (дипломный) проект?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 15:39
#17
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 266


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение


----- добавлено через ~1 мин. -----

это у вас курсовой (дипломный) проект?
Так лучше? Я же сказал, если сомневается.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 16:24
#18
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Я не понял что там за зелёная штуковина в плите еще? А выпуски под стену - прямые, длины анкеровки хватает
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 17:15
#19
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Зеленая штуковина это П-образный хомут для анкеровки концевых участков. Прочитал СП 63 п.10.3.8. Шаг арматуры в плите 200 мм. Почему не хватает арматуры?. По поводу "нормальности" чертежей уже поправил это старая картинка, но все равно Спасибо)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 17:57
#20
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
П-образный хомут для анкеровки концевых участков
а где это написано подскажите? куда их анкеровать? они ставятся конечно в проёмах, а в плитах видел только 1 раз и глав конструктор не смог мне объяснить зачем это нужно.
Да в Снипе есть пункт 10.4.4 "На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен."
Но там нет ни слова о плитах. Есть только рисунок, но если со стенами понятно, то в плите я не понимаю что там можно анкеровать таким образом. Если кто-то знает ответ, а не тупо доверяет картинке из снипа то буду рад послушать потому что это чаще не делают, а если делают то не могут объяснить зачем
А вот по поводу крайней стена/колонны нужно посмотреть длину анкеровки для вашего диаметра растянутых стержней. Если будет не хватать анкеровки то сделать как-то так...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 253
Размер:	41.1 Кб
ID:	204034  
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
выпуск из фундаментной плиты в колонну olyaamart Основания и фундаменты 31 28.02.2012 17:43
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания sniper060989 Лира / Лира-САПР 16 15.11.2011 15:26
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23