Непрочитано 01.11.2006, 11:48
Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне
Sumist
 
конструктор-реконструктор
 
Москва
Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 5

Кто-нибудь сталкивался?.Реконструкция промздания. Делаю антрисольный этаж.Металлический каркас. Как опереть главные балки на существующие ж/б колонны(300х500). :?:
Просмотров: 37039
 
Непрочитано 16.04.2018, 17:30
#41
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


То же самое, что вы нарисовали сверху, уберите шпильки, проходящие через бетон, замените с внутренней стороны пластину на профиль для восприятия стягивающих усилий (если крану не будет мешаться...), продублируйте вниз два раза (с шагом, навскидку, сантиметров 75), соедините профиля вертикальными элементами. Те два пояса, что будут ниже, соедините по центру с просверливанием, тока не четырьмя шпильками, а двумя (на пояс), проходящими через ось колонны, предварительно просверлив тонкое "лидирующее" отверстие для того, чтобы убедиться, что в поперечную арматуру не попали. Нижние шпильки, проходящие через бетон, посчитайте на срез. Не забудьте проверить температурные расширения 13-метровых балок, чота у вас опорная ширина маловата, ИМХО. Ну это если учитывать возможное строительство зимой, например...
Хотя к этому узлу всё же есть один вопрос, я не очень понял, куда будет пихаться наружная часть опорного столика, она вроде как в панели упрётся... ИМХО-2, стоит всё пересмотреть/переделать на стяжки болтами не по направлению балки, а поперёк рам, чтобы сильно выступающие элементы торчали вбок, а не вынуждали локальный демонтаж панелей. Или панели будут убираться из-за пристройки?

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.04.2018 в 17:44.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 18:09
#42
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
То же самое, что вы нарисовали сверху, уберите шпильки, проходящие через бетон, замените с внутренней стороны пластину на профиль для восприятия стягивающих усилий (если крану не будет мешаться...), продублируйте вниз два раза (с шагом, навскидку, сантиметров 75), соедините профиля вертикальными элементами. Те два пояса, что будут ниже, соедините по центру с просверливанием, тока не четырьмя шпильками, а двумя (на пояс), проходящими через ось колонны, предварительно просверлив тонкое "лидирующее" отверстие для того, чтобы убедиться, что в поперечную арматуру не попали. Нижние шпильки, проходящие через бетон, посчитайте на срез. Не забудьте проверить температурные расширения 13-метровых балок, чота у вас опорная ширина маловата, ИМХО. Ну это если учитывать возможное строительство зимой, например...
Хотя к этому узлу всё же есть один вопрос, я не очень понял, куда будет пихаться наружная часть опорного столика, она вроде как в панели упрётся... ИМХО-2, стоит всё пересмотреть/переделать на стяжки болтами не по направлению балки, а поперёк рам, чтобы сильно выступающие элементы торчали вбок, а не вынуждали локальный демонтаж панелей. Или панели будут убираться из-за пристройки?
Панели будут разбиваться, в области прохода балки. Заказчик сказал, что он 100 раз бил панели, об этом не думать, как будто их там нет.
Вашу идею понял, хотя я за то чтобы по всей высоте скрепить по 2 шпильки в каждом ярусе. Хотя сомнительна работа нижних шпилек. Т.к. все на себя воспримут верхние
Romick вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 18:26
#43
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Нижние срезовые шпильки чисто для подстраховки, если болты со временем растянутся, а "проверять затяжку болтов каждые три года" никто по факту не будет. Основная работа будет за счёт сил трения стали по бетону, обеспечиваемая силами стягивания высокопрочных стяжек. Опять же, если заказчик "сотни раз бил панели", то и велика вероятность, что вместо высокопрочных стяжек возьмёт обычные китайские двухметровые стяжки. Это вам, кстати, ещё одна причина для обоймы - шанс, что обойма сползёт сама по себе, а не упрётся, всё же меньше, чем вероятность попытки строителей пожадничать на шпильках. Но для этого нужно продублировать шпильки сварными полосами, даже самая дерьмовейшая полосовая сталь и несколько сантиметров шва самым ленивым сварщиком и простыми электродами даст больше гарантий. чем затянутая до *опы шпилька неясного блескучего металлу.
P.S. В голове крутятся всякие мысли в виде "рифление поверхности бетона", "клей и ремонтные составы для обеспечения плотного прилегания", "множество небольших распорных анкеров", но всё это упирается в качество строителей. А нормальные строители любой из вариантов сделают нормально... Включая ваш первоначальный.

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.04.2018 в 18:32.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 23:23
#44
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а если на изгиб проверить? Или на смятие бетона под шпилькой?
Подскажите пожалуйста, как правильно определить площадь смятия бетона под шпилькой?
Romick вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 23:49
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Romick, Вы ещё спросите как определить плечо силы для проверки на изгиб . Откуда я знаю? Вы инженер, придумайте разумное решение . Возможно, A=d*[(1÷3)*d].
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 20:48
#46
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Вариант с приваркой к арматуре колонны. Только вот на сколько безопасно так оголять арматуру колонны.
Высота пластин наверное 250мм будет, потом посчитаю длину шва. Может кто подскажет, как правильно производить приварку пластины к арматуре, что необходимо учитывать? как я понимаю шов будет К3-Рп, катет минимум 10мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вар2.JPG
Просмотров: 384
Размер:	69.3 Кб
ID:	201385  
Romick вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 22:56
#47
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Заказчик всё таки сказал что стеновые панели бить у него не получится на большое расстояние, поэтому делать вынос балки за стеновые панели.
Пока что на уме такой узел. Крепить столик к колонне планируется на хим.анкера хилти ( HIT-RE 500 V3).
Обратился в хилти, чтобы посчитали в своей проге данный узел, если хотят продать свои анкера. Программа их насчитала, что узел не проходит по скалывания бетона (со стороны стеновой панели). По всем другим параметрам проходит. Но специалисты из заверяла, что скалывания не будет, т.к. их программа считает бетон неармированным, а т.к . есть 4 прудка, то бетон не сколется.
Швеллера думаю втопить ещё внутрь колонны на 1см.
Покритикуйте пожалуйста или просто выскажете мнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снимок 1.jpg
Просмотров: 350
Размер:	73.5 Кб
ID:	201488  
Romick вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2018, 00:02
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
специалисты из заверяла, что скалывания не будет, т.к. их программа считает бетон неармированным, а т.к . есть 4 прудка
- глупости: продольная арматура на выкалывание бетона анкером никак не влияет.
Сделайте Г-образную опору (см. вложение), да подлинней вниз (чтобы момент хорошо распределился), да побольше анкеров туда вставьте. Анкера как можно дальше от края колонны ставьте, чтобы выкалывания не было. Анкера ставьте с анкерной шайбой с отверстием на 1 мм больше анкера, шайбу приварите к опоре, тогда все анкера равномерно включатся в работу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Швеллера думаю втопить ещё внутрь колонны на 1см.
- не надо, пользы никакой не будет, а колонне и без этого несладко придётся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снимок 1.jpg
Просмотров: 397
Размер:	122.7 Кб
ID:	201489  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2018, 09:44
#49
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Консоль на хим анкерах, как-то сомнительно ... Может подкос сделать ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  