| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis2D. Почему происходит поднятие бровки(!) котлована?

Plaxis2D. Почему происходит поднятие бровки(!) котлована?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2015, 15:08 #1
Plaxis2D. Почему происходит поднятие бровки(!) котлована?
артём89
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15

Добрый день!
Посчитал тестовую задачу: откопка котлована глубиной 1.2 м. В результате оказалось, что поднимается не только дно котлована, но и бровка. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста?

Грунт С03_Sand (из стандартного набора). Модель HS. условия drained
модуль при нагрузке-30Мпа
при разгрузке 120 МПА
с=0, фи=32

воды нет. шпунта нет.


Результаты во вложении.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.jpg
Просмотров: 257
Размер:	162.4 Кб
ID:	162862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-2.jpg
Просмотров: 211
Размер:	120.8 Кб
ID:	162863  

Просмотров: 8621
 
Непрочитано 24.12.2015, 15:26
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от артём89 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Посчитал тестовую задачу: откопка котлована глубиной 1.2 м. В результате оказалось, что поднимается не только дно котлована, но и бровка. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста?

Грунт С03_Sand (из стандартного набора). Модель HS. условия drained
модуль при нагрузке-30Мпа
при разгрузке 120 МПА
с=0, фи=32

воды нет. шпунта нет.


Результаты во вложении.
Ерунда какая-то: при с=0 задача вообще сходиться не должна.
Для начала попробуйте сетку КЭ улучшить.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 15:30
#3
артём89


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15


Вот файлы задачи. Сетка не при чем.
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (1.14 Мб, 27 просмотров)
артём89 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 10:48
#4
артём89


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15


Еще какие-нибудь варианты есть?
артём89 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 10:54
#5
KORG


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87


Галку "Обнулить перемещения от природно-напряженного состояния (на нулевой стадии)", не забыли поставит?
KORG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 11:04
#6
артём89


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15



Она ставится автоматически
артём89 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 11:55
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от артём89 Посмотреть сообщение
Еще какие-нибудь варианты есть?
артём89, если еще актуально, то выложите отчет с исходными данными и результатами (ваша версия плаксиса не у всех имеется)
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 12:55
#8
артём89


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
артём89, если еще актуально, то выложите отчет с исходными данными и результатами (ваша версия плаксиса не у всех имеется)
Конечно актуально, пока никто эффект объяснить не смог

Задачка то простая. Собирается и считается за минут 10. Если что-то не ясно описал во вложении - готов оперативно пояснить
Вложения
Тип файла: docx Исходные данные по геометрии.docx (3.60 Мб, 34 просмотров)
артём89 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 13:22
#9
студент строяка


 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63


Неправильно смоделировано исходное НС. вместо K0 процедуры используйте гравитационное нагружение
студент строяка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 13:43
1 | #10
артём89


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от студент строяка Посмотреть сообщение
Неправильно смоделировано исходное НС. вместо K0 процедуры используйте гравитационное нагружение
Насколько я знаю, Гравитационное Загружение используется при расчете откосов или любых задач с наклонными элементами/слоями.
В данном случае, пересчитав задачу, картинка стала несколько правдоподобней, но только в месте вертикальной грани котлована.
На бровке все-равно виде устойчивый подъем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-3.jpg
Просмотров: 125
Размер:	147.7 Кб
ID:	163047  
артём89 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 15:57
#11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от артём89 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, Гравитационное Загружение используется при расчете откосов или любых задач с наклонными элементами/слоями.
В данном случае, пересчитав задачу, картинка стала несколько правдоподобней, но только в месте вертикальной грани котлована.
На бровке все-равно виде устойчивый подъем
Правдоподобно - это задача не должна сходиться.
При гравитационном загружении и нормальной сетке именно это и получается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-28_154827.jpg
Просмотров: 168
Размер:	267.4 Кб
ID:	163060  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 16:14
#12
студент строяка


 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от артём89 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, Гравитационное Загружение используется при расчете откосов или любых задач с наклонными элементами/слоями.
В данном случае, пересчитав задачу, картинка стала несколько правдоподобней, но только в месте вертикальной грани котлована.
На бровке все-равно виде устойчивый подъем
Стоит попробовать объяснить данный результат. У вас разгрузочный модуль 120 МПа – при 100 кПа наименьшего гл. напряжения. При откопке траншеи сигма три в области наиболее интенсивной разгрузки будет составлять килопаскалей 10-20 не больше. При таком уровне напряжений разгрузочный модуль будет очень маленький-килопаскалей 20, а может еще меньше (модель учитывает его изменение при изменении мин. главного напряжения). Поэтому, разгрузочные деформации будут большие и разгрузке подвергнется относительно большая область за вертикальной стенкой (будет подниматься не только дно, но и область за верт. стенкой). Следует заметить, что чем шире область выемки, тем более обширная область грунтового массива будет испытывать подъем (это по аналогии с нагрузкой, чем больше ширина полосовой нагрузки, тем больше ширина область доп. сжимающих напряжений под ней). То есть, при геометрических соотношениях вашем модели разгрузке подвергнется относит. большая область за стенкой. Кроме разгрузочных деформаций у вас есть деформации сдвига. Размер массива за стенкой, который получит доп. перемещения за счет сдвига будет зависеть от глубины котлована. Чем больше глубина, тем обширнее область сдвига. В вашем случае траншея относительно широкая и совсем неглубокая, поэтому, область, в пределах которой будут возникать доп. перемещения за счет разгрузки будет куда обширнее области, в пределах которой возникнут доп. перемещения за счет сдвига (особенно значит. перемещения получит область предельного состояния). Попробуйте откопать котлован глубже при той же ширине-получите сплошную область оседания (только придется стенку ограждающую смоделировать, иначе расчет не завершится)

----- добавлено через ~47 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Правдоподобно - это задача не должна сходиться.
При гравитационном загружении и нормальной сетке именно это и получается.
Верное замечание. Для несвязного (идеально сыпучего) грунта верт. откос не держится и образуется область разрушения под углом, равном углу вн. трения. Только вопрос с характером деформаций никуда не исчезнет и при хорошей сетке
студент строяка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 13:29
#13
артём89


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от студент строяка Посмотреть сообщение
Стоит попробовать объяснить данный результат. У вас разгрузочный модуль 120 МПа – при 100 кПа наименьшего гл. напряжения. При откопке траншеи сигма три в области наиболее интенсивной разгрузки будет составлять килопаскалей 10-20 не больше. При таком уровне напряжений разгрузочный модуль будет очень маленький-килопаскалей 20, а может еще меньше (модель учитывает его изменение при изменении мин. главного напряжения). Поэтому, разгрузочные деформации будут большие и разгрузке подвергнется относительно большая область за вертикальной стенкой (будет подниматься не только дно, но и область за верт. стенкой). Следует заметить, что чем шире область выемки, тем более обширная область грунтового массива будет испытывать подъем (это по аналогии с нагрузкой, чем больше ширина полосовой нагрузки, тем больше ширина область доп. сжимающих напряжений под ней). То есть, при геометрических соотношениях вашем модели разгрузке подвергнется относит. большая область за стенкой. Кроме разгрузочных деформаций у вас есть деформации сдвига. Размер массива за стенкой, который получит доп. перемещения за счет сдвига будет зависеть от глубины котлована. Чем больше глубина, тем обширнее область сдвига. В вашем случае траншея относительно широкая и совсем неглубокая, поэтому, область, в пределах которой будут возникать доп. перемещения за счет разгрузки будет куда обширнее области, в пределах которой возникнут доп. перемещения за счет сдвига (особенно значит. перемещения получит область предельного состояния). Попробуйте откопать котлован глубже при той же ширине-получите сплошную область оседания (только придется стенку ограждающую смоделировать, иначе расчет не завершится)
Ок. Задал Pref=20кПа (хотя на глубине 3 метра оно будет гдето в районе 50-60 кПа, если я правильно понимаю)
Увеличил глубину котлована до 3-ех метров, ширину сократил на 2 м. Сделал откос и задал с=10кПа

Результат особо не поменялся
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-4.jpg
Просмотров: 94
Размер:	390.0 Кб
ID:	163099  
артём89 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:49
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от артём89 Посмотреть сообщение
Ок. Задал Pref=20кПа (хотя на глубине 3 метра оно будет гдето в районе 50-60 кПа, если я правильно понимаю)
Увеличил глубину котлована до 3-ех метров, ширину сократил на 2 м. Сделал откос и задал с=10кПа

Результат особо не поменялся
артём89, а что Вы хотите получить?
Дно котлована на 2 мм поднялось - почему бы нет.
Откос поднялся - тоже понятно.
За откосом, очевидно, сразу деформации не могут оборваться.
Почему так медленно затухают? Действительно, не очень правдоподобно.
Тут напрашивается банальное "такова модель". Идеальных не бывает.
С другой стороны интересно посмотреть, что будет в 3d при ограниченной дине откоса. Наверняка эффект уменьшится.
Еще можно сравнить с Кулоном-Мором и убедиться, что HS еще ничего
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:21
#15
студент строяка


 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от артём89 Посмотреть сообщение
Ок. Задал Pref=20кПа (хотя на глубине 3 метра оно будет гдето в районе 50-60 кПа, если я правильно понимаю)
Увеличил глубину котлована до 3-ех метров, ширину сократил на 2 м. Сделал откос и задал с=10кПа

Результат особо не поменялся
В области наклонной грани откоса у вас тоже разгрузка происходит, очевидно, что там тоже будут разгрузочные деформации (подъем). Окружающий массив грунта (за контуром откоса у вас тоже будет подниматься).А деформации сдвига у вас незначительные, это объясняется довольно пологим откосом и отсутствием областей пластических деформаций (довольно высокие фи и с). Откуда у вас появится оседание? Что бы оседание произошло, нужно, чтобы перемещения грунтового массива, возникающие за счет сдвига, "превзошли" по величине перемещения подъема, возникающие за счет разгрузки массива грунта.

Последний раз редактировалось студент строяка, 29.12.2015 в 14:43.
студент строяка вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:47
#16
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от студент строяка Посмотреть сообщение
В области наклонной грани откоса у вас тоже разгрузка происходит, очевидно, что там тоже будут разгрузочные деформации (подъем). Окружающий массив грунта (за контуром откоса у вас тоже будет подниматься).А деформации сдвига у вас незначительные, это объясняется довольно пологим откосом и отсутствием областей пластических деформаций (довольно высокие фи и с). Откуда у вас появится оседание? Что бы оседание произошло, нужно, чтобы перемещения грунтового массива, возникающие за счет сдвига, "превзошли" по величине перемещения подъема, возникающие за счет разгрузки массива грунта.
студент строяка, слишком медленное затухание деформации при отдалении от котлована сомнительно.
В реальности, я имею в виду. Модель-то, наверное, правильно работает.
Хотя там какие-то десятые доли миллиметра ...
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:58
#17
студент строяка


 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
студент строяка, слишком медленное затухание деформации при отдалении от котлована сомнительно.
В реальности, я имею в виду. Модель-то, наверное, правильно работает.
Хотя там какие-то десятые доли миллиметра ...
Ну решается плоская задача, за счет того, что откапывается не котлован, а траншея, область влияния разгрузки возрастает. Во-вторых, тут довольно специфически подобраны размеры расчетной модели. Чем "глубже модель" тем больше набегают деформации разгрузки. И это наблюдается даже для таких моделей, как HS
студент строяка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 10:55
#18
артём89


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от студент строяка Посмотреть сообщение
В области наклонной грани откоса у вас тоже разгрузка происходит, очевидно, что там тоже будут разгрузочные деформации (подъем). Окружающий массив грунта (за контуром откоса у вас тоже будет подниматься).А деформации сдвига у вас незначительные, это объясняется довольно пологим откосом и отсутствием областей пластических деформаций (довольно высокие фи и с). Откуда у вас появится оседание? Что бы оседание произошло, нужно, чтобы перемещения грунтового массива, возникающие за счет сдвига, "превзошли" по величине перемещения подъема, возникающие за счет разгрузки массива грунта.
Хорошо. усложним задачу. Немножечко

Пусть у нас котлован глубиной 5м, со шпунтом Л4 длиной 8м. и Распоркой на отм. -1,2м.

Ширина половины котлована в задаче 6м. Бровка длиной 12 м. Глубина задачи та же - 20м.

Свойства грунта вернул к исходным.

В результате по бровке опять подъем - максимум 0,64 мм (мало, да. Но когда просят показать деформации сетей на глубине 1.5 м мне что, говорить что они поднимутся, а не сядут?)
И это в задаче с этим очень хорошим песком.
В моей задаче у меня 3-4 мм почти подъем происходит

И шпунт. Шпунт тоже взлетает

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
артём89, а что Вы хотите получить?
Дно котлована на 2 мм поднялось - почему бы нет.
Откос поднялся - тоже понятно.
За откосом, очевидно, сразу деформации не могут оборваться.
Почему так медленно затухают? Действительно, не очень правдоподобно.
Тут напрашивается банальное "такова модель". Идеальных не бывает.
С другой стороны интересно посмотреть, что будет в 3d при ограниченной дине откоса. Наверняка эффект уменьшится.
Еще можно сравнить с Кулоном-Мором и убедиться, что HS еще ничего
Ну все это действительно логично. С Мор_Кулоном ясное дело вспушиться все побольше.
"Такова модель" - и как мне, всё-же, тогда ответить на вопрос в посте№18 ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-7.jpg
Просмотров: 65
Размер:	265.6 Кб
ID:	163143  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-6.jpg
Просмотров: 61
Размер:	62.3 Кб
ID:	163144  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-5.jpg
Просмотров: 48
Размер:	81.4 Кб
ID:	163145  
артём89 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 11:02
#19
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от артём89 Посмотреть сообщение
В результате по бровке опять подъем - максимум 0,64 мм (мало, да. Но когда просят показать деформации сетей на глубине 1.5 м мне что, говорить что они поднимутся, а не сядут?)
а у вас цель всего расчёта и конечный результат проекта = котлован?
или вы всё-таки в котловане здание построите?
в котлован здание посадите, дайте нагрузку расчётную. у вас в результате и дно котлована опустится, и прилегающая территория за стенкой тоже, и шпунт просядет вслед за массивом грунта (если его не извлекаете после завершения строительства)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 11:09
#20
артём89


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а у вас цель всего расчёта и конечный результат проекта = котлован?
или вы всё-таки в котловане здание построите?
в котлован здание посадите, дайте нагрузку расчётную. у вас в результате и дно котлована опустится, и прилегающая территория за стенкой тоже, и шпунт просядет вслед за массивом грунта (если его не извлекаете после завершения строительства)
Вот именно, цель расчета - влияние откопки котлована на окр. территорию
артём89 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis2D. Почему происходит поднятие бровки(!) котлована?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Как заставить автокад загружать проект VBA? Или почему это не происходит автоматически? Cohed AutoCAD 1 09.09.2013 10:36
Почему при клике мышкой по неактивному окну BricsCAD'а, сразу происходит выбор объектов? Иванов Дмитрий Другие CAD системы 8 26.02.2013 13:13
Мет.покрытие L=50 м. Геом.нелин. Почему происходит геом.изменяемость? Sid Barret Лира / Лира-САПР 14 26.07.2012 13:42
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? Pipe AutoCAD 17 05.12.2011 12:29