Непрочитано 07.09.2017, 17:22 #1
Плита фундамента по сборным железобетонным двутавровым балкам. Как поступить?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Заказчик сделал самопал из сборных железобетонных двутавровых балок уложенных на бок, да еще и местами (в углу) поверх силикатного кирпича погруженного в грунт (см. фото) в основе своей эти ж/б балки лежат по ФБС блокам. Теперь просит сделать проект по этому непонятному сооружению в виде залитой поверх монолитной плиты. Выше предполагается опереть 2 этажа газобетонного коттеджа. Геологии нет.
Как поступить? Лично я за то чтобы убрать все это безобразие и делать нормальную плиту по песчаной и гравийной подсыпке, но заказчик это не одобрит..

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6263.JPG
Просмотров: 140
Размер:	396.6 Кб
ID:	193350  


Последний раз редактировалось IvanLeo, 07.09.2017 в 17:43.
Просмотров: 1359
 
Непрочитано 07.09.2017, 17:43
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Садо-мазо?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 20:18
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Что от вас надо? Проект или смр? В общем случае можно браться, только предупредите о последствиях, желательно письменно, и с авансированием работ. Результат будет скорее всего непредсказуемый, возможен крен, неравномерное пучение итп. Можно частично переделать, если уж заказчику хочется использовать имеющиеся жб изделия, но всё равно придется разбирать.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 10:34
#4
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
можно браться, только предупредите о последствиях, желательно письменно, и с авансированием работ.
Никогда, отписки типа "я его предупреждал, но он мне дал денег и я спроектировал" в суде не работают. Если заказчик "упертое животное", то не беритесь.
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 15:42
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


без этого жб и каменного мусора под фундаментом был слой равномерно сжимаемого грунта, теперь балки создают места повышенной жесткости, а кирпичи пониженной.
Стало значительно хуже, хоть этот чувак и думает, что сделал что то прекрасное ))
Придется ему доходчиво объяснить что такое нагрузка и почему из под зданий строительный мусор извлекают перед строительством. У него тут именно строительный мусор и неравномерные осадки гарантированы.
А кирпич со временем размокнет, замерзнет пару раз и начнет крошиться, уменьшаясь в объеме. Покажите ему старые советские заборы как пример.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита фундамента по сборным железобетонным двутавровым балкам. Как поступить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента установленном на жестком оснований (фундаментная плита зданий) на динамическую нагрузку Apatajon Конструкции зданий и сооружений 6 23.03.2017 18:20
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02