| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сбор нагрузок и расчет колонны.

Сбор нагрузок и расчет колонны.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2017, 16:06 #1
Сбор нагрузок и расчет колонны.
Svetlana777
 
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 8

Добрый день. Нужно определить армирование в колонне. Собрала нагрузки, получилось что то много. Может где ошиблась? Файл прилагаю. Рассчитывать приходится впервые.
Попробовала в арбате с этими нагрузками, получается 28 диаметра 40. (что то здесь не так)
Вообще хочу вручную научиться считать, чтобы понять откуда ноги растут. Открываю пособие по проектированию, пара формул и опять ступор.
Эксцентриситет продольной силы от всех нагрузок
e=M/N=160т*м/126т=1.27 м
Прошу не закидывать яйцами и тухлыми помидорами.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (156.5 Кб, 166 просмотров)

Просмотров: 4750
 
Непрочитано 15.09.2017, 03:06
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


1.Какой нехороший человек научил вас так обозначать размерные ряды!? Используйте цепочку! Самим то удобно?
2. По факту ничего не ясно из вашего чертежа. Сбор нагрузок - это таблица с наименованием нагрузок и их интенсивностью, с колонкой коэффициента Yf, приведенная на 1 погонный(квадратный)метр. А у вас что?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 15.09.2017 в 09:57.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 05:10
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


действительно ничего не понятно.
откуда такой большой момент появился?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 15.09.2017, 09:47
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Расчёт колонны на внецентренное сжатие не получается у многих уважаемых расчётных программ с учётом всех особенностей, а вы замахнулись на ручной расчёт...Ну что ж посмотрим...
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 10:56
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от Svetlana777 Посмотреть сообщение
e=M/N=160т*м/126т=1.27 м
Ну и в чём проблема? Открываешь Мандрикова или Лопатто и вперёд.
На худой конец можно и Улицкого с Линовичем привлечь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 11:17
#6
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Svetlana777 Посмотреть сообщение
Вообще хочу вручную научиться считать, чтобы понять откуда ноги растут
похвальное желание, грех не помочь, но я как и многие отписавшиеся до меня, не могу понять, что и от куда Вы берете.

В начале будьте любезны (ну если мы хотим нормально освоить расчет) предоставьте табличку с нагрузка, где будет понятно, какие нагрузки Вы прикладываете - нормативные, коэффициент надежности расчетные...
Далее надо определиться с площадью сбора...
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 11:53
#7
Svetlana777


 
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 8


Спасибо что откликнулись.
Сбор нагрузок в таблице прилагаю.
Дело в том, что какая будет кровля пока не известно точно, но примерно сказали 0,8т/м2, тоже самое и с нагрузкой на перекрытие. Нагрузка на плиты ТТ вместе с полом (состав не известен), людьми и оборудованием 3,5т/м2. Плиты ТТ опираются на ригель, тот в свою очередь на консоль колонны.
собств. вес ригеля =1,1х2,5х1,1=3,025 ( там не видно в файле)
Вложения
Тип файла: pdf SKMBT_22317091512590.pdf (277.6 Кб, 170 просмотров)
Svetlana777 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 12:06
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Под такие нагрузки надо двухветвевые колонны делать или сразу пилон (если монолит)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1 (1).dwg (70.3 Кб, 46 просмотров)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 15.09.2017 в 12:13.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 13:46
#9
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Svetlana777 Посмотреть сообщение
Плиты ТТ опираются на ригель, тот в свою очередь на консоль колонны
Опирание ригеля на консоль шарнир или заделываете?
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 14:05
#10
Svetlana777


 
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 8


Lorens, сборный ригель приваривается через зд к сборной колонне.
Svetlana777 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 15:26
#11
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Опирание ригеля на консоль шарнир или заделываете?
Цитата:
Сообщение от Svetlana777 Посмотреть сообщение
сборный ригель приваривается через зд к сборной колонне.
Светлана, где приваривается??? Вы в расчет, что закладываете?
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 16:06
#12
Svetlana777


 
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 8


ригель в уровне нижнего и верхнего пояса приваривают к колонне через ответные закладные детали и заполняют стыковую полость бетонной смесью.
Svetlana777 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 17:37
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Svetlana777 Посмотреть сообщение
нижнего и верхнего пояса приваривают
У вас жесткое опирание выходит. Момент еще на опоре будет.
И вертикальную от кровли собрали для центральной колонны, а от перекрытия для крайней. Центральную будет разгружать по моменту постоянная от второго пролета. Крайнюю, возможно, будут немного разгружать стеновые панели, но еще ветер добавить нужно. И нагрузки очень большие. Я думаб у вас с ригеля еще проблемы начнутся - 12м пролет под 36т/п.м. это серьезно так, в одном ригеле только по прочности 10-12 стержней диам 40 потребуется

Последний раз редактировалось Николай Г., 15.09.2017 в 18:25.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 18:23
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Svetlana777 Посмотреть сообщение
людьми и оборудованием 3,5т/м2.
С такими нагрузками сначала надо определиться с оптимальным шагом рам. А то ригель выйдет огогоюшки какой...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 09:55
| 1 #15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


3,5т/м2... очень сомнительная нагрузка.
стандартная нагрузка для торговых площадей 1,0т/м2 с учетом с.веса конструкций, а что такое 3,5т/м2?...
от такой нагрузки и проблемы.

Вообще после вуза нельзя заниматься самостоятельным проектированием, тем более в специальности, где проектировщик в случае ошибки может причинить тяжелый вред здоровью или даже смерть каким то людям. И тем более, при уровне сегодняшнего высшего образования, который упал ниже плинтуса.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сбор нагрузок и расчет колонны.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сбор нагрузок для расчета фундамента в курсовой работе Valentina91 Основания и фундаменты 4 31.05.2017 21:19
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57