12.04.2011, 09:02 | #1 | |
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям.
инженер
Нижний Новгород
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 44987
|
|
||||
инженер Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13
|
Все дело в том, что на мой взгляд наблюдается противоречие табл.9 и рис. 3.10. В таблице разрешают задавать один шаг (постоянный) по всей длинне балки. А на рис. рекомендуют разбивать шаги на пролетный, и приопорный. При этом приопорный меньше чем по таблице, а пролетный чуть больше табличного.
Вы разделяете шаг поперечного армирования? Или армируете постоянным шагом (по всей длине балки). |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
СП дает возможность не думать над этим вопросом)
В приопорной трети балки поперечную арматуру надо ставить с шагом не более 300 и 0,5h и не более получевшегося шага по расчету. В пролете надо ставить с шагом не более 0,75h и не более 500, поскольку поперечная сла невелика и воспринимается только бетоном. Так что опорную треть балки армировать д10 шаг 250(в соответствии с вашим расчетом), а в пролетной трети - с шагом 450. Тихонова книга хорошая, но работать надо все же по нормативным документам. А как такое странное сечение балки получилось? 600х600? кручение чтоли? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Я обычно:
- в пролете принимаю шаг по расчету, но не более 300мм (п.5,21 СП) - на приопорном участке (= 1/4 пролета) принимаю шаг в 2 раза меньше чем в пролете Т.е. например в пролете шаг 300, на опоре шаг 150 Сазоныч Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 12.04.2011 в 10:21. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13
|
Уважаемый Сазоныч.
С вами согласна. В настоящем СП рекомендуется ставить поперечную арматуру с шагом 0,5ho и 0,75ho. В Тихонове приводятся рекомендации сарых норм (армирование приопорных участков изгибаемых элементов). Шаг поперечной арматуры – не более h/3 (соответствует 200 мм). Т.е настоящее СП дает "послабление" конструктивных требований по армированию изгибаемых элементов? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Это в СП про участки в которых поперечная сила не может быть воспринята только бетоном) Армировать надо по эпюре поперечных сил. Ситуации разные могут быть. Иногда шаг бывает и постоянный - поэтому СП и не пишет про трети и тд. И правильно делает. Просто я подумал что у автора ситуация когда можно с разным шагом поставить
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13
|
Спасибо, большое за ответы.
Я проектирую монолитную неразрезную рандбалку. Сечение балки получилось конструктивно для опирания наружных стен (слоистой кладки). Нагрузка на балку распределенная. Поперечная сила меняется по длинне балки. логично, действительно, принимать разный шаг хомутов. Но проектировать армирование с постоянным шагом стержней быстрее. У нас очень сжатые сроки. Скажите, пожалуйста, а чем черевато, на ваш взгляд, то, что на приопорном участке я ставлю арматуру с шагом 250мм? Меньше чем по старым нормам (где требуется приопорный шаг принимать h/3=200мм). |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Небольшим увеличением массы арматуры (т.к. шаг будет постоянный), ну и нарушением недействующих норм
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195
|
В книге ТИхонова тупо передрано из Руководства по конструированию бетонных и железобетоных конструкций 1977г Стройиздат.
Это Библия проектировщика КЖ. А вот по части монолитного домостроения у Тихонова даже ошибки встречаются.
__________________
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Скажите, а как это 50 мм от опоры?) в какую сторону? И чем жёсткий узел это заслужил?
|
|||
|
|