Отступление от ПУЭ. Выбор кабеля по ТУ производителя
Проектирую ДЭС
Москва
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 4193
|
|
||||
пончеГ, мне думается в ПУЭ не с потолка требования писались. Плюс кабель 10кВ, если мне память не изменяет током в 60кВ испытывают. Выдержит этот ток ваш кабель али нет?
А примет-не примет от инспектора зависит. Может и глаза закрыть. А потом - рраз и авария. И начнут крайнего искать... |
||||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
ПУЭ пишет про кабели с обычной ПВХ изоляцией, а есть и другие ПВХ композиты, сшитый полиэтилен...
Так-что смотри (если применяешь какой-то конкретный кабель конкретного производителя) что пишет производитель в ТУ. Offtop: P.S. Кстати, а вы замечали, что у кабеля с изоляцией из полиэтилена в земле допустимые токи ниже чем в воздухе? Интересно почему
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
|
Main Urod, табл. 1.3.6. кабель трехжильный.
ну вот, в этом и вопрос. я просто подумал, может есть какое-нибудь письмо РТН например, что в случае отсутствия необходимых данных в пуэ, можно руководствооваться ТУ
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123
|
Почему же не так. Всё так.
Подсушивает почву вокруг себя и хуже охлаждается соответственно. Получается, что на воздухе допустимый ток оказывается больше. Ели не ошибаюсь, это от большого сечения зависит, а не от типа изоляции. Не могу найти, где я это вычитал... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Откроем ПУЭ. В земле всегда больше. У производителя(например Электрокабель Кольчугино) до 95 квадрат так-же. А после 95 в земле меньше... Так-что ПУЭ всё таки ошибается? Или как? Поэтому и получается, что ищем у производителя, а не в ПУЭ(по крайней мере я )