| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.03.2014, 10:37 | #1 | |
Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича превышает допуски - 12 мм. По факту 20-40 мм.
Конструктор
Кызыл-Джар
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 16369
|
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
в центре Казани разбирали зимнюю кладку 3 этажа до 0,000.
Проф. Онищик пишет снижение прочности кладки от толстых швов до 25%. Обычно в таких ситуациях выпиливают алмазными дисками фрагмент кладки из подоконной части стены (или просто слабонагруженных участков) и испытывают на сжатие. С этой бумагой идете в экспертизу.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 05.03.2014 в 23:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Непонятна роль предлагаемых поясов, если кладка с браком и будет недостаточно прочности именно кладки. А прочность будет снижена именно за счёт уширения швов и снижение может составлять порядка 30-35%. Во первых надо наверное проверить с каким изначальным запасом была проектная кладка, возможно в ней изначально был запас 40 и более процентов и тогда можно говорить. что это снижение не страшно. А эстетика за счёт дополнительного оштукатуривания может быть достигнута. А если запаса было маловато, то тут уж надо соображать что делать, какие то простенки, столбы может быть усилить за счёт обойм и т.п., а что то может и разобрать и переложить. А на последующие этажи заранее увеличьте марки кирпича и раствора, чтобы был большой запас прочности, если строители не могут обеспечить качественную кладку. Вот как то так, по моему.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Тема о толщине шва в кладке, а не о разморозке кладки.
troja Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Я не про замороженную кладку. Я про факт разборки трёх этажей кладки с нулевой прочностью раствора. Заставили.
Да написано, что снижается прочность на 25-30% из-за толстых швов, а может и 40% для данной кладки.. Как узнать конкретную цифру? Методика есть?
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
|
||||
В данной ситуации сказывается только на сопротивление теплопередачи и не более. Разобрать? Да нет надобности. Просчитать эквивалент на м2 теплопередачи, сравнить. Уточнить марку раствора. Нулевой прочности раствора не бывает. 17 этажей, кладка армированная.
"Ильнур" дока, к его мнению всегда надо прислушиваться, во всяком случае говорю о себе.
__________________
Сам по себе Последний раз редактировалось Регистр, 06.03.2014 в 12:48. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
здание чисто кирпичное? бескаркасное? все стены несущие?
это - сейсмический район? сколько баллов? это уже не кладка ,а какой-то мелкозернистый бутобетон.. ненормативная конструкция с ненормативной лексикой! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Раствор может иметь разную прочность - от 0 до 200. Может там кирпич не очень, а вот растворчик как гранит.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
4 см швы в 17-эт. кирпичном здании недопустимы.
Таким образом есть только 2 варианта: 1) разбирать 2) усиливать Второй вариант видится мне менее затратным. Для начала следует испытать имеющуюся кладку, как писал retal, чтобы понять недобор прочности. Затем выполнить стандартное в этом случае усиление - ввод вертикальных ж/б шпонок. Возможен также вариант стягивания кладки стен с набетонкой с 2 сторон, но в этом случае пострадают планировки. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Когда заметили - было готово как раз 4 этажа... разобрали только в путь, до фундамента! |
|||
|
||||
Выполните вычинку глиняного раствора из кладки печи, но только не после обжига, а как глина высохнет и испытайте - получите результат, ну так для себя ради познания. В СНиПах встречаются бредовые описания и на заборах тоже пишут.