Эвакуация через помещение с лестницей 2-го типа
Vitruvio
 
Архитектор
 
Краснодарский край
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 205

Добрый день!

Проектирую двухэтажную гостиницу. Первый этаж административные, хозяйственно-бытовые и прочие помещения, второй - номера. Есть вестибюль, отделенный противопожарной стеной 2-го типа от помещений 1 и 2 этажей, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (с забежными ступенями). Эвакуация со второго этажа - через две лестницы 3-го типа (III Б климатический район), с первого этажа - из помещений в коридор, из коридора один выход наружу, второй в вестибюль..

Внимание вопрос: нарушаю ли я п. 14 123-ФЗ "Эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие:

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также
через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной"?

И если нарушаю, то что можно придумать, за исключением расчета пожарных рисков?
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Просмотров: 2153
 
Непрочитано 25.02.2016, 08:59
#2
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Планировка этажей секрет?
Если Вы говорите, что она не эвакуационная, то что беспокоит?
Если вестибюль находится в центре здания и из одного крыла здания эвакуация происходит в другое крыло здания через данный вестибюль, то конечно нарушается ФЗ-123
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 12:24
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Внимание вопрос: нарушаю ли я п. 14 123-ФЗ "Эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие:

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также
через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной"?
Ну если так, как Вы пишете, то нарушаете. Но планировка, действительно, не помешала бы.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуация через помещение с лестницей 2-го типа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Эвакуация людей при пожаре через люки в лоджиях kapityuliya Пожарная безопасность 12 06.03.2014 01:34
Допускается ли эвакуация по лестницам 3-го типа с 3-го и выше этажей? *Irk* Архитектура 8 01.09.2010 12:58
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53