| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какие светильники разрешены к применению в помещениях медицинских организаций

Какие светильники разрешены к применению в помещениях медицинских организаций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2017, 05:56 #1
Какие светильники разрешены к применению в помещениях медицинских организаций
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Согласно СП 158.13330.2014
7.7.2.1.1 В помещениях медицинских организаций, как правило, следует применять систему общего освещения. Общее освещение помещений, в которых осуществляют лечебно-диагностический процесс, как правило, выполняют люминесцентными лампами.

Означает ли это, что применение светодиодных светильников в помещениях, в которых осуществляют лечебно-диагностический процесс, как правило, не разрешено (а точнее запрещено)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 13093
 
Непрочитано 19.05.2017, 08:28
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Практика неоднозначна. В большинстве случаев эксперты настаивают именно на такой трактовке. Иногда соглашаются на СД если на них будут соответствующие сертификаты на применение в мед. учреждениях. Если не хотите лишних проблем применяйте ЛЛ. Да и лучше это для глаз
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 12:43
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


А может быть общее освещение помещений, в которых осуществляют лечебно-диагностический процесс, как правило, выполняют люминесцентными лампами, потому что на момент введения СП 158.13330.2014 светодиодные светильники еще не были достаточно широко распространены.
В СП31-110-2003 также отсутствует упоминание об светодиодных светильниках, хотя в жилых и общественных зданиях сейчас достаточно широко применяются эти светильники и никаких проблем нет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 13:14
#4
kwamp

проектировщик
 
Регистрация: 13.10.2012
Златоуст
Сообщений: 15


На смену СП 31-110-2003 уже пришел СП 256.1325800.2016, п. 5.3.7: Для общего освещения учреждений дошкольного, школьного и профессионально-
технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (включая компактные) лампы и лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение светодиодных источников света в указанных помещениях не допускается.
А еще см. п. 5.3.1: ... Не рекомендуется примененять светодиодные осветительные приборы и источники света, без сертификатов, подтверждающих их надлежащее качество и безопасность применения...

p.s. еще надо СаНПиН смотреть, вроде они могут быть главнее СП 256... Вроде ведустя дебаты, чтобы все же разрешить. Но позицию разрабочиков СП 256 прокомменировал один из разрабочиков (эта точка зрения совпадает с рядом мнений из статей последних лет журнала "Светотехника"):
... светодиодные светильники в зависимости от типа примененного устройства управления могут иметь пульсации светового потока как 1 – 2%, так и 30 – 50%, а иногда пульсации доходят до 90%. ... Следует учитывать, что в случае установки на объекте не качественных осветительных приборов с люминесцентными и светодиодными лампами можно нанести существенный вред здоровью людей.... Данный пункт вводит ограничение на применение светодиодных светильников в детских садах, школах и в лечебно-профилактических учреждениях... Светодиодные светильники далеко не всегда уступают по качеству световым приборам с другими источниками света. Как показывают исследования («Светотехника» 2016, №1, http://www.sveto-tekhnika.ru/images/...6.1_p45-49.pdf ), при замене люминесцентных ламп на светодиодные в школьных классах успеваемость и самочувствие детей могут улучшиться. При данных исследованиях были использованы светильники с параметрами: мощность каждого светодиода в светильнике 0,1 Вт, пульсации освещенности 0,5%, светильники были укомплектованы качественными рассеивателями, которые обеспечивают равномерное распределение яркости по световому отверстию. Светодиодные светильники с указанными параметрами пока слишком дороги, что бы их повсеместно устанавливали в школах. Поэтому существует опасность использования для освещения школьных классов дешевых световых приборов с пульсациями освещенности 30 – 50%. Для снятия ограничений на применение светодиодов в школах необходимо выработать четкие критерии, по которым можно делать заключение о допущении использования конкретной модели светильника для освещения школьных классов. И самое главное – необходимо внедрить механизм контроля выполнения этих критериев.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Так же не отражены проблемы наличия пиков в спектре некоторых источников света. Прежде всего, это касается наличия у некачественных светодиодных источников света значительных пиков в синей области спектра.
kwamp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какие светильники разрешены к применению в помещениях медицинских организаций

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 4 11.07.2013 00:30
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00