Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2018. В спецификацию арматуры попадают невидимые элементы.

Revit 2018. В спецификацию арматуры попадают невидимые элементы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2018, 16:14 #1
Revit 2018. В спецификацию арматуры попадают невидимые элементы.
PSI
 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294

Здравствуйте.

Я сделал семейство пилона. Видимость шпилек в пилоне включается по мере увеличения высоты сечения пилона. (всего шпилек в поперечном сечении может быть 10). Почему то ревит считает в спецификацию шпильки которые невидимые. Подскажите как исправить?

Последний раз редактировалось PSI, 18.05.2018 в 09:47.
Просмотров: 2908
 
Непрочитано 18.05.2018, 00:46
#2
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Файл не смотрел, но по идее если не хотите чтобы что то не считалось в специфкации, можно задать элементам какое нибудь значение любого свободного параметра (например примечание) и потом в спецификации сделать отсев по данному значению параметра.
Composter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2018, 07:52
#3
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Насколько я понимаю если параметр видимость выключен в семействе, элемент семейства не должен попадать в спецификацию или я ошибаюсь?
PSI вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2018, 08:37
#4
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
элемент семейства не должен попадать в спецификацию или я ошибаюсь?
Не должен, но ваше семейство даже открыть на редактирование без ошибок не получается, а разбираться во всех параметрах которые вы там понаставили никто не будет.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2018, 09:11
#5
Vintorez

Конструктор
 
Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю если параметр видимость выключен в семействе, элемент семейства не должен попадать в спецификацию или я ошибаюсь?
Вы ошибаетесь, выключен Параметр Видимости (это не значит, что шпилек нет, выключена видимость шпилек), так что правильно попали в спецификацию. Как написал Composter " можно задать элементам какое нибудь значение любого свободного параметра (например примечание) и потом в спецификации сделать отсев по данному значению параметра" выбираете через Tab и вписываете в свободный параметр шпильки , потом в Спецификации - Фильтр - делаете "фильтровку" по этому параметру. И зачем нужны такие сложности)).

Последний раз редактировалось Vintorez, 18.05.2018 в 09:30. Причина: Отредактировал
Vintorez вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2018, 09:31
#6
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Vintorez, Вы наверно про какую то другую видимость говорите из серии "скрыть", если в семействе выставить параметр видимости то ни в какую спецификацию невидимый элемент не попадет.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2018, 09:50
#7
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Все я сделал.

Спасибо всем кто откликнулся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шпильки.PNG
Просмотров: 99
Размер:	76.9 Кб
ID:	202365  
PSI вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2018. В спецификацию арматуры попадают невидимые элементы.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2017. Деревянные элементы стропильной системы. Vintorez Revit 11 05.07.2018 12:33
Revit 2018. Новые возможности Nels Revit 1 19.04.2017 15:37
Revit 2017. Соединительные элементы стропильной системы. Vintorez Revit 14 12.04.2017 16:31
Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013? elokhim Revit 5 29.11.2016 10:00
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? Павликов Роман Железобетонные конструкции 7 22.10.2014 11:05