Непрочитано 17.03.2014, 21:07
Аккумуляторная и высокостеллажный склад
alldmc
 
Ростов
Регистрация: 02.07.2006
Сообщений: 276

В высокостеллажном складе работает 4 кара. Стоит вопрос о необходимости выделения помещения аккумуляторной. Заказчик не хочет её выделять в отдельное помещение, хочет прям в складе заряжать АКБ. Такое решение возможно предусмотреть в плане технологических решений или пожарной безопасности или есть обязательное требование, что АКБ должны заряжаться именно в отдельно помещении под названием "аккумуляторная"?
Просмотров: 32453
 
Непрочитано 10.10.2014, 13:00
#21
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Собираем исходные данные (максимальное выделение водорода)
В реальной жизни это несчитаемо. У вас есть методика расчета? Для каждого типа аккумуляторов? Каждая проектная организация имеет в штате химика-технолога? Голое теоретизирование. Хотя ваш путь правильный и элегантный, но в экспертизе он приведет к проблеме.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 13:25
#22
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Джентльмены - у каждого свои путь и свои эксперты... Я вам выше указал на кое-какие нормативы.
Так вот... Попытки назначить категории с помощью РД 34.03.350-98 были отвергнуты экспертом на основании ФЗ №123.

Цитата:
3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
Пересчитывали(нанимали отдельно специализированную контору) все помещения... Прокурор будет спрашивать по ФЗ, если чего-то сгорит
А вообще-то "не считать" - оно, конечно, удобнее, но чревато последствиями

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
В реальной жизни это несчитаемо.
Ещё как считаемо и обязательно...
Offtop: У вас промка?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
У вас есть методика расчета? Для каждого типа аккумуляторов? Каждая проектная организация имеет в штате химика-технолога?
Ну, как-бэ, методики определения категории(расчёт) это НПБ и СП. Не химика-технолога, а просто технолога, который знает какие газы,ЛВЖ и пыль и в каком объёме будут в технологическом процессе. Если у вас это не так, то это нехорошо...
Зоны тоже определяют(считают) технолог с электриком по соответствующим ГОСТам(раньше по ПУЭ)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 10.10.2014 в 14:26.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:19
#23
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Ну, как-бэ, методики определения категории(расчёт) это НПБ и СП
Я про расчет выделения водорода говорил. Нашел для свинцовых аккумуляторов. Расчет оказался не очень сложным.
Вывод: все считаем по Хрюкину!

Николай Семенович Хрюкин
"Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений"
Вложения
Тип файла: pdf Расчет выделения водорода.pdf (168.3 Кб, 336 просмотров)
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:34
#24
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Вывод: все считаем по Хрюкину!
Если у вас не аккумуляторы типа С и СК, то всё-таки запрашиваем производителя...
Кстати выше я указывал на ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ТЯГОВЫХ ЩЕЛОЧНЫХ И КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (с изменениями 2001 г.) М788-1068. Там тоже есть расчёт...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Аккумуляторная и высокостеллажный склад

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Склад пролетом 18 м между двумя 2-х этажными зданиям. Выбор типа покрытия. RVIDXR Металлические конструкции 5 27.02.2013 15:30