Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Планируется реконструкция здания. В соответствии с топосъемкой расстояние от существующей тепловой камеры до фундаментов существующего здания 2 метра. Грунты просадочные и требуется 5 метров в соответствии с табл. Б.3 СНиП 41-02-2003. Требуется ли перенос существующей тепловой камеры на нормативное расстояние?
Просмотров: 6253
 
Непрочитано 25.06.2015, 10:57
#2
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


теоретически да, при реконструкции нужно соблюсти все требования нормативной документации, а в жизни разное бывает
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 11:01
#3
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Если будете копать, то надо соблюдать расстояние до фундаментов, а то стечёт здание в ваш котлован. И возможный прорыв трубы нужно учитывать.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 13:04
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Ну а если существующее здание имеет свайные фундаменты с опиранием на непросадочные грунты? Ведь эти расстояния необходимы для того, чтобы обезопасить фундаменты зданий? Тогда можно попытаться доказать экспертизе, что нормативное расстояние соблюдено?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 13:52
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от ed-dy Посмотреть сообщение
теоретически да, при реконструкции...
... здания или при реконструкции теплосети?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 07:13
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Реконструируется только здание
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21