Непрочитано 06.10.2015, 12:03 #1
Помещение для хранения люминесцентных ламп. В каких случаях не предусматриваем?
xbasser
 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 5

Уважаемые технологи, подскажите, в каких случаях мы можем не предусматривать помещение для хранения ЛЛ. на объект всего 250 ламп по спецификации. По СП 31-110-2003 п.3.4 помещение можно не предусматривать (но наверно это касается просто светильников, а не самих ЛЛ). Некоторые советуют хранить отработанные лампы на стилаже в складком помещении в специальном контейнере для хранения. Помогите разобраться с этим вопросом.
Просмотров: 3146
 
Непрочитано 06.10.2015, 16:36
#2
hudozhnik

Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
 
Регистрация: 01.10.2010
Кронштадт
Сообщений: 179
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM


Всегда писали про спец. контейнер. Замечаний ни разу не было.
hudozhnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 20:03
#3
xbasser


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 5



Вне зависимости в какой кладовой? соответственно без всяких лвж и др.
xbasser вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 00:48
#4
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,365
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от xbasser Посмотреть сообщение
в каких случаях мы можем не предусматривать помещение для хранения ЛЛ
Светильники на светодиодах и никаких спецпомещений...
BURAN988 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 08:32
#5
xbasser


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
Светильники на светодиодах и никаких спецпомещений...
К сожаленю по всему объекту уже заложены ЛЛ, но на будущее можно учесть)
xbasser вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 11:55
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от xbasser Посмотреть сообщение
в складком помещении в специальном контейнере для хранения.
Контейнер в экспертизе прокатывает.
bonacon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помещение для хранения люминесцентных ламп. В каких случаях не предусматриваем?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Противоусадочные сетки в каких случаях закладываются shvechkova Железобетонные конструкции 2 13.05.2015 16:55