| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.05.2016, 20:52 | 1 | | #1 |
Поиск примера расчета железобетонной шейки воздухоотводящего ствола шахты
Инженер
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 1121
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
По теме не знаю и не имею. Просто интересна сама тема.
В проектных горных институтах устья наклонных стволов рассчитываются и проектируются обычно строительными отделами по СНиП/СП. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий 5.3 Тоннели и каналы не содержит расчёта давления на устья. СП 91.13330.2012 Подземные горные выработки. 7.2.2 Горизонтальные и наклонные выработки содержит расчёт протяжённой части наклонного ствола. Расчёт основан на горных характеристиках горных пород, видимо, неприменим при геологических изысканий для четвертичных грунтов. Цитата:
СП 122.13330.2012 "Тоннели железнодорожные и автодорожные Содержит расчёт нагрузок на тоннели. В принципе, если других норм нет, то почему бы и не воспользоваться косвенно близкими ? Тем более что есть http://dwg.ru/dnl/12328 "Руководство по проектированию подземных горных выработок и расчёту крепи" ... составлено к главе СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки", а указанный СНиП это рассмотренный выше СП 91.13330.2012. Т. е. тоже нет. Сейчас почитал Руппенейта 1975 года, так из всей книги про геомеханику про крепи в наносах 2 последних страницы, да и те про круглую форму. Пишет что сводообразование в пластических породах-грунтах другое, нежели в крепких горных породах. Якобы деформации не затухают и свод будет других размеров. Видимо надо искать книги после 1985 года. У Насонова только технологии в книге описаны, расчётов нет. В Справочнике инженера шахтостроителя под ред. Белого нет метода расчёта, есть отсылки на программы ЭВМ СССР. Имхо. 18 м глубины это много.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.05.2016 в 23:40. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
HaStuR, раньше многие расчёты делали по книгам, экспертизы особо не было...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33111
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поиск примера расчета жестко закрепленной фермы | happy_comrade | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.12.2015 01:26 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Осушение законсервированного вертикального ствола шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 81 | 31.01.2012 12:22 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |