Непрочитано 03.06.2016, 10:07 #1
Норма удельных расходов электрической энергиии для медицинских объектов
ButcheR
 
пианист
 
Питер
Регистрация: 18.02.2008
Сообщений: 418

Друзья, интересуют указанные нормы, которые могли бы быть привязанными к метражу, количеству палат, количеству посетителей или к чему-либо ещё?
Смотрел уже:
1. ПУЭ 7
2. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность [СаНПиН 2.1.3.2630-10]
3. Здания и помещения медицинских организаций правила проектирования [СП 158.13330.2014]

Где бы можно было достать эту информацию ещё?
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
Просмотров: 3816
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 11:35
#2
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Сам отвечу на свой вопрос, - может, пригодится кому ещё:
Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения» таблица 5.1, 1981г.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 11:40
#3
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Не специалист, но как технолога меня сразу заинтересовал вопрос были ли в 1981 году в больницах томографы и куча разнообразного компьютерного оборудования. Почему-то кажется что энергопотребление с тех пор резко возросло.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 12:46
#4
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Не специалист, но как технолога меня сразу заинтересовал вопрос были ли в 1981 году в больницах томографы и куча разнообразного компьютерного оборудования. Почему-то кажется что энергопотребление с тех пор резко возросло.
Было рентген-оборудование, которое потребляло, например, в разы больше, чем современное, скажем Siemens.
В любом случае, есть хотя бы на что ориентироваться при суммировании нагрузок, есть указания на коэффициенты спроса
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 16:54
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
В любом случае, есть хотя бы на что ориентироваться при суммировании нагрузок, есть указания на коэффициенты спроса
Прикидывали как то недавно по укрупненным показателям, хорошо знакомый как раз делал медцентр реальный.
Так вот по старым показателям, мощность медцентра оказалась существенно занижена, раз так в 10-12, по сравнению с реальным проектом.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 11:06
#6
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Так вот по старым показателям, мощность медцентра оказалась существенно занижена, раз так в 10-12, по сравнению с реальным проектом.
на данном этапе сделал сбор нагрузок от электроприёмников с учётом коэффициентов получилось 80% от нормы в Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения» таблица 5.1, 1981г.
Теперь посмотрим, сколько кВт затребуют смежники на отопление/вентиляцию/прочее. Думаю, что будет перерасход.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 11:29
#7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Про бытовые потребности персонала: чайники, микроволновки и холодильники не забыли....?
Кофейные аппараты и шоколадки в фойе и т.п.
Это только сейчас говорят, что не надо....
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 13:00
#8
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Про бытовые потребности персонала: чайники, микроволновки и холодильники не забыли....?
Кофейные аппараты и шоколадки в фойе и т.п.
Это только сейчас говорят, что не надо....
Чайники, микроволновки, холодильни в спец. помещениях персонала.
кофейный и проч. отсутствуют в нормах и в ТЗ, поэтому на них не предусматривал

Электрики, может, сталкивался кто: реально ли на рентген-аппарат закладывать мощность около 60кВт или можно меньше?
В паспорте указана максимальная нагрузка через генератор. Но ведь это кратковременная...
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:11
1 | #9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
лектрики, может, сталкивался кто: реально ли на рентген-аппарат закладывать мощность около 60кВт или можно меньше?
сколько написано в паспорте столько и закладывать...
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Норма удельных расходов электрической энергиии для медицинских объектов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Visual LISP: Почему перебор объектов в SelectionSet неактивного документа происходит очень медленно? Shourick LISP 15 13.03.2015 15:23
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Норма удельных расходов электрической энрегиии для многоэтажного дома sersor Электроснабжение 2 05.06.2013 09:46