| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать сваю для расчета в сейсмике без выдергивания?

Как смоделировать сваю для расчета в сейсмике без выдергивания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2017, 09:46 #1
Как смоделировать сваю для расчета в сейсмике без выдергивания?
andrey_konstr
 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102

Приветствую.. тему создал в другой ветке, но похоже мне сюда.. Итак.
12-этажное здание, 2 секции, сейсмика 8 баллов.. по результатам расчета ростверка с жесткозакрепленными сваями, получилась выдергивающая нагрузка в 190т. Несущая способность сваи по боку 90 т. Пришлось менять конструктивную схему на усиление оснований сваями с промежуточной подушкой из песка, чтобы уйти от гор. нагрузок и выдергивания. Вопрос такой, теперь надо считать сваю по несущей способности с учетом сейсмики(особое загружение), плита на постелли, как прикрепить сваи(смоделировать)? пробовал на односторонние связи, с отключением при растяжении, всеравно выдергивание в 190т. есть мысли? или както обойти расчет?
Просмотров: 1732
 
Непрочитано 25.04.2017, 09:58
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
пробовал на односторонние связи, с отключением при растяжении, всеравно выдергивание в 190т.
это как?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 10:08
#3
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
это как?
есть функция односторонние связи
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 10:29
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
плита на постелли
Offtop: Иш хитренький какой...
Вложения
Тип файла: doc 3.doc (1.44 Мб, 43 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 10:50
#5
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Иш хитренький какой...
армированное основание принял как скальный грунт.. + песок.. вот и постелли
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 11:04
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
принял как скальный грунт
Сваю в скалу загоняете?
Вложения
Тип файла: doc 4.doc (723.5 Кб, 21 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 11:08
#7
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сваю в скалу загоняете?
Сваю представляю как скалу. щас посчитаю модуль упругости(деформации) такого грунта по 4.doc и сравню со своим принятым в расчете.

----- добавлено через ~2 ч. -----
так всектаки как получить нагрузки от сваи с учетом сейсмики, но без выдергиваний?

Последний раз редактировалось andrey_konstr, 25.04.2017 в 12:50.
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 16:52
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Методом последовательных приближений, обнуляя коэф. жесткости гр. основания в месте отрыва ростверка от грунта при каждой последующей итерации при сейсмокомбинации нагрузок.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать сваю для расчета в сейсмике без выдергивания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Алгоритм расчета конструкций vinilman Конструкции зданий и сооружений 45 12.01.2014 15:31
Как правильно расчитать сваю в сейсмике в пучинистых грунтах? GybelindaV Основания и фундаменты 5 04.08.2011 16:02
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
Порядок расчета ферм HITMAN... Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2008 11:24