15.07.2011, 14:23 | #1 | |
Сопутствующие загружения при сейсмике
Проектировщик
г. Иркутск
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 6463
|
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Думаю, что никто обычно над этим вопросом не парится. Результат-то получается в запас. А вообще, если расчет пытаться сделать точно, надо создать N комбинаций нагружений и столько же соответствующих им комбинаций масс для сейсмики, т.е. выполнить N независимых расчетов.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34
|
Я тоже не парился, пока кратковременные были 240 кг/м2, а при 5 тн/м2 колонны связевого блока отрывает с усилием до 40 тн, и при этом Q и M на обрезе фундамента никуда не исчезают Обосновать заказчику такой запас не получится.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Т.е. кто-то и рад упростить, но не дают. Приходится задавать несколько сейсмик/пульсаций, каждой соответствуют свои временные нагрузки. Это решается либо через РСН, либо через РСУ (с использованием сопутствующих загружений). Необходимость подобного подхода отображена в современной литературе (книжки Симбиркина, пособия Техсофта и прочее). |
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Если память не изменяет в пособии к SCAD имеется рекомендации разработчиков, что при сейсмике необходимо все загружения участвующие в сейсмике делать сопутствующеми. Только туфта все равно получается, иногда в РСУ можно увидеть усилия токо от ветра, постоянная отсуствует. Кто скажет имеются ли такие глюки в Лире. Сам то Лиру юзаю но как то так по верхностно, ради любопытства.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Как правильно задать сопутствие. Чтобы сейсмика учитывалать совместно с длительной и кратковременной, от которых собраны массы. Я делаю так:копирую длительные столько раз, сколько у меня сейсмик. Потом каждой длительной свою сейсмику в сопутствующие задаю. А вот когда ещё и кратковременные, если сделать так же, то тогда будет двойное сопутствие.
Чтобы нормально сделать нужно все временные нагрузки (длит и кратк) в одно загружение собрать. И потом ему в сопутствие сейсмику??? Что-то сложно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальный процент армирования при сейсмике | Tarasova | Железобетонные конструкции | 1 | 27.12.2010 19:43 |
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) | Elbran | SCAD | 11 | 31.07.2010 21:02 |
Лира 9.0 рсу и загружения | Eric_Kartmen | Лира / Лира-САПР | 13 | 31.01.2010 01:00 |
Расчет конструкций на давление от жидкостей при сейсмике | VBA | Расчетные программы | 1 | 25.02.2009 14:25 |
Вопросы по сейсмике в SCAD | Alex Troshkin | SCAD | 13 | 13.01.2006 20:49 |