Добрый день, коллеги. Помогитете, пожалуйста, при линейном расчете скад выдает: "Ошибки в исходных данных"
Kross13
 
Воронеж
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 18

Расчетная схема - 17 этажный жилой дом с несущими пилонами. Фундамент - плита. Расчетная схема была создана в акаде, затем открыта в форуме. В форуме были созданы стены, пилоны, плиты. Затем выполнена триангуляция и расчетная схема открыта в скаде. Нагрузки и коэффициент пастели назначены в скаде. После сборки нескольких этажей попытался выполнить контрольный расчет. Скад выдал ошибку в исходных данных. При этом, скад отказывается считать даже просто фундаментную плиту. Как образец приложил фундаментную плиту с подвальными стенами. Упаковку и экспресс контроль выполнял - не помогло.

Вложения
Тип файла: rar 222.rar (155.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: rar Стены и пилоны подвал.rar (16.8 Кб, 56 просмотров)

Просмотров: 3916
 
Непрочитано 27.07.2012, 12:17
#2
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


В файле из архива 222.rar 6-ой тип жесткости не нравится скаду. После исправления расчет начинается, и появляются ошибки, которые должно быть понятно как исправить.
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 12:30
#3
Kross13


 
Регистрация: 27.07.2012
Воронеж
Сообщений: 18


Спасибо за ответ. Но у меня нет 6 типа жесткости. Наверно Вы имели в виду 7 ( толщиной 0,8м). Я переназначил другой, занового созданный тип жесткости, результат тот же - скад выдает ошибку
Kross13 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 12:35
#4
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Kross13 Посмотреть сообщение
Но у меня нет 6 типа жесткости.
Смотря как смотреть)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6-ой тип.PNG
Просмотров: 160
Размер:	155.2 Кб
ID:	84523  
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 13:00
#5
Kross13


 
Регистрация: 27.07.2012
Воронеж
Сообщений: 18


А как этот фильтр называется? В спектре жесткостных характеристик 6 номера нет. В любом случае это пилон. Скад отказывается считать и просто фундаментную плиту (файл 333). Фундаментьную плиту оставил путем удаления подвальных стен
Вложения
Тип файла: rar 333.rar (155.1 Кб, 38 просмотров)
Kross13 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 13:49
#6
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


В ФП остались куски стен, в том числе и того злосчастного пилона. Поэтому и не считает.

Фильтр называется "номера типов жесткости", только правой кнопкой мыши по нему щелкать надо и галочку поставить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Типы жесткости.PNG
Просмотров: 100
Размер:	68.5 Кб
ID:	84534  
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 13:51
#7
MostoVed

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2009
Москва
Сообщений: 10
<phrase 1=


В файле из архива 222.rar, тип жесткости 6 присутствует в элементах №3080-3097. Вам нужно задать этим элементом жесткость заново и запустить расчет. Но этим дело не кончится, так как в Вашей схеме есть еще ряд ошибок, а именно:
1. Неверна геометрическая форма элементов, это потому что у Вас есть тип элементов 41, а они не могут быть трапецевидными. Выход заменить тип элемента на 44. И перерисовать сетку в местах элементов 18066 18055
2. Вам необходимо исправить направление выдачи усилий в пластинах (проще всего задать направление вдоль общей оси Z)
Я исправил Ваш файл теперь считает.
Кстати после расчета остались еще ошибки но они зависят от конструкций. Решать вам исправлять их или оставлять..
Вложения
Тип файла: rar 222 испр 3.rar (162.2 Кб, 41 просмотров)
MostoVed вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 13:51
#8
Kross13


 
Регистрация: 27.07.2012
Воронеж
Сообщений: 18


Спасибо большое, нашел этот тип жесткости вручную и исправил. А можете подсказать, почему этот 6 тип жесткости был, хотя в списке жесткостей его не было?
Kross13 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 14:00
#9
MostoVed

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2009
Москва
Сообщений: 10
<phrase 1=


такое бывает, когда копируете часть расчетной схемы. Это косяк скада.
MostoVed вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 14:07
#10
Kross13


 
Регистрация: 27.07.2012
Воронеж
Сообщений: 18


Подскажите еще, пожалуйста. В схеме, которую вы мне вернули пара узлов 15561 и 2751 в фундаментной плите геометрически изменяемые по отдельным направлениям. У меня такое не первый раз появляется в разных расчетных схемах. Подскажите, это моя ошибка или глюк скада? Скад 11.5 лицензия
Kross13 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 14:20
#11
MostoVed

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2009
Москва
Сообщений: 10
<phrase 1=


Это не глюк скада нада искать ошибку. В данной конкретной схеме это может быть из-за больших перемещений вдоль осей Х, Y посмотрите деформации схемы..
MostoVed вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 15:12
#12
Kross13


 
Регистрация: 27.07.2012
Воронеж
Сообщений: 18


В этом варианте да. А можете посмотреть эту расчетную схему? Геометрическая изменяемость узла 2185. Дело в том, что на работе расчетчики считают в микрофе, поэтому по скаду спросить особо и не у кого
Вложения
Тип файла: rar ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА.rar (18.6 Кб, 42 просмотров)
Kross13 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 15:16
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Горизонтальных линейных связей не увидел.
Плита уезжает.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 15:21
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Kross13 Посмотреть сообщение
поэтому по скаду спросить особо и не у кого
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Горизонтальных линейных связей не увидел.
Плита уезжает.
все верно, поставьте связи или упругие опоры по Х и по У. Либо, что еще проще, выбирайте признак схемы плита и замените КЭ оболочки на плитный. У вас плоская схема, так зачем маяться с оболочкой и связями.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 15:27
#15
Kross13


 
Регистрация: 27.07.2012
Воронеж
Сообщений: 18


Все понял, большое спасибо за объяснение)
Kross13 вне форума  