04.12.2016, 15:18 | #1 | |
Адекватность поперечной армутуры и толщина перекрытия в стыке безбалочного перекрытия с монолитной колонной. Разность результатов скад и нормкад.
инженер-конструктор
Moscow
Регистрация: 26.12.2006
Сообщений: 201
|
||
Просмотров: 2802
|
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Позвольте полюбопытствовать - это где такое написано (источник) - умножать примерно на 3 ? Или вы эксперту будете устно докладывать, что прочитал сей совет на ДВЖ ? Причина мне известна - могу догадываться почти правильно... Сначала проверьте на работе на официальной обновленной версии, а затем спрашивайте. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
|
4 DENver_M7 . В книжках по скаду , не помню в какой, возможно в литературе с сайта скада. Я не говорю что я таким образом отчитываться собираюсь, просто в умных книжках написано было, что реальный прогиб при нелинейной постановке, с учётом заданного армирования, будет примерно в три раза больше. Это для сведений. Так, позвольте поинтересоваться, как вы прогибы в подобных схемах определяете?
4 Krolik . А в нормкаде про правило знаков что то говорится? Я пытался экспортировать РСУ из СКАД, но он что-то глючит, и походу дела не я один такой, кто то на форуме тоже писал что РСУ косячно экспортируются.. В итоге я руками забил усилия из СКАДА в расчёт в нормкад, с такими же знаками. |
|||
|
||||
Offtop: Для разных конструкций и нагрузок по разному. Например для плоской безбалочной плиты толщиной 200мм на пролете 8м(при "стандартных" нагрузках) примерно в 3 раза больше и будет прогиб реальный по отношению к упругому. А на таком же пролете для балки высотой 800мм уже меньше чем в 3 раза.
|
||||
|
||||
Насколько помню, было про снижение жесткостей в СП 52-103-2007 п. 6.2.6 и соответственно модуля упругости 0.3 для плит перекрытий, 0.6 для верт. сжатых эл-тов
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Цитата:
Ведь в Нормкад должны быть обеспечены проверки по любым выбранным нормам. А авторы норм подсчитывают, что держит бетон, и что поперечная арматура, т.е. делают проверки на положительные значения внутренних сил, которые могут воспринять действующие внешние поперечные силы.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Дополнительное армирование монолитной плиты над колонной. | yurakolomiets | Железобетонные конструкции | 23 | 30.12.2016 00:08 |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
Сравнительный анализ армирования безбалочного перекрытия: сетками VS отдельными стержнями | Wakey | Железобетонные конструкции | 2 | 29.05.2013 06:32 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |