Возникла такая дилемма. Рассчитывал я резервуар высотой 5 м. Размеры в плане - 48х36 м. Конструкции: внутри располагаются сборные колонны на которые опираются сборные же ригели, установленные вдоль длинной части здания; По периметру устраиваются наружные монолитные стены; на ригели и монолитные стены сверху опираются сборные ребристые плиты покрытия. Резервуар находится в грунте. Я смоделировал всё это в СКАДе. Вместо ребристых плит я задал плиту из конечных элементов и подобрал толщину так, чтобы вес плиты соответствовал весу сборных плит. Сделал я отчет, отправил заказчику. Те говорят, что надо рассчитать конструкцию без учета плит перекрытия. То есть, якобы они свободно опертые и не раскрепляют стену. Получается консольная схема работы стены. Так вот вопрос: так ли это?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
583.Р5-2-10-КЖ.dwg (392.4 Кб, 2279 просмотров)

__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
Просмотров: 6755
 
Непрочитано 17.08.2012, 23:07
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
о есть, якобы они свободно опертые и не раскрепляют стену. Получается консольная схема работы стены. Так вот вопрос: так ли это?
По идее, ребристые плиты, приваренные к закладным деталям стен, должны ее раскреплять.
Надо только всё прописать в проекте - про обратную засыпку, про испытание резервуара.. это все должно производится уже после монтажа плит.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2012, 17:55
#3
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


А где, интересно, можно про это почитать?
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2012, 19:37
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
А где, интересно, можно про это почитать?
Про что? Про приварку ребристых плит? Вся система сборного железобетонного каркаса промзданий на этом построена - приварка ребристых плит к закладным ферм обеспечивает жесткий диск в покрытии и развязывает верхний пояс ферм.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2012, 20:31
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Так вот вопрос: так ли это?
- на это есть серии там можно подглядеть.

Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Те говорят, что надо рассчитать конструкцию без учета плит перекрытия.
- внимательно поглядите техзадание. А вообще дословно это означает возможность начала эксплуатации до монтажа плит (возможно их никто не собирается монтировать). Либо возможна обратная засыпка пазух котлована до монтажа плит.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2012, 20:35
#6
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Просто если ткнуть пальцем в какой-нибудь документ, где будет это написано, то заказчик успокоится. Я смотрел в учебниках некоторых и СНИПах, но там это не прописано. Нет именно таких формулировок, что "приварка ребристых плит к закладным ферм обеспечивает жесткий диск в покрытии и развязывает верхний пояс ферм". Как-будто это подразумевается, но не конкретизируется.
olf_: Кстати, может быть. Надо будет узнать.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 05:53
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Как-будто это подразумевается, но не конкретизируется.
- все так
примеры: серия 3.900.1-10 вып. 0-3; ТП 901-4-96с.86 Альбом I
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 12:10
#8
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- все так
примеры: серия 3.900.1-10 вып. 0-3; ТП 901-4-96с.86 Альбом I
Спасибо! Посмотрю!
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка ребристых плит Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 29 14.09.2012 17:15
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы yuriy_kul Конструкции зданий и сооружений 3 25.02.2009 13:58
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13