13.01.2018, 22:30 | #1 | |
Штробы в монолите. Срезана арматура. Как быть дальше.
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 9689
|
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
1. Для ответа на этот вопрос нужно знать как работала стена, с учетом пролета, окон и дверей, она могла быть запроектирована как балка Виренделя и нести соответствующую нагрузку.
2. Зависит от пункта 1. 3. Для начала, попробовать связаться с проектировщиком, который делал этот объект и этот элемент, описать ситуацию и там видно будет. ЗЫ. Если межоконные простенки идут до фундамента, но тогда пофиг на все эти штробы. Последний раз редактировалось Boxa, 14.01.2018 в 10:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- В общей сложности в этой стене порезано 9-10 арматур. вертикальная и горизонтальная 50 на 50. В разных местах. Больше всего резни выпало на подоконные части стены. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Boxa, если межоконные простенки идут до фундамента, то делать из этой стены балку Виренделя проектировщикам не имело никакого смысла, я правильно понял? Последний раз редактировалось Alexey555, 14.01.2018 в 14:53. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Прошу совета. Срезана арматура в монолите. | Sergey37 | Железобетонные конструкции | 6 | 08.12.2017 11:03 |
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности | jone | Железобетонные конструкции | 19 | 11.01.2017 09:43 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какое должно быть заполнение и высота в ограждении лестничных площадок и маршей в тц на путях эвакуации ? Ищу требования и лит-ру на эту тему. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.11.2012 23:19 |