Забыли выпуски арматуры ростверков.
umakasima
 
Красноярск
Регистрация: 01.04.2007
Сообщений: 24

Вобщем, проблема такова. Строители ЗАБЫЛИ сделать выпуски арматуры ростверка под монолитную стену лестницы и примыкающие к ней монолитные шахты лифтов (2 шт). Объем бетона в ростверке порядка 15 кубов, класс бетона В25. Ростверк стоит на прогреве уже третьи сутки.
Есть ли в природе анкеры, в которые возможно забить недостающие выпуски (д. 12 AIII)?
Просмотров: 13339
 
Непрочитано 26.11.2007, 11:58
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Пускай делают скважины с шагом арматурных выпусков, и устанавливают клинощелевые анкера.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 13:06
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Еще можно вклеить арматуру. А нужна ли арматура там по расчету?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 13:22
#4
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Эпоксидка с песком - держит классно.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 14:22
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Вопрос в дополнение и более актуальный: " Забыли выпуска... " - то, что в этих случаях приходиться засверливаться, понятно. Но - насколько ?. То, что об этом в нормах проектирования не упоминается, так оно и должно быть (точнее так не должно быть).
Если по СНиП - на величину анкеровки (сжатый стержень в сжатой зоне), то для d12 насколько помню 20-22d, или не менее 25 см.А если забыли выпуска d25 под колонну ?. Пожалеть работяг - не они виноваты, а в первую очередь авторский надзор (почему приучил прорабов, начальника участка принимать бетон без акта приемки армирования). На сколько тогда пожалеть?.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 14:31
1 | #6
umakasima


 
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24


To DEM
Что есть "клинощелевые анкера"?
umakasima вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 14:51
1 | #7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Пробуривается скважина в соответствии с длиной анкеровки арматуры.
В арматуре на конце пропиливается паз длиной 1,5-2 см, в паз вставляется пластинка которая чуть толще чем сам паз.
Арматура устанавливается в скважину в которую предварительно заполняют раствором на марку выше чем марка бетона в котором делается скважина.
Дальше арматуру так сказать добивают, заставляют немного расширить на конце, с помошью клина.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 14:51
#8
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Для вклейки на эпоксидке достаточно 15 диаметров, для ф12 хватит 20см, тут главная заморочка - отрыв бетона, должна быть верхняя сетка в ростверки и очень желательно знать где проходят стержни, чтоб их не резать отверстием. Если сетки нет - надо сверлится по расчету на отрыв.
Знаю случай: не там сделали фундаментные болты ф45, срезали и засверлили там где надо. Заказчик решил убедиться, что действительно несут, соорудил траверсу с опиранием дамкрата на ступень фундамента, притащил гидродомкраты, начал болты тянуть - дошел до расчетной нагрузки - всё классно. Но блин, ему интересно стало, а какой запас? Короче - оторвал подколонник от подошвы, но был при этом доволен.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 15:32
#9
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Denbad - по поводу эпоксидки: достаточно 15d - интуитивно, или есть по этому вопросу исследования ?.
Если выпуска арматуры при определенном сочетании нагрузок работают на растяжение, то тогда логично, что-бы длина анкеровки была определена из условия работы "растянутый стержень в сжатом бетоне", но по СНиП -то-же самое, что и "сжатый в сжатом бетоне". Сжатый стержень в теле ростверка распределяет напряжения в бетоне по длине анкеровки в основном через боковую поверхность, роль торца при этом незначительна. Сможет ли эпоксидный клей лучше распределить усилия и снизить их концентрацию в зоне заделки по сравнению с арматурой периодического профиля?.
Или все-же, как полагает DEM - засверливаться на всю глубину анкеровки. Кстати, если расклинить торец арматуры, то возможно, что включив в работу "уширениe" можно теоретически уменьшить глубину анкеровки.
Что-то потянуло на аналогии с висячими сваями - ЯТД так легче понимаетсяь механика процесса
AMS вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2007, 17:54
#10
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от umakasima Посмотреть сообщение
Вобщем, проблема такова. Строители ЗАБЫЛИ сделать выпуски арматуры ростверка под монолитную стену лестницы и примыкающие к ней монолитные шахты лифтов (2 шт). Объем бетона в ростверке порядка 15 кубов, класс бетона В25. Ростверк стоит на прогреве уже третьи сутки.
Есть ли в природе анкеры, в которые возможно забить недостающие выпуски (д. 12 AIII)?
Мы в таких случаях Hiti применяем (есть и др. фирмы). Химический анкер, но только до -5С, если я правильно помню.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2007, 08:31
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


по поводу 15d в клее, обусловлено тем, что прочность клея должна быть выше чем у бетона, а диаметр отверстия больше диаметра арматуры, поэтому на грани бетон-клей напряжения меньше
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2007, 09:19
#12
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


у меня такой вопрос:
если бурить скважины например диаметром 12 и глубиной скажем 200мм, с шагом 200, то происходит локальное ослабление микротрещинами бетона на соответствующую глубину (бурить ведь перфоратором). Выдержит ли ростверк такие манипуляции?
oleque вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2007, 09:31
#13
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Мы в таких случаях Hiti применяем (есть и др. фирмы). Химический анкер, но только до -5С, если я правильно помню.
Открыл Manual фирмы Hilti:less than -5 : Contact your Hilti advisory servise

Вообще , там подробные инструкции, как производить работы, глубина , прочность.
Возможные проблемы, например влияние трещин ,способы уменьшения и т.д. и т.п.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 11:23
#14
umakasima


 
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24


Сделали клинощелевой анкер диам 14. Дернули краном - по динамометру вырывает на 3-х тоннах - но это при анкере, установленном "насухо". Дал добро делать.
umakasima вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2007, 12:07
#15
solver2005

старший помощник младшего проектировщика
 
Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97


Цитата:
Открыл Manual фирмы Hilti:less than -5 : Contact your Hilti advisory servise
Есть анкера и до -15 градусов. Суть такая, что при меньшей температуре они просто не гарантируют выход на заданную прочность, поэтому либо теплячок делать надо будет, либо диаметр поболее выбирать
solver2005 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2007, 13:09
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Можно посмотреть:Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления Строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
пункт 3.20 поможет пролить свет на этот вопрос.

Последний раз редактировалось ЛИС, 27.11.2007 в 13:14.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забыли выпуски арматуры ростверков.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14