| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.06.2008, 23:10 | #1 | |
Почему трескнул бетон?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 14448
|
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Pete, плита перекрытия, Ф12AIII шаг 200x200 толщина 200мм, пролет не больше 6 метров!
на певром скриншоте, чередина плиты (можно по следам определить ), а на втором места с выпусками под дж
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
|
|||
|
||||
Наверное готовили плиту для краш-теста нового Белаза, а она узнала и пыталась отползти...
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Усадочные трещины, никакого ухода за бетоном. Вы знаете, что такое дарнит ?
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
но тут явно нарушена технология бетона. Скорее всего бетоннную смесь получали неправильно. Вопрос эксплуатации в металле решается путем неразрушающего контроля ))) УЗД, рентген. В бетоне хз. врать небуду
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Цитата:
Разбивать плиту надо... или обследование заказывать. |
||||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Трещины, как правильно многие отметили являются усадочными и причинами их возникновения могут быть:
1. В/Ц отношение не соответствует расчетным параметрам составляющих бетонной смеси (лишняя вода- враг бетона). 2. Толщина защитного слоя верхней арматурной сетки не достаточна, о чем свидетельствуют трещины, совпадающие с местами расположения арматурных стержней. 3. Нарушение технологии производства бетонных работ, отсутствие ухода за ним, как это предусматривает СНиП "Несущие и ограждающие конструкции". 4. Способствовать образоварещин может и не грамотная технология виброуплотнения бетонной смеси - если "перестараться", то и в плитах может произойти расслоение бетонной смеси и образование в верхней зоне плиты слоя цементного молока (о чем свидетельствует "гладая" поверхность плиты). Усадочные трещины не являются силовыми и образоваться они могут только в толщине защитого слоя (при нарушении технологии), но могут быть и сквозные в случае значительной потери качества бетонной смеси. Прежде чем принимать решение о демонтаже плиты перекрытия необходимо проверить остаточную прочность бетона, желательно используя не только ИПС ударного действия, но и приборы, работающие на выдергивание и позволяющие получить прочность бетона в теле плиты. Проверить обязательно и нижнюю плоскость плиты. После проведения обследования и выдачи заключения о прочности бетона принимать решения: усилить плиту (в альбоме Мальганова есть несколько схем усиления монолитных плит перекрытия) или демонтировать. Бетон скорее всего не покажет проектной прочности, тогда на остаточную прочность пересчитать в РПК плиту перекрытия. Не редко проектировщики закладывают запас по арматуре и если он есть, то как правило при снижении прочности на 10-15% усиления всей плиты не потребуется или его необходимо будет выполнить на отдельных проблемных участках. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Дополню: если являетесь разработчиком проекта, то как авторский надзор имеете полное право отправить заказчику предписание на приостановление работ до выяснения ситуации. Иначе будете нести за последствия ответственность наряду с исполнителем. Тем более, если (на крайний случай) придется демонтровать плиту - возведение последующего этажа означает усугубить ситуацию с решением вопроса.
Для поиска виновных (а здесь со стороны заказчика может быть иск на возмещение ущерба) обязательно заполучите сертификат качества бетонной смеси завода и результаты лабораторных испытаний кубиков, отобранных перед бетонированием. Не редко шофера банально льют воду в миксер при первой же возможности, выехав за ворота БРУ. Это не ваш вопрос- кто виноват, но не тем не менее причастность к ситуации и к ее разрешению имеете непосредственное. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Автора интересовало "почему тресКнул бетон". То есть, наверное, почему раздался треск.
Про усадочные и прочие трещины не спрашивалось. Три раза написано - "трещенки", "трещены", "трещены". То есть не опечатка. То есть про что-то другое. Явно не про общеизвестную каждому строителю технологию. Что вы азбуку-то излагаете? Про трещены давайте! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Кто знает почему? | Sleekka | Программирование | 4 | 26.05.2007 22:37 |
Почему балконные двери открываются во внутрь? | Liliya | Разное | 45 | 27.11.2006 12:48 |