| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита в теле балок

Монолитная плита в теле балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2008, 10:12 #1
Монолитная плита в теле балок
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Уважаемые господа проектировщики, интересует ваше мнение по поводу плиты в теле металлических балок, не раз видел на стройке просто арматуру варят к стенке балки и потом заливают, или профлист ложат на полку и потом арматуру на него и опять заливают, Что скажите?
Просмотров: 1572
 
Непрочитано 18.09.2008, 10:15
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Такое решение часто применяют при армировании лестничных площадок по металлическим балкам
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 10:24
#3
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Интересуют плюсы и минусы, трудоемкость такого решения, ведь надо наваривать уголок достаточный для опирания или балку с полкой брать приличную, а также возможность приварки к стенке.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 10:38
#4
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Для лестничных площадок толщиной 100мм 24 швеллера достаточно, скажем перекрытия я бы таким образом не опирал.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 17:41
#5
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


А варить арматуру к стенке балки можно и как по трудоемкости такое решение ???
Michail вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 12:08
#6
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Варить можно в определённых случаях, но зачем? Всё зависит от конкретных обстоятельств. Конкретики нет. Да и плиту в теле балок обычно льют когда пытаются поймать сантиметры на высоте этажа. Есть острая необходимость?
DSS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 08:33
#7
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Ну на мой взгляд из эстетических соображений когда балки не торчат, все в одном уровне, плюс еще и обшить такое решение легче и быстрее(без выступов).
Michail вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита в теле балок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
Безбалочная монолитная плита по колоннам Nordrhein Железобетонные конструкции 1 29.05.2008 18:11
Монолитная плита с балкой. Michail Расчетные программы 3 14.04.2008 11:55