14.10.2008, 11:36 | #1 | |
Учет крутящего в монолитной балке с учетом полки плиты...
Мытищи!!!
Регистрация: 14.08.2007
Сообщений: 135
|
||
Просмотров: 1569
|
|
||||
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135
|
Дело такое, у меня крутящий момент 8 т*м, с учетом полки по п.3.88, расчитал только на действие крутящего момента, несущ. способность получилась около 88 т*м, получаеться какой то абсурд... без полки сечение не проходит, с полкой аж в 10 раз, нифига себе "в запас"...
Сомнение такое, определял полку как для изгибаемых элементов, может для крутящего как то подругому, хотя втятли... если кто расчитывал,были похожие ситуации? Кстате спасибо за ссылки на нормдокументы)) |
|||
|