Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
kruz
 
Северо-Запад
Регистрация: 24.04.2007
Сообщений: 4,374

В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
Цитата:
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Просмотров: 200120
 
Непрочитано 18.05.2017, 14:41
#461
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вот здесь большая непонятка, в проекте, который видел, сечение торцевых прогонов наоборот меньше (шв.20), чем центральных (шв.22), шаг тот же. Может тупо опечатка?
объект полон сюрпризов... гм... даже не знаю что предположить... расчетная схема прогона с жесткой заделкой на опоре со стороны стены!? и то вряд ли подобный эффект будет с учетом снеговых мешков
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 14:47
#462
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Ильнур
Безумство. И бетон, который добавили тоже безумство. Но мне не интересно что там при СМРе происходило. Я ограничиваюсь, в данной ситуации, ПД и РД.
Ну а как реакция на всё - дело не в болтах и не в бетоне. Бетон сам не заливается и болты сами не устанавливаются. Болты и бетон, скорее всего, были наивысочайшего качества и имели сертификаты.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 14:57
#463
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Прогоны - "рогами" наружу.
это как? вверх полки прогонов?, тогда как профлист крепить к ним
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 15:13
#464
ledohod1


 
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
высокопрочные болты.
Если так , то понятно , думал чего ещё.
Получается, слово "болты" перед ВБ - лишнее.
"болты высокопрочные болты" ))
ledohod1 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 15:20
#465
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Ьред с бетоном приходит от пожарных, которые говорят, что ваш профлист не обеспечивает предел огнестойкости....сам такое недавно услышал...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 15:30
#466
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
...дело не в болтах...Болты.... были наивысочайшего качества и имели сертификаты.
Наивысочайшее качество (и особенно наличие сертификата) делают болт всенесущим? Он уже не может порваться от многократной перегрузки?
А таки дело в НЕКОЕЙ ошибке в проекте?
Поразительная логика.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 15:35
#467
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Ьред с бетоном приходит от пожарных, которые говорят, что ваш профлист не обеспечивает предел огнестойкости....сам такое недавно услышал...
именно так, если профлист влияет на устойчивость конструкций, в данном случае прогонов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 15:42
#468
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


по прогонам имел в виду это. Но это не принципиально.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1234.jpg
Просмотров: 68
Размер:	10.1 Кб
ID:	188288  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 15:48
#469
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это как? вверх полки прогонов?, тогда как профлист крепить к ним
это не как обычно... а наоборот

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Но это не принципиально.
это не технологично
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-18_164658.jpg
Просмотров: 129
Размер:	26.3 Кб
ID:	188289  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 16:04
#470
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Offtop:
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Это Вы специально так?
Нет, не специально.

Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
разговор а возможный ущерб нижележащему перекрытию.
В любом случае его никто не считал на аварийную ситуацию. Так что о наличии ущерба перекрытию можно судить по результатам обследования конструкций.
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 16:45
#471
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Монолит по профлисту? А что там насчёт арматуры?
Судя по фото профлист не связан с бетоном.
Вполне возможно, что "сыграло" перекрытие с прогонами, а потом уже лопнули болты от динамики.
Хотя всё может быть...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 17:43
#472
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Монолит по профлисту? А что там насчёт арматуры?
Судя по фото профлист не связан с бетоном.
Вполне возможно, что "сыграло" перекрытие с прогонами, а потом уже лопнули болты от динамики.
Хотя всё может быть...
в данном случае главное чтобы бетон был связан с прогонами с помощью коротышей, что навряд ли было сделано
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 00:58
#473
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Немного помоделировал фланец нижнего стыка Фермы ЦДС. Судя по всему эта ферма взята проектировщиками по серии 1.460.3-23-98-1 (ОАО "Ленпроектстальконструкция")
Ферма пролетом 18 метров (допускаемая расчетная нагрузка = 2,2 т/мп) (Марка фермы ФС-18-2,2)
Не претендую на абсолютнейшую адекватность моделирования, но по нагрузке действительно выходит в пределах 2,205 тонн/ метр погонный
(Судя по "пирогу" Кровли)

Сделал пару-тройку моделей (задавал нагрузку в узлы, и в другом варианте погонно...но картина по нижнему стыку в принципе похожая (по усилиям в болтовом соединении)
Интересовало распределение усилий в болтах нижнего стыка. (смоделировал шесть болтов в нижнем стыке и четыре в верхнем). Центральные болты нижнего стыка действительно перегружены (до 14,75 тонн растяжение на один болт (при допустимом максимальном 4,9 тонн для диаметра болта 20 мм, класса 5.8)
Вероятно сначала именно эти два центральных болта и "выстрелили"... рабочих стали спешно эвакуировать (по их данным действительно начали рваться и "стрелять" болтовые соединения нижнего стыка в помещении СпортЗала), от дальнейшего растяжения лопнули остальные

Странно что применили такой стык и обычные болты...кстати по серии в нижнем стыке должно было быть восемь болтов высокопрочных и диаметром М 24
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-18-ЦДС-Мурино-1.jpg
Просмотров: 187
Размер:	104.1 Кб
ID:	188408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-18-ЦДС-Мурино-2.jpg
Просмотров: 179
Размер:	194.4 Кб
ID:	188409  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-18-ЦДС-Мурино-3.jpg
Просмотров: 171
Размер:	204.0 Кб
ID:	188410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-18-ЦДС-Мурино-4.jpg
Просмотров: 194
Размер:	201.9 Кб
ID:	188411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-18-ЦДС-Мурино-5.jpg
Просмотров: 162
Размер:	202.7 Кб
ID:	188412  

__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 01:23
#474
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Судя по всему эта ферма взята проектировщиками по серии 1.460.3-23-98-1 (ОАО "Ленпроектстальконструкция")
Ферма пролетом 18 метров (допускаемая расчетная нагрузка = 2,2 т/мп) (Марка фермы ФС-18-2,2)
Не претендую на абсолютнейшую адекватность моделирования, но по нагрузке действительно выходит в пределах 2,205 тонн/ метр погонный
Если я не ошиьаюсь - то в серии конструкция покрытия беспрогонная.

Вообше с прогонами. Сорри.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 16:04
#475
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Интересовало распределение усилий в болтах нижнего стыка. (смоделировал шесть болтов в нижнем стыке и четыре в верхнем). Центральные болты нижнего стыка действительно перегружены (до 14,75 тонн растяжение на один болт (при допустимом максимальном 4,9 тонн для диаметра болта 20 мм, класса 5.8)
Вероятно сначала именно эти два центральных болта и "выстрелили"... рабочих стали спешно эвакуировать (по их данным действительно начали рваться и "стрелять" болтовые соединения нижнего стыка в помещении СпортЗала), от дальнейшего растяжения лопнули остальные

Странно что применили такой стык и обычные болты...кстати по серии в нижнем стыке должно было быть восемь болтов высокопрочных и диаметром М 24
На узле НП есть вертикальные ребра из t=6мм. Посмотрите рис. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=431
Они должны несколько перераспределить усилия в болтах (но все равно не выровнять).
В проекте написано болты 40Х (но есть подозрения, что по факту болты были невысокопрочными). Наглядный пример, почему нельзя в проекте использовать болты одного диаметра, но разного класса.

Большая непонятка - НП ферм усилили швеллерами с двух сторон, что с этим решением сделали на стыке НП? Если швеллера не приварили к фланцам данного узла, то данное усиление абсолютно бессмысленно, а если приварили, то как установили центральные болты, ведь швеллеры как раз на них попадают.
Вот здесь не видно отверстия под центральный болт http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=331
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 16:23
#476
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Затребуйте проект усиления.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 16:23
#477
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вот здесь не видно отверстия под центральный болт
Я уверен, что отверстие есть, только оно сверху и снизу (на фото эта область закрыта раскосом), а не слева-справа как на том куске чертежа
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 18:32
#478
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Большая непонятка - НП ферм усилили швеллерами с двух сторон, что с этим решением сделали на стыке НП?
Как мне кажется, профиля и сталь профилей в энтой серии назначены не по НС этих самых профилей, а по прочности сварных узлов крепления раскосов и поясов, поэтому усиление наращиванием сечений - само по себе большая непонятка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 10:39
#479
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
по прочности сварных узлов крепления раскосов и поясов
если сами профили считать то там 245 стали с меньшим сечением пояса проходят. А вот если узлы по приложению Л, то как раз и вылезает бОльший профиль и 345 сталь. Во всяком случае у меня так вышло. Насколько я понимаю идет пластика в стенке поясов и привет. То что геометрия упавших ферм не изменилась показывает - слабое звено было в стыке.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 10:54
#480
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
если сами профили считать то там 245 стали с меньшим сечением пояса проходят. А вот если узлы по приложению Л, то как раз и вылезает бОльший профиль и 345 сталь.
ну вот и я говорю - нафига было увеличивать сечение, когда как усилять, прежде всего, надо было ввариванием фасонок (ну или что там с узлами бесфасоночных ферм делают).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 23.05.2017 в 13:36.
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40