12.11.2017, 00:29 | #1 | |
Балка 300х300 пролет 9 метров. Как может быть выполнена такая монолитная балка?
Притворяюсь инженером
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
||
Просмотров: 24683
|
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
Да видно, что монолит. Дело то в том, что если даже проходит с кучей арматуры 25-й и бетон В35, то прогиб все равно больше 50мм. Это декоративная конструкция и такой прогиб будет бросаться в глаза.
Пересчитал еще несколько раз. Все равно в ступоре. Из чего они ее сделали? Может стоит ее все-таки в составе рамы посчитать. Не могу тут представить жесткой заделки. Но и шарнира тоже чистого нет. Последний раз редактировалось Святослав_, 12.11.2017 в 01:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
А по расчету в АРБАТе вроде и проблем нет никаких с армированием. Если только собственный вес на балку действует. 3 диам 28 А400 снизу и все ок, прогиб 5 мм
Главное жесткое защемление балки в колонны создать конструктивно. Думаю это возможно в монолите? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Там на фото балки из кладки выходят, может они защемлены в кладке и соединены с балкой. Получается они могут быть упругими опорами для жб балки и поддерживать ее. Надо это дело МКЭ посчитать и посмотреть, что получится.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
А что ей будет-то, если она только саму себя несет? Почему не проходит? Или вы по прогибу ограничиваете?
А, вижу, как б декоративное, как бы прогиб "бросается" .. У меня получилось при арматуре 2х20 = 6-7 см ... можно побольше арматуры, чтоб довести до допустимого L/220. А можно оштукатуренный по сетке короб из шв. № 27) Он легкий.. Последний раз редактировалось kopekopa, 12.11.2017 в 10:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Все таки судя по фото, отношение сечения к пролёту, если моя линейка не тупит, примерно 0,9 к (21...22), а значит что для 9м пролета высота сечения что-то около 370мм. Арбат, для шарнирно опёртой балки, показывает 23мм прогиба от собственного веса, при В25 и 3d25.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
На площадке сделать не сложно - от строительного подъема(а 9 метров это уже нормально так, да и жесткое сопряжение с коротенькими колоннами) до преднапряженной арматуры - в конце концов с помощью того же строительного подъема. В конце концов - анкерные опоры ЛЭП при гораздо меньшем сечении легко пролет 12 метров держат, причем сжато-изогнутые
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
ГОСТ 23613-79. Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи СВ 110-2.5
Характеристики: Длина L, мм:11000 Высота h, мм:280 Геометрический объем, м.куб:0,57 Высота h1, мм:165 Ширина b, мм:185 Ширина b1,мм:170 Ширина b2, мм:175 Обьем бетона, м.куб:0,45 Вес, кг:1125 ГОСТ, Серия:ГОСТ 23613-79 Марка бетона:М400 Расчетный изгибающий момент, тс*м:2,5 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1510485982 Вроде ничего военного Кстати, вопрос собственно заключается в том, как сделать или как посчитать? В конце концов сделайте двутавром с деревянными вкладышами, на одной из фото очень похоже выглядит Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 12.11.2017 в 14:41. Причина: upd |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Пройди, почитай. https://dwg.ru/b/lis/95.
Погрешность конечно есть, но вполне допустимая 10-20%. Могу поспорить, что за L/50 прогибы не выйдут, так что никакой дуги там не светит. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.11.2017 в 14:36. |
|||
|
||||
Для балки пролетом 9м, несущей только саму себя высота 30см вполне нормально. Посчитайте в составе рамы - все получится.
Добавлено: Неразрезность решается не за счет колонн, а за счет горизонтальной П-образной рамы. С колоннами можно и "шарнирно" соединить. Offtop: Есть такое понятие на форуме - "рязанский шарнир" Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 12.11.2017 в 14:38. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |