Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов.
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 3571
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Геология, как и склоны то-же разные бывают. Но, если это четыре разных секции, раздленные осадочным швом, то можно строить на четырех фундаментах. Подводные камни - позаботьтесь о инженерных сетях, если они проходят через блок-секции.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Почему то для примера сразу возник высотный дом в Питере на Московском пр (дом правительства - 1938-1940), плита и ленты и 4 блока разделенных швами, и осадки 22-38 мм, и сложная геология с серьезными нагрузками. Но кто ни будь слышал, что он деформировался с трещинами - нет. Цитович с Васильевым все рассчитали правильно.
Однако они считали..., а тут у нас просто спрашивают - можно?? Конечно можно, если все грамотно сделать, если правильно расставить швы и распределить нагрузки с учетом уклона, слоистого заложения. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Условия расчета по деформациям относяться к отдельному (самостоятельному) сооружению - и по абсолютной и по относительной неравномерности осадок. Совместное влияние НДС смежных фундаментов вдоль осадочного шва будет иметь место. Но в данном случае речь идет о отдельно стоящей плите на естественном основании и расположенном рядом ростверке-плите. Взаимовлияние и возможные дополнительные осадки (считать их можно через метод угловых точек) будут незначительными, а усилия, возникающие от них перераспределяться надземной частью зданий.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
По теме учета взаимовлияния фундаментов рядом расположенных фундаментов существующего и пристраевымых зданий и сооружений можно посоветовать: Рыбин В.С. "Проектирование фундаментов реконструируемых зданий".-М, Стройиздат, 1990-296 стр.
Приведены рекомендации по расчету фундаментов сложной формы, позволяющие выбирать оптимальные размеры подошвы фундаментов, в т.ч. работающих с отрывом или с ограниченными краевыми давлениями на основание, определять осадки оснований с учетом влияния соседних фундаментов. С примерами расчета, таблицами и графиками. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |