| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > выдавливание фундамента малоэтажного дома

выдавливание фундамента малоэтажного дома

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2007, 18:42 #1
выдавливание фундамента малоэтажного дома
Хамчик
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1

Подмосковье, легкий брусовой дом 6х6 2 этажа 3года, почва- суглинки, грунтовые воды 30-50см. от поверхности. Фундамент - заливные столбы 200х200мм. глубина 2500мм. шаг 1000мм. соединенные по периметру лентой шириной 300мм. Каждый год после весеннего потепления (конец марта, начало апреля) поднимается равномерно на 200мм. и отказывается садится на место. Под лентой остается пустота (не обваливается грунт) Как замедлить процесс? Боюсь скоро под полом можно будет еще один этаж организовать.
Просмотров: 4467
 
Непрочитано 12.12.2007, 23:59
#2
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Ага. Значит не зря я волновался о заборе:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14790&page=2
Тут, ЯТД, та же проблема, к несчастью воплотившаяся. Верхний ростверк, я так понимаю, первоначально был заглублен сантиметров на 15-20. Вот его и выпирает.
Можно попробовать откопаться на полметра, уложить экструдированный пенополистирол 100 мм (пеноплекс, например) под всем зданием с вылетом по внешнему контуру на 1.5 м. Обратную засыпку - песком или ПГС. По периметру - дренаж.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 03:55
#3
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Не спасет это.
Пучинит столбы...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 04:12
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Верхний ростверк, я так понимаю, первоначально был заглублен сантиметров на 15-20. Вот его и выпирает.

Можно попробовать откопаться на полметра, уложить экструдированный пенополистирол 100 мм (пеноплекс, например) под всем зданием с вылетом по внешнему контуру на 1.5 м. Обратную засыпку - песком или ПГС. По периметру - дренаж.
То Гоша - совершенно верно - за счет касательных сил морозного пучения его и поднимает, а назад "не садиться" по причине того, что при подъеме под низом "столба" присходит заиление. Да и вес здания не очень большой (д/к), что-бы пригрузить.
А по поводу мероприятий, предлагаемых Lamer Inc - как вариант - вполне приемлемо.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 08:54
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


может проще каждый столбик обкопать на глубину промерзания да и обмазать или обернуть чем нить снижающим трение
 
 
Непрочитано 13.12.2007, 09:01
#6
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Все сиптомы пучения грунта налицо. Да, именно так и происходит. Все рецепты выданные ранее полезны.
Не сообщается о тепловом режиме подполья. Возможно там (внутри периметра здания) грунт большей частью не промерзает, если не проветривается подполье зимой. Поэтому под всем зданием утепление грунта не требуется, а только по периметру, как пишет Lamer Inc. ... и дренаж на глубину - чуть ниже границы промерзания грунта. Да только вот его сделать нужно толково, чтоб эффективно и долго работал.
Одну из боковых поверхностей ленточного ростверка придется утеплить до утепления под отмосткой.
Так что хозяин, не поленись сам вникнуть в эти вопросы. Чтоб тебя мастер всезнающий не обнадежил. Статей и литературы по этому поводу в Интернете полно. Ключевые слова для поиска: морозное пучение грунта, утепление грунта, дренаж. Недавно 1-2 недели ранее на DWG.RU была тип. серия по дренажу.
Другие рецепты (обделка, обмазка свай-стоек против касательных сил пучения, и др.) более канительны и требуют уточнения, особой организации работ. Полезно уточнить по месту макс. глубину и зону промерзания грунтов.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 09:03
#7
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


может я чето не догоняю, но судя по тому что
Цитата:
Каждый год после весеннего потепления (конец марта, начало апреля) поднимается равномерно на 200мм.
речь идет не о морозном пучении, а о набухании грунтов, что в общем-то не одно и тоже. И мероприятия тады должны быть несколько иные....
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 09:41
#8
stekhov


 
Регистрация: 01.07.2005
Вавилон
Сообщений: 42


Да еще и
Цитата:
грунтовые воды 30-50см. от поверхности
дренаж куда отводить? не понятно однако.
__________________
I've got to get back to work. When I stop rowing, the slave ship just goes in circles.
stekhov вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 11:17
#9
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


30 см и вода?
Дом на болоте.
Я вырос в Мещёре. Во всех полесьях такая же ситуация.

1. Осенью вода наверняка уходит на метр или около этого от поверхности.
Очищайте столбы на эту глубину, в ямки с показавшейся водой ставьте стаканы из оцинковки вокруг столбов. Вращательными движениями "топите" эти стаканы в грунт. По нижней кромке можете вырезать мелкие зубчики, но не увлекайтесь - они могут загнуться... Стаканы помогут грунту скользить внизу.
А над стаканами густо промажьте или обмотайте столбы...
Потом сделайте всё, что тут советовали - от дренажа до утепления.

2. Дом лёгкий? Поднимите его на клиньях, поставьте ровно. Подведите дешёвый плавающий фундамент (старый потом сломайте) и обеспечьте равномерный температурный режим за счёт продухов. А нижнее перекрытие хорошо утеплите.

Удачи.
Villy-Churak вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 11:49
#10
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
может я чето не догоняю, но судя по тому что речь идет не о морозном пучении, а о набухании грунтов, что в общем-то не одно и тоже. И мероприятия тады должны быть несколько иные....
Как раз пик пучения приходтся на 1-ю декаду апреля.....так называемое (узким кругом специалистов)- "вторичное пучение"..)))
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 11:51
#11
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
30 см и вода?
Дом на болоте.
Я вырос в Мещёре. Во всех полесьях такая же ситуация.

1. Осенью вода наверняка уходит на метр или около этого от поверхности.
Очищайте столбы на эту глубину, в ямки с показавшейся водой ставьте стаканы из оцинковки вокруг столбов. Вращательными движениями "топите" эти стаканы в грунт. По нижней кромке можете вырезать мелкие зубчики, но не увлекайтесь - они могут загнуться... Стаканы помогут грунту скользить внизу.
А над стаканами густо промажьте или обмотайте столбы...
Потом сделайте всё, что тут советовали - от дренажа до утепления.

2. Дом лёгкий? Поднимите его на клиньях, поставьте ровно. Подведите дешёвый плавающий фундамент (старый потом сломайте) и обеспечьте равномерный температурный режим за счёт продухов. А нижнее перекрытие хорошо утеплите.

Удачи.
Решение хорошее- предложены было по-моему Жуковым В.Ф.- путем вода экранов уменьшать воздействие пучения....как касательных сил так и прежде всего- нормальных
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 11:52
#12
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
может проще каждый столбик обкопать на глубину промерзания да и обмазать или обернуть чем нить снижающим трение
Т.к. сваи залиты в грунте, то будет трудновато это осуществить, ибо боковая поверхность сваи залитой в грунте очень неровная. Эти неровности помогают силам морозного пучения (или набухания) толкать дом вверх. Думаю, что оцинкованные стаканы лучше. Небольшое количество грунта внутри стаканов все равно останется.

Цитата:
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
Очищайте столбы на эту глубину, в ямки с показавшейся водой ставьте стаканы из оцинковки вокруг столбов. Вращательными движениями "топите" эти стаканы в грунт. По нижней кромке можете вырезать мелкие зубчики, но не увлекайтесь - они могут загнуться... Стаканы помогут грунту скользить внизу.
expert вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 12:00
#13
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
То Гоша - совершенно верно - за счет касательных сил морозного пучения его и поднимает, а назад "не садиться" по причине того, что при подъеме под низом "столба" присходит заиление.
Не совсем согласен- научный спор наверное)))- происходит проскальзывание пучащегося грунта относительно боковой поверхности столба. Столб загружен- печение есть, сдвижка после изгиба мерзлого пласта тоже есть- обратно грунт не смещается....
Предположения Фурсова- не мои...хотя мысли тоже есть....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > выдавливание фундамента малоэтажного дома

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
Фундамент многоквартирного дома Builder_mag Основания и фундаменты 18 20.04.2007 13:37