Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста!
Расчитываю сваю, защимленную в грунте, четвертый от поверхности слой - торф, мощностью 1.3 м. Каким будет сопротивление грунта на боковой поверхности сваи для слоев лежащих выше торфа? (Отрицательное или положительное).
Просмотров: 3421
 
Непрочитано 14.12.2007, 11:00
#2
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Здраствуй Masha,
сопротивление вышележащих слоев грунта будет таким же по знаку как и у нижних слоев.
И что за термин "защемленная" свая? =)
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2007, 11:08
#3
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Маша
Вам надо посмотреть п. 4.12-4.13 СНиП 2.02.03-85 и сравнить со своей ситуацией.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 16:26
#4
masha_


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 9


"Защимленные в грунте" имелось в виду висячие сваи.
В п. 4.12 СНиПа 2.02.03-85 написано, что "Отрицательные силы трения учитываются до глубины, на которой значение осадки... ... превышает половину предельного значения осадки фундамента", в п. 4.13 "В случае,когда... ...сопротивление грунта на боковой поверхности сваи допускается принамать положительным...". Характеристик торфа (коэффициента консолидации и модуля деформации)никаких нет. Я не могу разобраться с какого момента сопротивление будет с таким же знаком, как и нижние слои.
masha_ вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2007, 17:17
#5
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Маша у вас есть планировка территории подсыпкой или загрузка эквивалентная подсыпке?
Читайте со 2 абзаца п. 4.12 и по пункт в) включительно (Случай для слоя торфа)
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2007, 17:35
#6
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


А четвёртый слой(торф) на какой глубине? И какой грунт под остриём? Я бы брал со знаком "-" на всю глубину (до подошвы торфа).
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2007, 12:21
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
А четвёртый слой(торф) на какой глубине? И какой грунт под остриём? Я бы брал со знаком "-" на всю глубину (до подошвы торфа).
А я бы посмотрел геологию.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2007, 02:46
#8
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от masha_ Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста!
Расчитываю сваю, защимленную в грунте, четвертый от поверхности слой - торф, мощностью 1.3 м. Каким будет сопротивление грунта на боковой поверхности сваи для слоев лежащих выше торфа? (Отрицательное или положительное).
Если слой четвертый, или второй, или шестой - кратный двум, - то сопротивление положительное однозначно. А вот если он например третий или пятый, то уж точно отрицательное. Шутка.
_Oleg_ прав, Вы осадку грунта от каких нагрузок собираетесь определять для сравнения с "половиной предельного значения осадки фундамента"?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 10:11
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


К стати кто нибудь считает сваи в SCAD-овском "Запрос" -е? Я ради интереса прикинул... то ли руки уж настолько кривые то ли чего то непонимаю.. но значения получаются очень уж маленькие
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 11:13
#10
masha_


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 9


Геологию прилагаю.
Пробовала считать и SCADе, и в Base, и Foundation. Что-то не получается учесть все. Или не могу учесть, первый насыпной, или то что есть торф. А то, что можно учесть отрицательное сопротивление, вообще только в Foundation нашла.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Грунты.dwg (68.5 Кб, 561 просмотров)
masha_ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 21:41
#11
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Нагрузка на поверхность земли есть? Насыпной грунт проектный или фактический?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 13:26
#12
masha_


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 9


Если Вы подрозумеваете п. 4.11 СНиПа 2.02.03-85, то к моей ситуации подходит только абзац "незавершенной консолидации грунтов...".
Насыпной грунт фактический (рыхлый, образовался при отсыпке без уплотнения при строительстве другого сооружения).
Нагрузки на грунт не будет, разве что бетонный пол, но нагрузки от него меньше, чеи в п. 4.11 СНиПа.
Я не могу разобраться где будет осадка грунта от остаточной консолидации превышать половину предельного значения?! Чтобы можно было выбрать что-либо из п. п. 4.12 или 4.13.
masha_ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 13:41
#13
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Посчитайте по СНиП, Plaxis 2d|3d и составте тех.задание на испытание сваи и не мучайтесь =)

Мари, скиньте мне на мэйл геологию, я подскажу вам что к чему.
[email protected]
+79162276125
Макс
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 14:23
#14
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


1. Неблагоприятный вариант
Если исходить из того, что насыпной грунт (1,4 м) не привел к консолидации (уплотнению) прослойки торфа, то к нагрузке от данного слоя подсыпки добавляется нагрузка от веса бетонного пола, что похоже приводит к расчету по п.4.12 б)
=>
Для грунтов расположеных выше прослойки торфа значения со знаком минус в размере 40% величин т.2 (В том числе и для слоя подсыпки приняв его на физ. мех как для грунта из которого была сделана эта подсыпка)
Для прослойки торфа минус 0,5 т/м2
Для грунта ниже прослойки торфа и нижнего конца сваи со знаком плюс.


2.
Если исходить из того, что консолидация от подсыпки произошла то расчет выполняйте по п.4.12 а)
Насыпной и торф = 0 т/м2 остальное со знаком плюс


П.С. Вам здесь не надо смотреть на половину предельно допустимой осадки. И заложите статические испытания. По СНиП получиться очень мало.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 16:43
#15
masha_


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 9


Спасибо за совет! Буду думать дальше. Первый раз считаю свайный фундамент и такая геология! Я, честно говоря, была в шоке…
masha_ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 20:12
#16
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Мария, я бы не учитывал грунт выше торфянника (торф то же). Аналог слоистый пирог. Сам торф может просесть (уплотнится). Считайте только нижний слой, а верхушка много не даст и проверьте в ручную - "машина дура, рука молодец"
GAS вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 09:31
#17
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от masha_ Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Буду думать дальше. Первый раз считаю свайный фундамент и такая геология! Я, честно говоря, была в шоке…
А какие у вас нагрузки? И какой грунт ниже пылеватого песка? Мне кажется что в вашем случае следует увеличить длину свай, экономически, почти всегда, выгоднее применять фундамент с меньшим числом длинных свай, чем фундамент с большим числом коротких! Тем более что по выложенной геологии у вас расчетная нес. сп-ть сваи, даже с учетом всей боковой поверхности(что не есть гуд) будет макс. 12-13тонн.
Beginer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного основания.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Расчет основания Tat Основания и фундаменты 3 13.09.2007 22:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
учёт податливости свайного основания??? Курмышанец Основания и фундаменты 9 23.05.2006 12:28