| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT

СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2008, 11:08 #1
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT
Shbalanke
 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87

Уважаемые колеги, помогите разобраться:
Формула 7.26. Появились коэффициенты GAMMAcR и GAMMAcf которые снижают значение предельного сопротивления. Выполнил расчет в Excel и Фундамент, результаты прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf SP_DP_CPT_1.pdf (214.9 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: pdf SP_DP_CPT_2.pdf (67.5 Кб, 145 просмотров)

Просмотров: 3266
 
Непрочитано 08.02.2008, 11:20
#2
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


почему gammacR = 0,4?
Anton.g вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 11:21
#3
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


GAMMAcR и GAMMAcf взяты наверно из первого издания СП. Потом были внесены изменения. Отчетики убогие!
a-alex вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 11:33
#4
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


Можно ручками посчитать в Word Предельного сопротивления.pdf (147.8 Кб)
Если лень считать то в Excel Сваи_печать.pdf (137.7 Кб)
a-alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 12:07
#5
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Цитата:
Отчетики убогие!
Умеренная вежливость?!
Мне не нужно разукрашивать отчеты, я не прохожу госэкспертизу. Проектирую в стране ЕС.

Цитата:
GAMMAcR и GAMMAcf взяты наверно из первого издания СП.
Коэффициенты GAMMAcR=0.4 и GAMMAcf=0.8 взяты из СП скаченого с DWG/Downloads. Не доверяю электронным документам поэтому и задал вопрос. Какие значения приняты в последующем издании?
Shbalanke вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 12:25
#6
a-alex

конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Shbalanke Посмотреть сообщение
Умеренная вежливость?!
Мне не нужно разукрашивать отчеты, я не прохожу госэкспертизу. Проектирую в стране ЕС.
Без обид. Лично я считаю, что расчет должен быть "расчетом", который можно проверить и если че можно ткнуть носом.
Изменения коснулись коэффициентов GAMMAcR=1 и GAMMAcf=1 и таб. 7.15. Если надо могу выложить в Downloads, но в моем вордовском примере это все есть.
a-alex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
расчет буровой сваи Григорий Основания и фундаменты 11 05.06.2006 10:51
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38