Проектирование защиты газопроводов от падения ЛЭП?
zubenich
 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 6

Помогите найти примеры графического изображения устройства ограждения для защиты газопроводов от падения электропровдовэ. Может существуют типовые серии?
Просмотров: 24301
 
Непрочитано 23.08.2010, 12:40
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


газопровод наземный или подземный? Насколько близко ЛЭП? ЛЭП пересекает г-д или вдольтрассовая?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 12:40
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Забор поставить на всем протяжении ЛЭП на газопроводом!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 13:48
#4
zubenich


 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 6


Газопровод надземный и пересекает трассу лэп
zubenich вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 14:29
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


гуглопоиск)
Имхо обычный сетчатый забор это.
А с чего вы взяли, что именно от падения он защиает?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 15:50
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


zubenich, вот упал провод на землю рядом с трубой и упал провод на трубу - разница есть? А если упал на забор вокруг трубы?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 16:24
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Посовещался с коллегой электриком, так вот он сказал, что ограждения д.б. расчитаны на нагрузки падения опор и проводов как на механические, так и на токи КЗ (термическая стойкость).
По сути это ограждение ловит на себя все электричество, иначе будет взрыв
В ПУЭ есть раздел на эту тему
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 16:57
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Для взрыва не будет никаких условий - замкнутый объем, взрывоопасная концентрация газа с воздухом (5-15%) и источник воспламенения.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 02:58
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Мне тоже предстоит сделать такое ограждение. Наиболее подходящее, как мне кажется, нашёл здесь, вот оно:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защита_ГПр_110_кВ+.JPG
Просмотров: 4276
Размер:	153.3 Кб
ID:	91190

Может, кто-нибудь ещё дополнит?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 09:13
#10
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,903


Конечно я ни к газу ни к электричеству, но уж трубопроводов с газом видел достаточно... Нет там никаких заборов! Вдоль трубы на растоянии миллиметров 100 от нее подвешаны арматурины, штук пять, на специальных муфтах надетых на трубу. Образуют этакий получехол покрух верхней части трубы на всем протяжении возможного падения провода. Как там оно заземлено врать не буду, возможно заизолировано, а может где шина закопана в землю.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 09:19
#11
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Вдоль трубы на растоянии миллиметров 100 от нее подвешаны арматурины, штук пять, на специальных муфтах надетых на трубу. Образуют этакий получехол покрух верхней части трубы на всем протяжении возможного падения провода.
Там не муфты, а изоляторы.
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Как там оно заземлено врать не буду, возможно заизолировано, а может где шина закопана в землю.
И шина естественно заземлена.
 
 
Непрочитано 17.12.2012, 09:41
#12
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,903


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Для взрыва не будет никаких условий - замкнутый объем, взрывоопасная концентрация газа с воздухом (5-15%) и источник воспламенения.
Угу. Падает провод на десять килловольт, прожигает дуговым разрядом трубу и тем же разряом поджигает вырывающийся газ. А еще лучше не поджигает и через часик, колыхаемый ветром, немного искрит...
VVapan4ik, хорошо, поправлюсь. "изоляционая муфта" так лучше? Просто всегда сомневался заземлено оно или нет - так провод на незаземленную упал и никакой искры, ничего, а уже дальше в землю где-то долбанул, но газовой трубы не коснулся... Впрочем видел эти арматурены привареные непосредствено к трубе через проставки из листового металла, возможно сама труба обеспечивает достаточное заземление, а арматура спасает от прожега... ХЗ
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 10:03
#13
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Угу. Падает провод на десять килловольт, прожигает дуговым разрядом трубу и тем же разряом поджигает вырывающийся газ.
На 10 кВ при контакте провода с землей и заземленными частями может дуги и не быть. Зависит от линии. В таких цепях замыкание фазы на землю даже аварией не считается срабатывание релейной защиты идет не на отключение линии, а на сигнал, чтобы народ проехался и нашел место контакта. От 110 и выше, там да, знатно бабахнет. Учите матчасть.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 12:58
#14
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,903


Волшебное _может_ не устроит никого, кто связан с газом. В землю пускай "шьет" сколько влезет, а вот в трубу с газом "Низзя!"
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 13:07
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


ВНТП на проектирование ?вроде бы? газопроводов пересекающих ЛЭП?. Или для ЛЭП...
Номер не помню, но ВНТП точно.
Регламентирует делать сетчатое ограждение определённой высоты под проводом ЛЭП при пересечении.

Недавно в библиотеке видел это место. Ещё запомнил, чтобы донести до форума.
Но не донёс...
Но требование точно есть.

И ВНТП мог быть отменён.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 13:09
#16
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
знатно бабахнет
Increase Size Decrease Size ?’?·???‹?? ???° ???°?·???…???°?????»???‰?µ ?? ???µ?????????µ Explosion on r
http://www.youtube.com/watch?v=0kUC3Gk2Qkk
Nike вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 20:18 Вот что получилось
1 | #17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0858.jpg
Просмотров: 2108
Размер:	692.4 Кб
ID:	139734
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование защиты газопроводов от падения ЛЭП?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: