Непрочитано 22.06.2006, 14:25 #1
пристройка к существующему зданию
retromancer
 
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079

Уважаемые коллеги, такая ситуация: К существующему кирпичному 3-х этажному зданию необходимо сделать каркасную пристройку с той же высотой , причём обеспечить их взаимную работу лестничными клетками(т.е. чтобы из существующего можно было бы попасть в новое через них). Очевидно, требуется деформативный шов между зданиями,НО-просто введение горизонтального подвижного шарнира в лестнице не решит проблему вертикальных перемещений зданий друг относительно друга....Как Вы считаете? Что в данном случае можно придумать? Как рационально обеспечить их примыкание? Может быть кто уже сталкивался с такими ситуациями?
__________________
Страх лишает свободы выбора.
Просмотров: 9863
 
Непрочитано 22.06.2006, 14:52
#2
volodya1975


 
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 2


сделайте фундаменты на той же глубине что и у кирпичного здания или посадите на сваи. Деформации в любом случае неизбежны, надо дождаться того момента, когда осадки пристройки и основного здания прекратятся и сделать текущий ремонт (в случае наличия трещин).
volodya1975 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2006, 15:14
#3
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от volodya1975
надо дождаться того момента, когда осадки пристройки и основного здания прекратятся и сделать текущий ремонт (в случае наличия трещин).
Т.е. получается, что саму лестницу проектировать временную, с возможностью дополнительного усиления после осадки нового здания....Большое Вам спасибо.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2006, 15:20
#4
volodya1975


 
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 2


осадка неизбежна. вопрос в том будет ли она неравномерной.
деформационный шов по любому придется делать по всей высоте здания.
volodya1975 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2006, 15:22
#5
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


почему именно через лестничную клетку? в пристраиваемом здании все равно придется делать эвакуационную лестницу... шов осадочный делать надо... сообщения между зданиями можно устроить через оконные проемы растесав низ проема в любом помещении...
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2006, 15:43
#6
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от v_alex
именно через лестничную клетку?.
Перепад отметок чистых полов (нового и существующего) в 0,5 метра из-за 1-го этажа (Проезд для грузовых машин необходим)
[ATTACH]1150976581.dwg[/ATTACH]
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2006, 15:57
#7
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


А почему нельзя лесенку повесить консольно на пристройке, не связывая ее со старым зданием? Тогда хоть не треснет при осадке.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2006, 16:42
#8
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от alisa
лесенку повесить консольно .
Усилия в опорном узле наклонной консоли получились Q=0.57т, М=0,22 тм .Повезло, что она небольшая. Как вариант -очень даже хороший. Само решение узла (болты, сварку,...) ещё не придумал. Спасибо.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2006, 17:37
#9
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


по-моему куда проще дествительно дождаться осадок и засверлиться в существующее здание.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2006, 02:55
#10
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


грунты какие?...
каркасную пристройку сделать жесткой...
в чем пронблема?..перепад по полам из-за осадки не будет значительным...тамбуром все скроет...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 10:37
#11
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Гоша
грунты какие?...
каркасную пристройку сделать жесткой...
в чем пронблема?..перепад по полам из-за осадки не будет значительным...тамбуром все скроет...
Грунт (опорный)-морена. Неравномерных перемещений не избежать.К тому же, возможно, появятся "сюрпризы" у существующего здания, когда строители начнут копать. Расчёт влияния фундаментов и то, что получится на самом деле ??? -Можно будет делать выводы, только после завершения строительства.
Проблема в узлах опирания переходной (соединяющей) конструкции в деформационном шве.В моём случае лестницы.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2006, 13:40
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Фундаменты нового здания отодвинуть от старых максимально дальше.
Примыкание нового к старому - консольно.
Между новым и старым - ДШ обязательно.
Новые конструкции на старое здание не опирать (по возможности).
При сооружении новых фундаментов обеспечить сохранность сущ. здания.
Вот вроде и все основные правила реконструкции, ИМХО.

Цитата:
Проблема в узлах опирания переходной (соединяющей) конструкции в деформационном шве.В моём случае лестницы.
Не рискуйте и не выдумывайте! Делайте консоль.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2006, 19:33
#13
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


retromancer
Цитата:
Расчёт влияния фундаментов и то, что получится на самом деле ??? -Можно будет делать выводы, только после завершения строительства.
Нармальная фраза от инженера... так держать!!! Ещё 10-15 лет и трансваали будут на каждом углу... :? Кто Вас так учил? Вроде в институтах говорят (да и народная мудрость тоже) "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ - ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ", а вы предлагаете "отрезать" а потом 7 раз померить на сколько далко уползло и на сколько тугриков заказчик попал? :?

Всё чётко сказал vv_77, и вообще какие проблемы с ДШ?!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2006, 10:31
#14
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
"СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ - ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ"
Абсолютно верная мудрость. В случае кап. строительства на пустыры -так и есть. Жаль, что к зданиям построенным в советские времена- несовсем её можно применить, то стены в плане трапецивидные,серповидные...Кач-во мат-ов и работ тоже ... :roll: + износ самого сооружения (пластические деф-ии и т.п). Строители нередко свои "сюрпризы" преподносят отступлениями от указаний в проектах.... Конечно же стремишься учесть всё (что прописано в СНиП) при реконструкции или как в данном случае -кап. строительстве с рядом стоящим . Несколькими топиками выше я согласился с рациональностью консольного решения, учитывая небольшие размеры элемента. Спасибо.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2006, 11:03
#15
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


малацы, товарищи!
во-первых: семь раз отмерь - это не про грунты. вы можете мерить хоть сто раз, но как поведут они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поведут себя при нагружении можно только предпологать, а не знать.
во-вторых: консоли - это все замечательно. но только когда у вас безаосадочное возведение здания. когда у вас здание сядет на 10см больше чем вы предполгагали (если у вас не свайное основание) как у вас будет примыкать лестница? ладно бы просто сденлать стяжку больше на площадке, дык у вас и ступеньки тогда поедут.
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2006, 11:18
#16
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от rakshin
во-вторых: консоли ....- как у вас будет примыкать лестница?
Нижний (первый) подступёнок незашивать сразу. Его высота минимум 15см -этого достаточно для перемещений.