| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.04.2012, 15:29 | #1 | |
ремонт ж/б колонны
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2663
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Если сверху не залито ничего - то это самый спокойный вариант.
Offtop: На одном 8-этажном объекте при обследовании нашли горизонтальные щели в колоннах над плитами (бетонировали по наледи, которая почему-то потом растаяла). Дак там вариант "сносить все" не рассматривался. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
2 не обязательно в сжатых элементах использовать ремонтные составы, достаточно вырубить участок с дефектом, установить опалубку с карманом и забетонировать обычным бетоном на мелком щебне, лишнее срубить |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 5
|
уважаемые господа.к сожелению перекрытие залито.уточню шов под капителью.строй.мусор(опилки)не расположен по всему сечению колонн(таких 4,из 70),а только по краю на глубину от 10 до 60-70 мм.Защитный слой принят 100мм.До арматуры мусор не доходит.Какой способ устранения будет более приемлемый???
Последний раз редактировалось alex22, 04.04.2012 в 14:53. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях | Паша_88 | Железобетонные конструкции | 12 | 13.11.2012 16:53 |
расчетная длина ж/б колонны | otujk | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2011 23:34 |
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны | ascota | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2009 13:46 |
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны | vostok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 04:13 |
опирание металлической колонны на ж/б полы | Гриня | Архитектура | 15 | 04.06.2007 10:29 |