Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ремонт ж/б колонны

ремонт ж/б колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2012, 15:29 #1
ремонт ж/б колонны
alex22
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 5

При бетоннировании колонны плохо выдули опилки из шва.после снятие опалубки по периметру образовался шов заполненный опилками глубиной 50 -70 мм.Подскажите рецепт устранения проблемы
Просмотров: 2663
 
Непрочитано 03.04.2012, 15:45
#2
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


1 демонтаж, сделать новую
2 инъецирование ремонтным составом, предварительно вычистив все чужеродные вкрамления
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 15:50
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Лечу, отвожу порчу, привораживаю по фотографии.
 
 
Непрочитано 03.04.2012, 16:17
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Есть химсоставы на оснве SOPLING. Характеризуются глубоким проникновением.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 17:37
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Раздолбать и сделать заново
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 20:15
#6
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Раздолбать и сделать заново
Категорически согласен. Не ищите приключений.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 07:17
#7
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Раздолбать и сделать заново
Если сверху не залито ничего - то это самый спокойный вариант.

Offtop: На одном 8-этажном объекте при обследовании нашли горизонтальные щели в колоннах над плитами (бетонировали по наледи, которая почему-то потом растаяла). Дак там вариант "сносить все" не рассматривался.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 07:49
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
1 демонтаж, сделать новую
2 инъецирование ремонтным составом, предварительно вычистив все чужеродные вкрамления
1 варварский метод, но хорошо действует на рабочих в качестве профилактики разгильдяйства
2 не обязательно в сжатых элементах использовать ремонтные составы, достаточно вырубить участок с дефектом, установить опалубку с карманом и забетонировать обычным бетоном на мелком щебне, лишнее срубить
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 09:18
#9
alex22


 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 5


уважаемые господа.к сожелению перекрытие залито.уточню шов под капителью.строй.мусор(опилки)не расположен по всему сечению колонн(таких 4,из 70),а только по краю на глубину от 10 до 60-70 мм.Защитный слой принят 100мм.До арматуры мусор не доходит.Какой способ устранения будет более приемлемый???

Последний раз редактировалось alex22, 04.04.2012 в 14:53.
alex22 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ремонт ж/б колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях Паша_88 Железобетонные конструкции 12 13.11.2012 16:53
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны vostok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 04:13
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29