| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.12.2009, 00:35 | #1 | |
Укрепление грунтов основания фундамента
ГИП (конструктор)
Пермь
Регистрация: 11.04.2009
Сообщений: 407
|
||
Просмотров: 44948
|
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
это получается что по двум сторонам от ленточного существующего фундамента с определенным шагом надо пробурить скважины и залить их бетоном?
Интересно это дороже или дешевле чем то что я думала предложить? Добавлю: высокий уровень грунтовых вод, выше подошвы. Пристенный дренаж выполнить нереально, точнее очень дорого, заказчик на это врядли согласиться. Так что это совсем крайняя мера. Последний раз редактировалось laraconstr, 13.12.2009 в 01:16. |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
А реставрируемое здание в хорошем состонии (в части наличия трещин в кирпичных стенах)?
Насколько проектные нагрузки увеличиватся по сравнению со существующими? А разведочные скважины бурились на прилегающей территории или непосредственно под фундаментами? В чем проявляется "слабость" грунтов основания?
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Обследование рекомендует снести его, это целесообразней, но заказчик ФМС не хочет сносить, говорит будем восстанавливать и с другой стороны Центр охраны памятников, тоже не разрешает сносить.
Стены полурассыпающиеся, осадочных трещин нет. Проектные нагрузки увеличились в 2 примерно раза. Вблизи здания производились изыскания и из под подошвы выбирались монолиты грунта. Основание не держит проектную нагрузку - по расчету |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
все эти методы искусс.закрепления надо сильно любить и уметь делать чтобы с ними связываться.
ну получилась широкая лента, что в ней плохого. можно и плиту забалабецать, сразу пол подвала будет.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Никто с фундаментов не начинал, начинали с крыши, стен, перекрытий, и вот пришло время фундамента.
Стены освободили от нагрузки, выполнили пристенные стойки между окон, распределительные балки и на них оперли главные существующие балки. Сносить памятник архитектуры запретили, поэтому восстанавливаем как можем. Анкл Бенц Фундаменты существующие ленточные бетонные без уширения подошвы и столбчатые с уширением и без. Грунты - суглинок тяжелый пылеватый Нагрузки - 163кН/м |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
MasterZim
Да расчетов вменяемых нет, но что же делать если в некоторых случаях ширина подошвы выходит невероятная более 2 м, при реконструкции здания в центре города это не реально. Тут предлагали применить буроинъекционные сваи, но это черезчур мощьно помоему, хотя хз может я и ошибаюсь |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Я и предлагал, и подтверждаю, что самое верное решение, поддается расчету, вопросов у экспертизы не вызывает, так как это решение традиционное, и кстати не такое уж дорогое.
|
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Фундамент монолитный бетонный, пробурить его будет непросто, темболее с частым шагом, а здание огромное в плане 82900х22500
Анкл Бенц Да меньше примерно 140-160 кПа и уровень грунтовых вод 0,5-1,0 м от земли И он сильнопучинистый. Вот такое здание. Последний раз редактировалось laraconstr, 14.12.2009 в 12:27. |
|||
|
||||
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Сегодня наиболее распространено буроинъекционое укрепление оснований фундаментов. Но нужно прежде всего сделать обследование всех несущих конструкций здания. Есть другие способы. Например, заведение новых фундаментов под старый (я с этой технологией давно познакомился в статье компании, если я не ошибаюсь, "Фундатор"). Однако, на самом деле, как сказал наш горячо любимый и уважаемый Юрий Михайлович, дешевле строить заново. При этом следует учесть, что стоимость здания определяется, в том числе, по его остаточному сроку службы и эксплуатационным затратам, которые возрастают с увеличением его срока службы. Поэтому, прежде всего, я бы сделал инвестиционный анализ - что лучше - латать гнилой кафтан или купить новый.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка основания при оттаивании грунтов | Ольга)ofe | Основания и фундаменты | 21 | 04.05.2011 09:15 |
укрепление фундамента дома | Bantsur | Основания и фундаменты | 28 | 22.04.2010 04:58 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания | EUDGEN | Основания и фундаменты | 7 | 26.01.2007 14:05 |