Помогите рассчитать колличество эвакуационных выходов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2013, 19:12 #1
Помогите рассчитать колличество эвакуационных выходов.
Кристина2013
 
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 2

Проектирую административное здание, на назначению здание -межрайонная прокуратура. кол-во работников-15 чел. 2-х этажное. площадь 1-го этажа-270 м2, общая площадь- 550 м2. Подскажите как рассчитать колличество лестничных клеток (эвакуационных выходов). Могу ли я сделать одну лесничную клетку, и со второго этажа наружнюю эвакуационную лестницу?
Просмотров: 10702
 
Непрочитано 22.11.2013, 20:01
#2
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


п.8.3.8 СП 1.13130.2009 "При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа..
и ещё пункт 8.3.5 СП 1.13130.2009 "В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28."

Согласно требованиям установленным в СП и соответствие здания таблице 28 СП 1.13130.2009. (Вы не указали степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания) допустимо устраивать один эвакуационный выход с этажа.
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 02:24 вот!
#3
Р Дмитрий Владимирович


 
Регистрация: 23.11.2013
Сообщений: 1


Допускается предусматривать один эвакуационный выход (дверь):
а) из помещения площадью не более 300 м
2 (в том числе группы помещений общей площадью не более 300
м
2
, без учета площади общих эвакуационных путей), расположенного в подвальном (цокольном) этаже, если
число постоянно находящихся в нем не превышает 5 чел.; при количестве людей от 6 до 15 допускается
предусматривать второй выход через люк размерами не менее 0,6х0,8 м с вертикальной лестницей или через
окно размерами не менее 0,75х1,5 м с приспособлением для выхода, более 15 чел. æ следует предусматривать
не менее двух эвакуационных выходов в соответствии с требованиями 3.2 настоящих норм;
б) из расположенного на любом этаже помещения с одновременным пребыванием в нем не более 50 чел.,
если расстояние от наиболее удаленной точки пола помещения по путям эвакуации до указанного выхода не
превышает 25 м.
в) из одноэтажного здания или изолированной (противопожарными преградами с нормируемым пределом
огнестойкости не менее REI (EI) 45) части первого этажа многоэтажного здания площадью не более 300 м
2

(кроме помещений категорий А и Б) с одновременным пребыванием не более 15 чел.;
г) из любого этажа (кроме первого) или изолированной (противопожарными преградами с нормируемым
пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45) части здания высотой не более 15 м и площадью не более 200 м
2

с одновременным пребыванием на каждом этаже не более 10 чел.
Примечание — Между изолированными частями зданий допускается устройство проемов при обеспечении их защиты от
распространения пожара в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (далее — ТНПА).
3.10 Количество эвакуационных выходов из здания должно быть не менее количества эвакуационных
выходов с любого этажа здания.
3.12 При необходимости разделения помещений с массовым пребыванием людей на части
трансформирующимися перегородками следует предусматривать самостоятельные эвакуационные выходы из
каждой части.
3.13 Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Допускается предусматривать открывание дверей вовнутрь:
æ при входе в наружную воздушную зону (за исключением дверей, ведущих в воздушную зону
лестничных клеток типа Н1);
æ при входе на площадки лестниц 3 типа;
æ из помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б, а
также парильных саун);
æ из кладовых площадью не более 200 м
2
и помещений санитарных узлов.
3.14 Устройство винтовых лестниц, разрезных площадок, забежных ступеней, раздвижных и подъемных
дверей и ворот, а также вращающихся дверей и турникетов на путях эвакуации не допускается.
3.15 Высота путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, а дверей — не менее 1,95 м.
Высоту дверей и проходов, ведущих в помещения без постоянного пребывания людей, а также в
подвальные и цокольные этажи, допускается уменьшать до 1,9 м, а дверей, являющихся входом
на чердак или выходом на бесчердачное покрытие, а также дверей, ведущих в технические этажи — до 1,5 м.
В чердаках и технических этажах должны устраиваться сквозные продольные проходы минимальной эва-
куационной шириной 1 м. Высоту в свету таких проходов следует предусматривать:
— для технических подполий — не менее 1,8 м, а на отдельных участках протяженностью не более 1 м —
не менее 1,6 м;
— для остальных технических этажей и чердаков — не менее 1,6 м, а на отдельных участках протяженно-
стью не более 2 м — не менее 1,2 м»;
Примечание — Высота технических этажей определяется с учетом габаритов располагаемых оборудования и коммуникаций, а также
условий их эксплуатации и должна быть не менее высоты дверей и проходов при выходе из этих этажей.
3.15а Технические подполья, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций, должны иметь
выходы наружу непосредственно через двери размерами не менее 0,75×1,5 м или в качестве вторых
эвакуационных выходов — через люки размерами не менее 0,6×0,8 м, оборудованные приспособлениями для
выхода. Двери выходов из помещений для размещения инженерного оборудования должны иметь размеры не
менее 0,75×1,5 м.
При площади технического подполья до 300 м
2
допускается устраивать одну дверь или люк, а на каждые
последующие полные и неполные 2000 м
2
площади этажа следует предусматривать еще одну дверь (люк).
Примечание — В технических подпольях, предназначенных для прокладки инженерных коммуникаций, допускается размещение
помещений насосных (кроме насосных автоматического пожаротушения), тепловых пунктов и водомерных узлов.
Р Дмитрий Владимирович вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 10:38
#4
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


Нормы РФ - процитировали (пост 2)
Нормы РБ - процитировали (пост 3)
Кристина2013- может вы проектируете прокуратуру для Казахстана ?
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 18:26
#5
Кристина2013


 
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 2


Andrey_nadym, Р Дмитрий Владимирович, спасибо, более менее разобралась
Кристина2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите рассчитать колличество эвакуационных выходов.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать нагрузки на металоконструкцию mini Металлические конструкции 6 07.01.2013 15:35
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
Помогите рассчитать узелок art Прочее. Архитектура и строительство 21 09.08.2006 13:28