Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5?
Dyuk
 
ПГС
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 282

Из СП 24.13330.2012
Цитата:
7.5.14. Расчет по прочности материала ствола свай в составе свайно-плитных фундаментов, большеразмерных кустов и полей свай следует осуществлять с учетом возможности перегрузки свай, для чего расчет свай по прочности ее материала следует вести на нагрузки, в 1,5 раза превышающие расчетную величину усилий в сваях. При проведении указанных расчетов следует учитывать местоположение свай в составе фундаментов.
Во всех ли случаях применяется этот коэффициент надежности по нагрузке 1,5?
Какую нагрузку берете вы при расчете свай на прочность?
Просмотров: 9066
 
Непрочитано 24.02.2014, 12:13
#21
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
загляни в серию, увидишь
В серии написано, что стык равнопрочный, а к графикам пояснений нет
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 13:06
#22
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


Считаю свайный фундамент с плитным ростверком (17х17 м с шагом свай примерно 2х2 м). В общей сложности в фундаменте 132 сваи получается при расчете по грунту.
Начал считать сечение свай по прочности. И тоже наткнулся на этот коэффициент в главе по проектированию большеразмерных кустов и свайных полей. И вот теперь в сомнениях, потребует экспертиза у меня расчет с этим коэффициентом 1.5 или нет? Начиная с какого размера кусты считаются большеразмерными?
И еще один момент. По п.15.5.7 СП 50-102-2003 при забивке допускается отклонение сваи от вертикали на 2% длины сваи. В моем случае для 7-метровых свай допустимое отклонение при забивке - 140 мм. Что-то нигде не нашел указаний по необходимости учета этого наклона при расчете прочности сваи. Даже при моих расчетных 40 т вертикальной нагрузки на сваю с эксцентриситетом 140 мм будет возникать изгибающий момент в свае 5.6 т*м. Нужно его учитывать или никто на это не обращает внимания?
Nels вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11