Цитата:
Сообщение от lion93654
СИКЗ настраивается на подачу сигнала на исполнительный электромагнитный клапан на отключение газоснабжения вероятнее всего только по нижнему пределу - около 3%, чтобы успеть не допустить сформироваться взрывоопасной гомогенной газовоздушной смеси? Так?
|
Не совсем. Согласно п. 5.7.8. ПБ 12-529-03
Цитата:
Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, должны срабатывать при возникновении в помещении концентрации газа, не превышающей 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.
|
Т.е. 20% от 5% = 0,25%, если я ничего не попутал с расчетами.
Цитата:
Сообщение от lion93654
есть ли у таких устройств до отсечки предупредительный звуковой сигнал со световой индикацией светодиода?
|
Есть, и звуковая и световая сигнализация, причем она должна устанавливаться в местах постоянного прибывания людей, но вроде, срабатывает не до отсечки, а в тот же момент.
Датчики бывают на метан (верно, устанавливаются под потолком) и на угарный газ (в зоне примерно 1,5м от пола, на уровне органов дыхания). И ставят их как можно ближе к местам наиболее вероятной утечки - тоже все так.
Цитата:
Сообщение от lion93654
Т.е. закладывается, что он срабатывает именно на метан, а не формирующуюся газовоздушную смесь?
|
На концентрацию метана в воздухе, указанную выше