Непрочитано 29.08.2011, 05:15 #1
высота стяжки, нагрузка на плиту перекрытия
ARR79
 
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 9

Здравствуйте! Хочу поднять пол на 13 см, делаю такой раствор: 1 цемент ,2 песок, 4 керамзит
, плиты перекрытия пустотелые,год постройки 1981. Залить необходимо 12 м.кв. Подскажите есть ли риск обрушения, если нет то какой запас прочности у меня есть? Заранее спасибо!
Просмотров: 6120
 
Непрочитано 29.08.2011, 07:10
#2
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


тут можно сейчас долго и нудно на Вас ругаться, но если вкратце, то, чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, данных недостаточно
BoT вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 08:49
#3
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


положите Пеноплекс 10см и стяжка армированная 3см.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 09:51
#4
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


старый пол не убираете я так понимаю? гидроизоляцию не забудьте, а то соседи снизу будут ругаться ОЧЕНЬ сильно - да и полюбому при таком полу(поле... тьфу, в общем составе пола) будете им бабки за ремонт башлять... как минимум у них трещинки по известке пойдут - есть опыт у друга, примерно пологодовой давности - соседи сверху тоже пол залили стяжкой, краска/известка (т.е. бетон) на потолке потрескалась - несильно, но неприятно - пришлось соседям еще и ему на ремонт потолка денег давать. Сделайте деревянный пол, мне лично кажется лучше гораздо будет (думаю себе так в гостинной сделать).
Но в общем ВоТ правильно все написал.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 18:15
#5
ARR79


 
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
гидроизоляцию не забудьте, а то соседи снизу будут ругаться ОЧЕНЬ сильно - да и полюбому при таком полу(поле... тьфу, в общем составе пола) будете им бабки за ремонт башлять... как минимум у них трещинки по известке пойдут - есть опыт у друга
Гидроизоляция для чего? Для того чтобы трещин на потолке небыло, или трещинки появятся от нагрузки?Вы как-то написали неоднозначно.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Сделайте деревянный пол
Деревянный пол я убрал, чтобы постелить плитку.Грубая стяжка будет сделана с керамзитом для облегчения раствора,высота первичной стяжки 8-10 см, затем положу металло-пластиковые трубы на D20 мм и залью это дело обычным раствором, закрывая трубы на 5 мм и плитка.

Последний раз редактировалось ARR79, 29.08.2011 в 18:20.
ARR79 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 11:57
#6
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


гидроизоляция для того чтобы к соседям молочко цементное не протекло, это хуже чем просто трещинки волосяные
трещинки скорее всего полюбому у соседей появяться, заметят или не заметят - не знаю, но если гидроизоляцию не положите, то влажные трещинки полюбому заметят.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 12:17
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


А если сделать 10 см керамзита, перемещанного чисто с цементным молоком. Дать схватиться. Потом пленку и сверху стяжку 3-5 см? Или керамзит хрустеть будет?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 12:32
#8
Consul

Страна Дураков
 
Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
гидроизоляция для того чтобы к соседям молочко цементное не протекло, это хуже чем просто трещинки волосяные
трещинки скорее всего полюбому у соседей появяться, заметят или не заметят - не знаю, но если гидроизоляцию не положите, то влажные трещинки полюбому заметят.
..И особое внимание обратите на проход стояка отопления - через него обычно и проходит цементное молочко к нижним соседям. Меня так проливали..Парни сверху трудились. Все сделали хорошо - с гидроизоляцией(зеленая такая штука с крошкой), а гильзу стояка забыли. Вот по ней и побежало..да хорошо побежало..
Consul вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 17:59
#9
ARR79


 
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А если сделать 10 см керамзита, перемещанного чисто с цементным молоком. Дать схватиться. Потом пленку и сверху стяжку 3-5 см? Или керамзит хрустеть будет?
Вот я так примерно и хочу сделать, я уже немного залил таким образом держит вес изумительно,ничего не хрустит. По весу я так думаю намного меньше получится, примерно 75-85 кг/м.кв. - это не критично для плиты перекрытия? Главное чтобы трубы металлопласта не порвало!Возможно после керамзитово-бетонной подушки армирующую сетку положить.
ARR79 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 18:46
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Керамзит тоже разный по объемному весу бывает. Безопаснее сделать полимербетон (смесь с гранулами пенопласта), он намного легче, а по нему выравнивающую стяжку. Хотя, Вам тут правильно сказали - исходных данных мало, чтобы советовать.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 19:42
#11
ARR79


 
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вам тут правильно сказали - исходных данных мало, чтобы советовать.
Какие исходные данные вам нужны?!Мне не нужны точные данные, мне было нужно примерное заключение. Я решил что буду заливать пол так как задумал, единственное про гидроизоляцию мне тут правильно посоветовали. Трещать потолок соседей я на 90% уверен что не будет.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.08.2011 в 20:43.
ARR79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > высота стяжки, нагрузка на плиту перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 Kotor Конструкции зданий и сооружений 10 24.04.2009 15:40
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21