Цитата:
Сообщение от routerball
делается так, заказывается уголок, делается гнутье - но тут главное не переборщить (делать на большой радиус), либо одна из полок зарезается под треугольный выререз под45 градусов к другой полке, и тоже загибается, тем самым вы делаете преднапрежение уголку, на уголок ставятся петельки для затяжных болтов, потом болтами это стягивается, сваривается пластинами и усе, болты потом можно снять и петельки срезать...
|
Хороший вариант, знаком с ним в теории. Но вызывает другие вопросы. Если по расчету на колонну приходит 200 т, а по факту она может нести 100 т, следовательно, элементы усиления должны воспринять 100 т. Этого можно добиться указанным выше способом, или поддомкрачиванием обоймы с контролем давления и последующей обваркой опорных элементов. Но главный вопрос, что при этом делать с перекрытием, если оно изначально даже рядом не рассчитано на такое продавливание 100 т? Как я вижу, усилие от верхних этажей на элементы усиления могут передаться только через перекрытие. Считаю, что трение стальных уголков и бетона здесь в расчет брать не серьезно (для восприятия вертикальных нагрузок). Хотелось бы услышать ваше мнение