Границы применимости рекомендаций по расчету монолитных перекрытий с СПН
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 1846
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Н80А имеет дополнительные складки, которые позволяют включать его в работу монолитного перекрытия в качестве внешней арматуры.
Есть пара дополнительных моментов к этому: 1) Огнестойкость, любимая тема нынче. Сохранность такой внешней арматуры придется обеспечивать пришиванием по всему перекрытию минеральной ваты. 2) Самый, наверное, проблемный момент... Профлист Н80А не выпускается. Обычный, гладкий вдоль гофров профлист использовать в качестве внешней арматуры нельзя. |
|||
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Спасибо, Уважаемый Arikaikai, за ваш комментарий. Мне бы конечно хотелось услышать о возможности использования формул, приведенных в "Рекомендациях..." для других СПН и в частности для НС35-1000-0,8. Что касается защиты СПН от воздействия огня, то здесь проблем нет. Существует перекрытие в старом здании в виде кирпичного свода. Ведется перепланировка помещений с изменением нагрузок на перекрытия. Свод решено не нагружать. В этих местах над сводом делается дублирующее перекрытие не передающее нагрузки на кирпичный свод. В дублирующем перекрытии в качестве несъемной опалубки используется СПН. То есть этот СПН снизу закрыт кирпичным сводом. В любом случае вам еще раз спасибо за отклик. Удачи и успехов!!!
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Профлист используется в качестве несъемной опалубки и учитывать его работу совместно с бетоном НЕЛЬЗЯ. Следует считать отдельно профлист на жесткость в момент возведения монолитного ЖБ-перекрытия и отдельно - монолитное ЖБ перекрытие на эксплуатационные нагрузки. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
выше же написано, почему. Это из серии "Хочу услышать "да", поэтому "нет" игнорирую и спрашиваю дальше". В самих рекомендациях черным по белому, на русском языке написано - "Н80А-674-0,9 и Н80А-674-1,0". Что непонятного-то? Offtop: А дает ли право водительское удостоверение категории "В" управлять самолетом? - вот ваш вопрос. А когда вам ответили "нет, эти права только для легкового автомобиля", вы снова спрашиваете "Ну а самолетом-то можно?" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Инструкция по расчету перекрытий на импульсные нагрузки | silwolf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.12.2013 08:47 |
Как делаются торцы междуэтажных перекрытий монолитных зданий? | n0name | Архитектура | 12 | 25.03.2012 13:54 |
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий | Stap | Железобетонные конструкции | 35 | 02.07.2008 19:22 |