Границы применимости рекомендаций по расчету монолитных перекрытий с СПН
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть такой документ «Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН)». В нем приводится методика расчета таких перекрытий, но в документе упоминается только 2 вида СПН – Н80А-674-0,9 и Н80А-674-1,0. Если кто-то из вас занимался расчетом подобных перекрытий, подскажите пожалуйста, можно ли использовать данный документ для расчета перекрытий, но допустим с СПН типа НС35-1000-0,8? Основные формулы я думаю можно, но вот в этом документе приводится формула для проверки устойчивости сжатой полки гофра (см. фото). Вопрос в следующем эта цифра 34,3*10^4 она применима только для СПН которые указаны в «Рекомендациях…» или ею можно пользоваться для любого СПН?
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!

Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (24.0 Кб, 184 просмотров)

Просмотров: 1846
 
Непрочитано 29.06.2014, 11:52
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Н80А имеет дополнительные складки, которые позволяют включать его в работу монолитного перекрытия в качестве внешней арматуры.

Есть пара дополнительных моментов к этому:
1) Огнестойкость, любимая тема нынче. Сохранность такой внешней арматуры придется обеспечивать пришиванием по всему перекрытию минеральной ваты.
2) Самый, наверное, проблемный момент... Профлист Н80А не выпускается.

Обычный, гладкий вдоль гофров профлист использовать в качестве внешней арматуры нельзя.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 17:15 Границы применимости "Рекомендаций..."
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо, Уважаемый Arikaikai, за ваш комментарий. Мне бы конечно хотелось услышать о возможности использования формул, приведенных в "Рекомендациях..." для других СПН и в частности для НС35-1000-0,8. Что касается защиты СПН от воздействия огня, то здесь проблем нет. Существует перекрытие в старом здании в виде кирпичного свода. Ведется перепланировка помещений с изменением нагрузок на перекрытия. Свод решено не нагружать. В этих местах над сводом делается дублирующее перекрытие не передающее нагрузки на кирпичный свод. В дублирующем перекрытии в качестве несъемной опалубки используется СПН. То есть этот СПН снизу закрыт кирпичным сводом. В любом случае вам еще раз спасибо за отклик. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 17:26
1 | #4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
о возможности использования формул, приведенных в "Рекомендациях..." для других СПН и в частности для НС35-1000-0,8.
Что тут непонятного:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Обычный, гладкий вдоль гофров профлист использовать в качестве внешней арматуры нельзя
?

Профлист используется в качестве несъемной опалубки и учитывать его работу совместно с бетоном НЕЛЬЗЯ. Следует считать отдельно профлист на жесткость в момент возведения монолитного ЖБ-перекрытия и отдельно - монолитное ЖБ перекрытие на эксплуатационные нагрузки.
 
 
Непрочитано 29.06.2014, 18:13
1 | #5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Мне бы конечно хотелось услышать о возможности использования формул, приведенных в "Рекомендациях..." для других СПН и в частности для НС35-1000-0,8.
невозможно.

выше же написано, почему. Это из серии "Хочу услышать "да", поэтому "нет" игнорирую и спрашиваю дальше".

В самих рекомендациях черным по белому, на русском языке написано - "Н80А-674-0,9 и Н80А-674-1,0". Что непонятного-то?

Offtop: А дает ли право водительское удостоверение категории "В" управлять самолетом? - вот ваш вопрос. А когда вам ответили "нет, эти права только для легкового автомобиля", вы снова спрашиваете "Ну а самолетом-то можно?"
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 23:42 О расчетных формулах
#6
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо, уважаемому жителю города-героя Тулы, (почти земляку - в восьмидесятых годах я жил в Мордвесе) за убедительный ответ. Удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Границы применимости рекомендаций по расчету монолитных перекрытий с СПН

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Инструкция по расчету перекрытий на импульсные нагрузки silwolf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.12.2013 08:47
Как делаются торцы междуэтажных перекрытий монолитных зданий? n0name Архитектура 12 25.03.2012 13:54
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий Stap Железобетонные конструкции 35 02.07.2008 19:22