Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Откуда коэф. 0,2 в СТО по прогрессирующему обрушению?

Откуда коэф. 0,2 в СТО по прогрессирующему обрушению?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2014, 12:02 #1
Откуда коэф. 0,2 в СТО по прогрессирующему обрушению?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

Поясните мне пожалуйста по примеру из СТО. Стр. 8, табл. 4 "Модуль деформации Eпр при расчете устойчивости" В этом столбце появляются коэф. 0,2 и 0,3. Откуда они?
Просмотров: 3231
 
Непрочитано 04.02.2014, 12:07
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


трещины учитывают
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 12:09
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
трещины учитывают
Наверное смайлик забыл написать?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 12:20
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


да нет, всё серьёзно. на вики ответил
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 04.02.2014 в 12:25.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 12:59
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Я так понял что когда здание стоит то железобетон бетон имеет высокую жесткость, а при прогрессирующем обрушении жб который быстро нагружается проявляет себя как "ниточки" из за трещин)) То есть целесообразно жесткость с коэф. 0,2 и 0,3 назначать для тех конструкций которые быстро нагружаются, а не на весь каркас. Только эта "целесообразность" не везде нужна при определении наихудшего варианта.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 13:22
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да нет, всё серьёзно. на вики ответил
Кстати swell{d} я так понимаю что при ссылке на СНиП Общественные... вы аппелируете к п. 9.8? Встречалось мне мнение (и я склонен к нему прислушаться) что данный пункт аннулируется указанной вами выше ст. Техрегламента.
Зато у вас нет ссылки на п. 4.2.7 ГОСТ Р 54257-2010, и есть такой хитрый п. 6.1.3 СНиП 52-01-2003 (4 абзац, вторая половина). Если конечно они вам пригодятся.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 18:45
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


А как рассчитываются эти коэф.? Или принимать не думая, глядя на пример СТО?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 19:00
#8
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Я так понял что когда здание стоит то железобетон бетон имеет высокую жесткость, а при прогрессирующем обрушении жб который быстро нагружается проявляет себя как "ниточки" из за трещин)) То есть целесообразно жесткость с коэф. 0,2 и 0,3 назначать для тех конструкций которые быстро нагружаются, а не на весь каркас
При скоростях нагружения отличных от квазистатики бетон и арматура имеют как более высокую жесткость, так и прочностные характеристики. "Ниточки" пойдут только от локального изменения НДС в худшую сторону. Занижение модулей скорее всего связано только с введением запаса по коэффициенту устойчивости. Если прикидывать по СП 52-101, то для стен/колонн у меня получалось 0.4-0.5, плит - 0.2-0.25, балок - 0.3-0.35. Но вообще достаточно спорный СТО получился.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 23:07
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Если прикидывать по СП 52-101, то для стен/колонн у меня получалось 0.4-0.5, плит - 0.2-0.25, балок - 0.3-0.35
Вопрос не по теме.
1.Как вы проверяете эти пункты СП? Или эти пункты относятся в нелинейной задаче?
2.Вы считаете в нелинейной постановке или в линейной?


Пункт СП 52-101
7.3.11. Жесткость железобетонного элемента на участках с трещинами в растянутой зоне определяют с
учетом следующих положений:
- сечения после деформирования остаются плоскими;
- напряжения в бетоне сжатой зоны определяют как для упругого тела;
- работу растянутого бетона в сечении с нормальной трещиной не учитывают;
- работу растянутого бетона на участке между смежными нормальными трещинами учитывают
посредством коэффициента s ψ .
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 00:04
#10
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Для жб считаем в большинстве случаев нелинейно в Лире. Если сталь, то уже Ansys и динамика.

Коэффициенты определял для линейного расчета, когда считал на температурные воздействия через сопоставление жесткостей, которые получал по пунктам 7.3.10 и т.д., с исходными жесткостями при начальном модуле упругости. Хотя в этом случае коррективу вносило то, что приводил жесткости не только изгибные, но и осевые с получением эквивалентного сечения.

Тут правда есть оговорка от Ал-й. Из общение с НИИЖБшниками получивший данные, что жесткости полученные по 7.3.10 и т. д. проверялись только по прогибам, без проверки по усилиям.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 06.02.2014 в 13:58.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 09:23
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Откуда они?
От балды.
 
 
Непрочитано 06.02.2014, 15:49
#12
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220


СП 52-103-2007
Железобетонные монолитные конструкции зданий

6.2.6 ...
На первой стадии расчета ... Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки....
chon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Откуда коэф. 0,2 в СТО по прогрессирующему обрушению?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16