04.02.2014, 12:02 | #1 | |
Откуда коэф. 0,2 в СТО по прогрессирующему обрушению?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 3231
|
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Я так понял что когда здание стоит то железобетон бетон имеет высокую жесткость, а при прогрессирующем обрушении жб который быстро нагружается проявляет себя как "ниточки" из за трещин)) То есть целесообразно жесткость с коэф. 0,2 и 0,3 назначать для тех конструкций которые быстро нагружаются, а не на весь каркас. Только эта "целесообразность" не везде нужна при определении наихудшего варианта.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Кстати swell{d} я так понимаю что при ссылке на СНиП Общественные... вы аппелируете к п. 9.8? Встречалось мне мнение (и я склонен к нему прислушаться) что данный пункт аннулируется указанной вами выше ст. Техрегламента.
Зато у вас нет ссылки на п. 4.2.7 ГОСТ Р 54257-2010, и есть такой хитрый п. 6.1.3 СНиП 52-01-2003 (4 абзац, вторая половина). Если конечно они вам пригодятся. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Цитата:
1.Как вы проверяете эти пункты СП? Или эти пункты относятся в нелинейной задаче? 2.Вы считаете в нелинейной постановке или в линейной? Пункт СП 52-101 7.3.11. Жесткость железобетонного элемента на участках с трещинами в растянутой зоне определяют с учетом следующих положений: - сечения после деформирования остаются плоскими; - напряжения в бетоне сжатой зоны определяют как для упругого тела; - работу растянутого бетона в сечении с нормальной трещиной не учитывают; - работу растянутого бетона на участке между смежными нормальными трещинами учитывают посредством коэффициента s ψ . |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Для жб считаем в большинстве случаев нелинейно в Лире. Если сталь, то уже Ansys и динамика.
Коэффициенты определял для линейного расчета, когда считал на температурные воздействия через сопоставление жесткостей, которые получал по пунктам 7.3.10 и т.д., с исходными жесткостями при начальном модуле упругости. Хотя в этом случае коррективу вносило то, что приводил жесткости не только изгибные, но и осевые с получением эквивалентного сечения. Тут правда есть оговорка от Ал-й. Из общение с НИИЖБшниками получивший данные, что жесткости полученные по 7.3.10 и т. д. проверялись только по прогибам, без проверки по усилиям. Последний раз редактировалось frostyfrost, 06.02.2014 в 13:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220
|
СП 52-103-2007
Железобетонные монолитные конструкции зданий 6.2.6 ... На первой стадии расчета ... Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.... |
|||
|
|