Для одноэтажного здания это нормально, вот если бы у тебя многоквартирный дом был, то пришлось бы мудрить с сухим стояком, как в Европе, т.к. просто вытяжная часть в -52, конечно, работать не будет. Но делать её всё равно нужно, её объем будет полезен, он величину вакуума снизит во время смыва.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А смысл в этом какой ?
KronSerg, я почитал про срыв гидрозатворов и не понял физического смысла мероприятий против него. Зачем именно выводить канализацию на кровлю ? Ведь тогда из унитазов начнёт выливаться содержимое ? Почему вентиляция забирается именно с кровли ? И что за вакуум ? При сифоне струя воды непрерывна, вакуум может быть лишь там куда всё выливается...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Цитата:
Цитата:
если не сделать стояк, от куда жидкость сможет брать воздух, то да, все из унитаза выльется в стояк Цитата:
p.s. есть статьи про это в интернте http://www.abok.ru/for_spec/articles/12/2513/ http://interma.ru/uploads/lib/kanali...02_0_01-85.pdf Последний раз редактировалось freese, 19.11.2013 в 12:15. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Его легко можно посчитать P2=Ратм*V1/V2, (считаем что температура у нас постоянна) где V1 - объем стояка над подключением унитаза, V2=V1+объем вытесненного водой воздуха. Естественно V1/V2<1, таким образом в части стояка над подключением унитаза давление будет ниже атмосферного. Получится с одной стороны гидрозатвора давление атмосферное, с другой - ниже атмосферного. Вот чтобы такого не возникало, вытесненный в наружную сеть воздух нужно впустить с улицы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Может это поможет?
допустимо ставить клапан приведу требование нормативного документа Свод правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011*г. N*626) п. 8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4]. Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей. [4] СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Блочно-модульная установка для разработки нефтегазовых месторождений на Крайнем Севере | Bigboy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.03.2009 13:28 |