| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вентиляция канализации на крайнем севере

Вентиляция канализации на крайнем севере

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2013, 22:53
Вентиляция канализации на крайнем севере
Екатерина Сергеевна
 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10

Проектирую лабораторию в г. Баган, и вот не знаю как сделать вентиляцию канализации. здание 1-этажное.
Просмотров: 6756
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:32
#21
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
поговорила с ГИПом он не знает но предложил просто на чердак вывести и все
Для одноэтажного здания это нормально, вот если бы у тебя многоквартирный дом был, то пришлось бы мудрить с сухим стояком, как в Европе, т.к. просто вытяжная часть в -52, конечно, работать не будет. Но делать её всё равно нужно, её объем будет полезен, он величину вакуума снизит во время смыва.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 11:41
#22
Екатерина Сергеевна


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10


[quote=KronSerg;1183601] Еще раз большое спасибо))) ВСЕМ кто не остался равнодушен к моей проблеме!
Екатерина Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:50
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


А смысл в этом какой ?
KronSerg, я почитал про срыв гидрозатворов и не понял физического смысла мероприятий против него.
Зачем именно выводить канализацию на кровлю ?
Ведь тогда из унитазов начнёт выливаться содержимое ?
Почему вентиляция забирается именно с кровли ?

И что за вакуум ? При сифоне струя воды непрерывна, вакуум может быть лишь там куда всё выливается...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:09
#24
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А смысл в этом какой ?
KronSerg, я почитал про срыв гидрозатворов и не понял физического смысла мероприятий против него.
при сливе, жидкость увлекает за собой воздух, а воздух нужно от куда то брать из стояка или из прибора при срыве гидрозатвора жидкости все равно
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Зачем именно выводить канализацию на кровлю ?
...
Почему вентиляция забирается именно с кровли ?
запах будет не из самых приятных из сети канализации при нерабочем стояке.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ведь тогда из унитазов начнёт выливаться содержимое ?
если не сделать стояк, от куда жидкость сможет брать воздух, то да, все из унитаза выльется в стояк

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И что за вакуум ? При сифоне струя воды непрерывна, вакуум может быть лишь там куда всё выливается...
вакуум/разряжение создается в стояке, когда уходит воздух вместе с водой

p.s. есть статьи про это в интернте http://www.abok.ru/for_spec/articles/12/2513/
http://interma.ru/uploads/lib/kanali...02_0_01-85.pdf

Последний раз редактировалось freese, 19.11.2013 в 12:15.
freese вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:10
#25
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И что за вакуум ? При сифоне струя воды непрерывна, вакуум может быть лишь там куда всё выливается.
Итак, имеем слив унитаза в стояк, вода от смыва, опускаясь по стояку, вытесняет воздух из стояка в наружную сеть, объем воздуха над ней не меняется, соответственно, меняется давление.
Его легко можно посчитать P2=Ратм*V1/V2, (считаем что температура у нас постоянна) где V1 - объем стояка над подключением унитаза, V2=V1+объем вытесненного водой воздуха.
Естественно V1/V2<1, таким образом в части стояка над подключением унитаза давление будет ниже атмосферного. Получится с одной стороны гидрозатвора давление атмосферное, с другой - ниже атмосферного.
Вот чтобы такого не возникало, вытесненный в наружную сеть воздух нужно впустить с улицы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:51
#26
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Может это поможет?
допустимо ставить клапан
приведу требование нормативного документа
Свод правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011*г. N*626)
п. 8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].
Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.

[4] СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб.
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 13:00
#27
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
поговорила с ГИПом он не знает но предложил просто на чердак вывести и все
нельзя, т.к. на конструкциях чердака будет конденсат (t влагонасышенного вентилируемого воздуха канализации больше t чердака)
gofra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вентиляция канализации на крайнем севере

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Блочно-модульная установка для разработки нефтегазовых месторождений на Крайнем Севере Bigboy Конструкции зданий и сооружений 6 10.03.2009 13:28