Запроектировано каркасное здание без учета осадок фундаментов. В соответствии с опорными реакциями расставлены сваи и запроектирован плитный ростверк.
Проект попадает в экспертизу.
Замечания экспертизы:
1) провести статические испытания свай. Испытали 2 сваи расчетно-допускаемой нагрузкой (даже чуть больше), т.е. несущая способность обеспечивается. Осадки в пределах нормы 20мм и 30мм.
2!! раз по испытаниям получились разные осадки провести расчет каркаса на просадку одной колонны на 1см.

Последнее само собой вызывает серьезные изменения в армировании. Но корректна ли такая постановка вопроса? Это все-таки не карст какой...
Ваше мнение?
Просмотров: 3088
 
Непрочитано 09.09.2009, 19:12
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


О какой программе речь?
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 07:23
#3
_Alex


 
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
О какой программе речь?
Это же не принципиально, все считают МКЭ.
_Alex вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 07:27
#4
acid


 
Сообщений: n/a


очень странное замечание... по СНиП есть допустимая разность осадок/крен здания. Если вы за него не залазите - то так и пишите, мол по снип основания зданий и сооружений разность осадок не превышает..
 
 
Непрочитано 10.09.2009, 07:55
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


как-то странно, скорее формально, одно дело учесть податливость основания, другое дело разность осадок по результатам испытания. Согласен с acid, если СНиПом предусмотрена (допускается) относительная разность осадок в 1см рассматриваемых в непосредственной близости колонн, то так и пишите в ответе, что по СНиП все проходит.
ander вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 09:31
#6
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


поробуйте применить п.2.56 СНиП2.02.01-83*
DTab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 22:18
#7
_Alex


 
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
<phrase 1=


Всем спасибо за участие. Особо DTab.
_Alex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на заданные перемещения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44