Непрочитано 17.01.2012, 19:39 1 |
Задание схемы загружений на башню в СКАДе
Элла Серый Кот
 
ГИП
 
г. Москва
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 76

Добрый вечер. Недавно я создавала тему о сборе нагрузок на металлическую решетчатую башню. Всем спасибо, с этим вопросом я разобралась. Методом проб и ошибок модель я в СКАДе построила, задала жесткость элементов. Подскажите порядок действий по пунктам как задать схемы загружений в СКАДе? В официальном скадовском руководстве я не разобралась до конца, там весь процесс как-то туманно описан. Не мог бы кто-то подсказать конкретно, какие кнопки нажимать по порядку? Например,
а) нажимаем кнопку задание узловых нагрузок ( там, кстати, сразу встал вопрос где взять моменты?)
б) и т.д.

Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 17.01.2012 в 19:44.
Просмотров: 22336
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:28
1 | #61
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Элла Серый Кот Посмотреть сообщение
Простите дуру, я не нашла в дереве проекта вкладку опции.
Вкладка опции находится не в самом дереве, а в верхней строке. Там же где и вкладки Проект, справка.

Сергей Козовник, будет проще и быстрее (ей же сегодня надо!) если вы всю эту работу сами за нее сделаете. А потом ей скинете - пусть смотрит.

Элла Серый Кот, хотите перед своим жлобским начальством покрасоваться? Ну так давно бы сами наняли спеца, он бы вам сделал расчетную схему и объяснил - что и как. А вы тянули до последнего. Как и чем вы будете со спецом расплачиваться - ваше дело. Вы же все равно не собираетесь работать проектировщиком, ну и зачем вам SCAD?
А из фирмы - бегите без оглядки. Что это за жлобы, пожалевшие 30 тыс. рублей заплатить в МОСКВЕ?!

Последний раз редактировалось Leonid555, 20.01.2012 в 14:35.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 14:37
#62
Элла Серый Кот

ГИП
 
Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
<phrase 1=


Выдает ошибку при разложении матрицы 99%. Глобальный номер уравнения 27. Номер узла 13. Локальный номер уравнения 3.
Элла Серый Кот вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:39
#63
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от Элла Серый Кот Посмотреть сообщение
Выдает ошибку при разложении матрицы 99%. Глобальный номер уравнения 27. Номер узла 13. Локальный номер уравнения 3.
Зато уже сегодня!
clerical вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 14:40
#64
Элла Серый Кот

ГИП
 
Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
Зато уже сегодня!


Пробую заново проверять схемы, на мой взгляд, все верно! ((((
Вложения
Тип файла: rar Башня 30 м Черкесск с нагрузкой - копия.rar (3.0 Кб, 94 просмотров)
Элла Серый Кот вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:42
#65
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Выкладывайте схему
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 14:42
#66
Элла Серый Кот

ГИП
 
Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Выкладывайте схему
Пост №64
Элла Серый Кот вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:46
#67
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


А пост №51 не читали?
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 15:06
#68
Элла Серый Кот

ГИП
 
Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
А пост №51 не читали?
Что вы, читала конечно и вносила исправления. У меня на рабочем столе лежит 3 файла, возможно, я в разных версиях внесла изменения. Сч лишние удалю. А что, я что-то не исправила по замечаниям???
Иногда молчание просто хорошо отредактированный ответ....

Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 20.01.2012 в 15:18.
Элла Серый Кот вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 15:26
1 | #69
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


хочется верить, что это не глупая ирония.
1. Поменяйте тип элемента для поясов с 4-го на 5-й
2. Поменяйте направление Х1, чтоб было вверх для тех же поясов
3. В том месте, где к распоркам примыкает диафрагмы, разбейте распорки и раскосы решетки на 2 элемента по узлу и сделайте так, чтоб и решетка и распорка сходились в одном узле. Затем для решетки и диафрагмы можно оставить 4-й тип элемента, а для распорки назначте 5-й и шарниры UX и UY в узлах, примыкающих к поясу
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 15:38
#70
Элла Серый Кот

ГИП
 
Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
хочется верить, что это не глупая ирония.
Нет, вы можете мне верить (это цитата с официального сайта Скад). Спасибо вам большое!

Все исправила кроме пункта 2. Не могу найти, где у меня задано это направление.
Вложения
Тип файла: rar Башня 30 м Черкесск с нагрузкой - испр.rar (4.0 Кб, 76 просмотров)

Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 20.01.2012 в 17:20.
Элла Серый Кот вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 19:11
1 | #71
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


1. Посмотреть на узел 87 из протокола (в нем как бы одна из проблем), увидеть, что он совпадает с еще одним, нажать на кнопку объединение совпадающих узлов.
2. Прошу прощения за дезу, шарниры вокруг UX вводить не надо, вместо них - по UZ. Еще раз сорри. Разницу определите сами и напишите в след. посту)
3. Выделить элементы поясов, оси Х1 которых направлены вниз -> вкладка Назначения ->Изменение направления местной оси Х1 стержней->Enter или ОК
Изображения
Тип файла: tif Новый точечный рисунок.tif (279.5 Кб, 117 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 20.01.2012 в 19:24.
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 19:31
#72
Элла Серый Кот

ГИП
 
Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
<phrase 1=


Я сегодня показала своему начальнику графический отчет в том виде, в котором он у меня был (с шарнирами по UX и UY), ясно видно, что в районе отметок с +8,0 до +16,0 пояса выгибаются, будем усилять. Все рекомендованные изменения внесу либо завтра, либо в пн, сегодня все уже сил нет. И да, спасибо огромное всем, и особенно вам, Сергей!
Элла Серый Кот вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 19:40
#73
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от Элла Серый Кот Посмотреть сообщение
Я сегодня показала своему начальнику графический отчет в том виде, в котором он у меня был (с шарнирами по UX и UY), ясно видно, что в районе отметок с +8,0 до +16,0 пояса выгибаются, будем усилять. Все рекомендованные изменения внесу либо завтра, либо в пн, сегодня все уже сил нет. И да, спасибо огромное всем, и особенно вам, Сергей!
Даже выгибаются? И наверное в разные стороны.Тогда несомненно их надо усилить покрепче
clerical вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 19:45
#74
Элла Серый Кот

ГИП
 
Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Элла Серый Кот, уже что-то! Геометрия есть, жесткости есть, но - подпишите их для того что бы потом можно было выполнять фрагментацию по жесткостным характеристикам, и поставьте шарнирны как я уже выше написал.
Благодарю за совет, я его очень оценила при переназначении профилей!

clerical, посмотрите в посте №70 вложение, мб, посоветуется как правильно прочесть результаты, на что обратитить внимание.
Элла Серый Кот вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 20:47
1 | #75
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Элла Серый Кот, Вы его ещё больше оцените когда пройдете квест до уровня назначений групп конструктивных элементов.


Цитата:
Сообщение от Элла Серый Кот Посмотреть сообщение
Что вы, читала конечно и вносила исправления. У меня на рабочем столе лежит 3 файла, возможно, я в разных версиях внесла изменения. Сч лишние удалю. А что, я что-то не исправила по замечаниям???
А за это Вам неуд. Надо при работе пересохранять файл неоднократно - как я писал выше. Обусловлено это тем что всё-таки иногда возникают трудно устранимые ошибки или поломка файла как такового аля total error. поэтому мой добрый Вам совет - геометрия построили - пересохранитесь отдельно, жесткости - тоже, загружения - аналогично.... а до сейсмики и пульсации - пока подождите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 20:54
#76
Элла Серый Кот

ГИП
 
Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
<phrase 1=


Я распечатала тему, прочту на выходных и все-все рекомендации запомню, обещаю.
Элла Серый Кот вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 20:58
#77
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Элла Серый Кот, постарайтесь прочитать литературу , которую выложил Leonid 555.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 21:34
#78
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
Даже выгибаются? И наверное в разные стороны.Тогда несомненно их надо усилить покрепче
Клерикал, несомненно, шутник-с
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 22:51
1 | #79
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Элла Серый Кот, ваш SCAD версии лайт (у разработчиков он называется min) слишком много чего не может делать. В частности - он не проводит анализ устойчивости. Ну а раз уж он с РСУ не работает, то в нем нет постпроцессоров ни по подбору арматуры в ж.б. , ни по подбору стальных конструкций. Подробнее - см. http://scadsoft.ru/prices.shtml .
Ну и как вы с такой программой собираетесь проводит полноценный расчет вашей башни?
Не связывайтесь вы с этим расчетом. А у начальства - валите все на недостаточность программы, которую они купили. (А сами - быстрее валите из такой фирмы.)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 15:00
#80
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


вот, мое видение чисто схемы, и то, без площадок в уровне опирания антенны.
Вложения
Тип файла: zip Башня 1.zip (3.9 Кб, 131 просмотров)
Сергей Козовник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание схемы загружений на башню в СКАДе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
Более 10-ти загружений в скаде Askerovich SCAD 33 05.07.2005 11:55