Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пересечение сварных швов

Пересечение сварных швов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2009, 10:41
Пересечение сварных швов
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Доброго всем времени суток ! Прощу помощи Бодаюсь с главспецом по следующему вопросу: допускается ли пересечение сварных швов в сварных колоннах? Нас учили что НЕЛЬЗЯ - концентрация напряжений !!! Он говорит, что можно . Пересечение например такое: варятся горизонтальные ребра к стенке колонны. я срезал у этих ребра углы чтобы шов по ребру не пересек основной шов между полкой и стенкой колонны. Гл спец говорит, что так не делается ! Та же песня с вертик фасонками в оголовке для крепления связей-распорок. Рассудите, люди !!!

Металлисты !!! Помогите !!!

Последний раз редактировалось Artiznov, 18.03.2009 в 11:04.
Просмотров: 19045
 
Непрочитано 21.03.2009, 19:45
#21
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Если Ваш узел охвачен серией – делать по серии.
Если серии нет и имеется заваренный поясной шов – на торце ребра делать срез минимальных размеров для пропуска поясного шва.
В остальных случаях срез не делать.
Если нагрузка статическая то обварить можно все полностью.
Если нет, то швы ребра не доводить до поясного шва.
Для последнего случая можно применить срез 40х40, как предлагал Ильнур, при этом сварщик физически не сможет сомкнуть швы. Но не всегда допустимо делать большие срезы.
igorni вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2009, 14:38
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Может еще какие-нибудь мнения будут? Одни противоречия получаются: в балках надо срезать ребра, в колонная не надо.
Когда говорят, в колоннах ребра не срезать, Вы посмотрите, о каком месте колонны идет речь. На п.9 есть рис. (для Вас), где написано "не срезать" ПОД ОПОРНОЙ ПЛИТОЙ ОГОЛОВКА КОЛОННЫ, т.к. в этом месте на ребра передается большая вертикальная сила через плиту и никаких других.
К поясным швам (особенно балок) реберными швами нежелательно приближаться, ибо...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 07:08
#23
Deep


 
Регистрация: 30.01.2006
Красноярск
Сообщений: 18


Всегда думал, что в ребрах подрезку делают для того, чтобы обойти скругление между стенкой и полкой в прокатных профилях. Впрочем, в сварном я бы тоже поставил.
Deep вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 11:02
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Deep Посмотреть сообщение
Всегда думал, что в ребрах подрезку делают для того, чтобы обойти скругление между стенкой и полкой в прокатных профилях. Впрочем, в сварном я бы тоже поставил.
В месте перехода стенки в полку имеется "искажение" картины сдвигающих напряжений. Если бы там не было галтели (скругления), мы бы имели хороший скачок напряжения. Хороший радиус закругления освобождает от проблем. А в сварных не совсем так просто. Во-первых, шов еще надо получить вогнутым, чтобы были плавные переходы. Во-вторых, шов сам создает всякие концентрации. А тут еще мы со своим реберным швом
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 11:17
#25
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Спасибо за ответы и разьяснения (отдельное спасибо Ильнуру)
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 06:14
#26
korvett

Начальник бюро КМД
 
Регистрация: 19.01.2008
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от RRRGasu2007 Посмотреть сообщение
А есть какое-то минимальное расстояние между параллельными швами! В СНиПе про ето ничего не сказано! Может кто подскажет где взять все эти расстояния, а то в СНиПе пара рисунков и все...
Если два параллельных шва заводские минимальное расстояние 50мм., если один заводской а другой монтажный допускается 40мм.
korvett вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 08:37
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Практически при сварке охлаждение околошовной зоны происходит со скоростями порядка 5…10 град/сек (на уровне 600 град). Для релаксации хотя бы на 2/3 необходимо иметь температуру 600 град в течение порядка часа. Поэтому высокие остаточные сварочные напряжения имеют быть место. При пересечении же другим швом происходит повышение этого уровня.
Кроме того, появление в околошовной зоне закалочных микроструктур, холодных хрупких трещин и трещин задержанного хрупкого разрушения обусловлено не только температурным воздействием, но и усадкой. Кристаллизационные и слоистые трещины появляются с не меньшей вероятностью. Причем слоистые появляются именно под воздействием напряжений и термодеформационных циклов сварки. Поэтому в таких случаях рекомендовано применять неполный провар на малой погонной энергии. При дальнейшем эксплуатационном нагружении слоистые трещины развиваются и выходят на поверхность основного металла.
При расчетах на усталость считается, что уровень остаточных напряжений в околошовной зоне и в шве достигает 0,8Ry, а в местах пересечений швов – Ry
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Остаточные.JPG
Просмотров: 433
Размер:	38.3 Кб
ID:	17779  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 11:19
#28
Антон_30

проектирование
 
Регистрация: 22.06.2009
Астрахань
Сообщений: 7


Прошу извинить, но что за СНиП МК???
в СНиПе Металлические конструкции 9!!! разделов)
Или какой-то другой?

Вопрос - каких размеров фаска выбирается в ребре жесткости с того угла где оно примыкает к сварному шву стенки и полки двутавровой сварной балки!

Последний раз редактировалось Антон_30, 08.12.2010 в 11:43.
Антон_30 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 19:12
#29
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Антон_30, вообще то в CНиП II-23-81*"Стальные конструкции" (здесь его называли СНиП МК) 20 глав и 9 приложений.

Цитата:
Сообщение от Антон_30 Посмотреть сообщение
Вопрос - каких размеров фаска выбирается в ребре жесткости с того угла где оно примыкает к сварному шву стенки и полки двутавровой сварной балки!
Смотрите "Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81)" пункт 4.20
Об этом уже писали в посте №7. Вы невнимательно читали.
И вообще то в этой теме разговор вели опытные специалисты, понимающие друг друга с полуслова. Им не нужно выписывать названия документов буквально буква в букву. Они каждый день с этими документами работают. В отличие от вас, Антон_30.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 11:25
#30
Антон_30

проектирование
 
Регистрация: 22.06.2009
Астрахань
Сообщений: 7


Конечно опытные специалисты, я поэтому здесь и спросил)
Спасибо за помощь!
Антон_30 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пересечение сварных швов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Категории сварных швов в КМД... Что это? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 27 23.08.2021 18:39
программа для расчета сварных швов бек Расчетные программы 4 04.01.2012 21:37
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
моделирование сварных швов в Лире 9.2. Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 8 26.03.2011 19:10